Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Крон

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    В общем, перекинул проблемный ОВЕН на другой...

    В общем, перекинул проблемный ОВЕН на другой порт, там все работает норм. Причину так и не понял.
  2. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    Но без одного овена прекрасно работает? Не...

    Но без одного овена прекрасно работает? Не работает только второй. И оба овена работают без частотника.
  3. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    Настройка порта 60093 адреса приборов:...

    Настройка порта
    60093

    адреса приборов:
    МВ110-8АС - 16
    Instart MCI - 4
    МВ110-8дф - 24
  4. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    Разнести невозможно, это электрощит в цеху....

    Разнести невозможно, это электрощит в цеху. Повторяю еще раз - с частотником прекрасно работает МВ1108АС, а без него прекрасно работают оба: МВ110-8АС и МВ110-ДФ8. Связь пропадает ТОЛЬКО с ...
  5. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    В частоонике настраивается скорость, адрес, биты....

    В частоонике настраивается скорость, адрес, биты. Это все настроено правильно.



    А вот этот момент можно поподробнее осветить? Ибо ни разу не делал и не знаю как.
  6. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    Естественно. Последовательно, терминальный...

    Естественно.



    Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.



    Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора...
  7. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    Первое, что попробовал - не помог.

    Первое, что попробовал - не помог.
  8. Ответов
    16
    Просмотров
    1,021

    ОВЕН МВ1108ДФ, МВ1108АС и частотник

    Намедни поймал непонятный глюк.
    Имеем rs-485 на аппаратном COM-порту 9600 8-N-1 Modbus RTU.
    Подключен МВ1108АС и частотный преобразователь Instart MCI. Все работает прекрасно.
    Подключаю следующим...
  9. Ответов
    2
    Просмотров
    566

    Или втрой способ - поставить гальванически...

    Или втрой способ - поставить гальванически развязанный разветвитель сигнала. Вопрос - какой?
  10. Ответов
    2
    Просмотров
    566

    СИ30 - дублирование импульса

    Можно ли настроить СИ30 так, чтобы он дублировал на выходе входной импульс?
    Т.е. считал импульс на входе, выдал его на ВУ ?

    У меня водосчетчик Pulsar с импульсным выходом, подключен к долзатору...
  11. Тема: МВ-110-8АС

    от Крон
    Ответов
    11
    Просмотров
    3,220

    Подскажите, в чем разница опроса входов и какой...

    Подскажите, в чем разница опроса входов и какой вариант правильный?
    В ModBus драйвере можно получать данные двумя способами:
    1. HoldingRegisters тип данных Word, адреса входов 256, 257, 258...
    2....
  12. Ответов
    22
    Просмотров
    10,581

    К прибору подключается, а при попытке прочитать...

    К прибору подключается, а при попытке прочитать значения, программа валится в ошибку.
    Win7pro 64bit

    Проверял на 2 компах.

    Скриншот форум прицепить не дает :(
  13. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    Интересное кино.... Согласно мануалу, для работы...

    Интересное кино.... Согласно мануалу, для работы по протоколу modbus должно быть 2 стоповых бита. Однако, по rtu прекрасно работает и с одним. А вот по ascii - таки да, только с двумя.
  14. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    Приключения продолжаются. Переключил МВ110 на...

    Приключения продолжаются. Переключил МВ110 на протокол ASCII. Светодиод RS мигает, а данные не идут. Прошивка 3.0004. Что я делаю не так?

    От термодатов на этом порту данные получаю...
  15. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    Собственно, была указана причина зависания. Я...

    Собственно, была указана причина зависания. Я вообще не понял, что и зачем с приборами делали, т.к. проблему не решили от слова "ваще". :(
    39487
    39488
    39489
  16. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    А помехи-то таки чудовищные от чего ?

    А помехи-то таки чудовищные от чего ?
  17. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    Продолжаются приключения. Приборы перешили по...

    Продолжаются приключения. Приборы перешили по гарантии. Но странно как-то. В одном прошивка 3.0002 - он продолжает вешать систему, как и раньше.
    В другом прошивка 3.0004, он систему не вешает, но...
  18. Ответов
    2
    Просмотров
    1,046

    Спасибо. Жаль...

    Спасибо.
    Жаль...
  19. Ответов
    2
    Просмотров
    1,046

    СИ-30 - начальные значения

    Можно ли как задать начальные показания счетчика?
  20. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    Вы шаман ))) 2017 год

    Вы шаман ))) 2017 год
  21. Ответов
    10
    Просмотров
    2,714

    ТРМ-200 и rs-485

    Возникла странная проблема.
    В сети по rs-485 стоят 2 Термодата 16к5 и один измеритель ТРМ-200. Соединены последовательно, подключены через преобразователь в аппаратный com-порт компьютера. Всё...
  22. Ответов
    11
    Просмотров
    3,171

    у нас скада SimpLight

    у нас скада SimpLight
  23. Ответов
    11
    Просмотров
    3,171

    melky, боюсь, нашими силами такое не сдюжим... ...

    melky, боюсь, нашими силами такое не сдюжим... :(
    А вообще, есть какой-то стандартный способ и оборудование, чтобы постоянно передавать измеряемый вес в скаду?
  24. Ответов
    11
    Просмотров
    3,171

    У меня в паспорте распайка разъема есть. Какой...

    У меня в паспорте распайка разъема есть.
    Какой именно преобразователь вы посоветуете? Для него еще софт соответствующий нужен, как я понимаю?
  25. Ответов
    11
    Просмотров
    3,171

    C МВ110 вопросов нет. Вопросы к весам. Все...

    C МВ110 вопросов нет. Вопросы к весам. Все бюджетные идут исключительно с RS-232, а там нет аналогового выхода.
Показано с 1 по 25 из 33
Страница 1 из 2 1 2