Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2026 в 13:36.
Да, забыл написать, что в дискретном режиме. Больше 30в понятно что не стоит подавать. Но про 30в именно для пр102 ничего не сказано. Будто больше 10в уже нельзя подать в дискретном режиме. Забыли указать? А то неудобно использовать дополнительный блок питания например на 9в.
А зачем БП на 9 в ?
Поставьте делитель 1 к 1 (например 20 КОм и 20 КОм) получите половину +24 В, то есть 12 В.
Если поставить делитель 14 КОм и 10 КОм, получите 10 В, для дискретного входа вполне подойдёт.
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2026 в 14:59.
https://docs.owen.ru/product/pr102/7...2#topic-105578
https://docs.owen.ru/product/pr102/79/105554#rdi
мне казалось эти рисунки овтечают на вопрос