У кого в настройках Windows нет (XP) или отключен эффект Aero, тот будет без кнопки :)
Тип: Сообщения; Пользователь: petera
У кого в настройках Windows нет (XP) или отключен эффект Aero, тот будет без кнопки :)
Вот здесь не знаю, по идее файлы, кроме файлов проекта, в ПЛК должны остаться до момента форматирования памяти, ИМХО
Не пробовал, файл не текстовый
Здесь рецепты - массив структур
Один рецепт - структура из четырех полей
TYPE Reciple :
STRUCT
Name:STRING(20); (*Название рецепта*)
Param1:INT;
Param2:INT;...
Не знаю, поможет или нет...
Выкладывал в 2015г. пример для ПЛК - рецепты в файле https://web.archive.org/web/20170804174019/http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22665
61366
Редактирование,...
Здесь Counter: INT - простая переменная, а не ФБ
Вариант без IF
VAR
Counter: INT;
Counter_PLUS: BOOL;
CounterR : R_TRIG;
END_VAR
Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
http://files3.vunivere.ru/workbase/00/04/01/95/images/image001.gif
F(x)=f(xi) + [x - x(i)] /...
61311
Это вариант, полученный из "v13 Длительность импульса_2.owl"
61312
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&p=380071&viewfull=1#post380071
И даже с входом сброс
61270
В самом начале - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35208&p=362345&viewfull=1#post362345
Значение уставки - 50, а значение процесса - 64, на выходе блока CLOSE =1, что вполне логично.
0A == 10
0C == 12
1A == 26
1C == 28
1E == 30
2A == 42
2C == 44
2E == 46
Два последних
https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=32403&d=1501764156
Ты же на мост "питание подал", какое сопротивление?
С моста нужно напряжение снимать
Только ПР не потянет - там будут милливольты
61221
61222
>>>>>>....
oooooo....
Используй координату по X для текстовой метки из 16 символов и будет бар
или комбобокс с заполнением символами от 0 до 16 в строках
Области памяти классического слейва
61163 61164
61165 61166
1хххх - префикс области памяти Input Status, его писать не надо! Если функция 02, то это и значит обращение к области 1хххх
остается 0033, однако и здесь скорей всего используется смещение +1
...
Что за адрес регистра - 10033?
Явная лажа!
А это, что?
61160
Выбрось "защиту от дурака" и будет так, как ты хочешь
61158
По тому, как при Ти=0 или Кп=0, дальше первой строки код не выполняется. И плевать, что MANUAL=true
оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.
Так и называется - Навесной монтаж
61091
Не сложно сделать через библиотеку стилей кнопок
В свойствах кнопки донора оформления, на вкладке Кнопка, нажать "Сохранить".
В открывшемся окне "Иллюстрация" выбрать, например, Галерея5....
Мне так кажется, что не панель тут виновата, а ПЛК от ОВЕНа
По тому, что если использовать вместо панели программный эмулятор слейва, например я пользуюсь этим https://www.hmisys.com/
61057
...