Добрый день.
Касательно ПЧВ3:
В стандартной комплектации имеется дроссель в ЗПТ, который выступает в качестве сетевого фильтра и обеспечивает коэфф. нелинейных искажений (THD) на уровне 30-40 %.
В...
Тип: Сообщения; Пользователь: Потемкин Дмитрий
Добрый день.
Касательно ПЧВ3:
В стандартной комплектации имеется дроссель в ЗПТ, который выступает в качестве сетевого фильтра и обеспечивает коэфф. нелинейных искажений (THD) на уровне 30-40 %.
В...
Добрый день.
Хочу рассказать о методе, которым сам часто пользуюсь в подобных ситуациях, где непонятно, в чем проблема, и ничего не работает.
В пч есть удобная штука - встроенный контроллер. Скорее...
1. Интересно. На самом деле, ни разу такого не видел, хотя и не работал особо с маломощными частотниками. Могу попросить ссылку на пч с таким измерением токов?
2. Да, такое тоже случается. По сути,...
Добрый день.
1. Не согласен. Вывод сделан на основании нерепрезентативной выборки. С тем же успехом я могу сказать, что два раза видел, как авария сработала, следовательно, контроль обрыва фаз есть,...
Добрый день.
Попробуйте установить следующие параметры:
4-10 (0 или 1) в зависимости от направления вращения
4-12 0 Гц
Добрый день.
Честно говоря, тут немного запутался. Если мин. мощность 1,1 кВт, следовательно, пч должен быть на 2,2 кВт (предположительно ПЧВ102-2К2-В). Или все-таки ПЧВ2 (начинается с 5,5 кВт)?...
Хорошо, теперь выставляйте в пар. 3-10 [0] 100% и запускайте. Для этого нужно переключить пч в режим авто и замкнуть клеммы 12 и 18. Еще вопрос: как происходит имитация обрыва фазы? Отцепляете фазу...
Добрый день.
Дело скорее всего в том, что используется векторный режим. Он сможет нормально управлять двигателем и на двух фазах, но при нагрузке не более 60%. Т.е. ошибка возникнет, если будет...
Можно попробовать, но вряд ли на что-то повлияет.
Добрый день.
Перечисленные параметры можно оставить, как в примере:
1-01 (0)
1-03 (0)
3-16 не влияет
7-32 такое же значение, как в 4-12 (в предыдущих постах объяснялось, почему)
По поводу...
Добрый день.
Точность поддержания частоты у ПЧВ порядка 0,05 Гц. Точность поддержания оборотов зависит от количества полюсов в двигателе, соответственно, при 4 полюсах (синхронная скорость 1500...
Интересно. А как сильно изменяли коэффициенты? Просто это очень похоже именно на незатухающие колебания. Уменьшить пропорциональный коэффициент можно и в 10 раз, и в 100. По умолчанию, если не...
Добрый день.
Да, бывает такое, что система входит в неустойчивое состояние, не пройдя какой-нибудь из критериев ТАУ.
Во-первых, нужно сделать разгон и торможение более плавным.
Пар. 3-41, 3-42,...
Добрый день.
На промышленных частотах влияние длинных линий намного слабее, чем на радиочастотах, так что достаточно будет немного нагрузить линию, например дросселем. Однако тут нужно помнить, что...
Чтобы пч полностью погас не получится. Лучше (да и надежнее) сделать, как вы и написали, через вводной контактор.
Обязательно перепроверьте настройки, особенно в плк (13-я группа), они все подвязаны друг на друга.
По поводу 5-й группы: в большинстве случаев она отвечает за пуск/останов. Соответственно, нужно...
Посмотрел настройки. Внес такие изменения:
7-32 "20 Гц" (уравнял минимальную скорость пида и пч, чтобы не было конфликтов)
13-12[0] "38 Гц" (добавил гистерезис в пару герц)
В целом после этого все...
Это я понял, нужны конкретно ваши значения изменяемых параметров.
3-02, 3-03, 3-10[0], 4-12, 4-14, 6-24, 6-25, 13-12[0,1,2], 13-20[0,1].
Понял. Тогда скиньте конфигурацию всех параметров пч (файлы .prj и .xml), потестирую на стенде. Нужно посмотреть, какие параметры отличаются от дефолтных, потому что с ними отрабатывает хорошо.
Добрый день.
Встречаются периодические баги конфигурации, связанные с точностью измерения пч характеристик двигателя.
Фиксится следующими настройками:
7-32 (21)
13-12[0] (21)
Однако вызывает...
Добрый день.
Много сумбура, давайте обо всем по порядку:
1. Подключить панель к питанию и к клеммам 68, 69 нельзя ни у нас, ни у данфоса. Диалог - это софт для 2800-го и более ранних версий, его...
Добрый день. Хочу внести некоторую ясность.
Подача номинального напряжения при пуске является доп. функцией, встречаются упп как с ней, так и без нее (например, упп1 и упп 2). Соответственно, без...
Добрый день.
Необходимый функционал может обеспечить любой из частотников, контроллеры не обязательны.
На выбор серии повлияют следующие факторы:
1. Если мощность двигателя больше 22 кВт, то...
Приветствую.
Это косяк руководства, там 2-х байтовый регистр типа int16. Соответственно, диапазон от -100% до 100% соответствует числам от -32768 до 32767 (dec). Не забудьте в 7-20 поставить 11.
Проведено крупное обновление универсального конфигуратора ПЧВ.
Список изменений:
- Актуализирован список параметров в соответствии с последней прошивкой ПЧВ;
- Исправлены ошибки, возникающие при...