Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: amn

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.05 сек.

  1. Список - это определяемый пользователем тип...

    Список - это определяемый пользователем тип данных под названием "перечисление". Посмотрите в документации "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CODESYS" (файл CoDeSys_V23_RU.pdf стр....
  2. Ответов
    11
    Просмотров
    3,775

    У Вас внутри этого блока таймер в каждом цикле...

    У Вас внутри этого блока таймер в каждом цикле сбрасывается и снова устанавливается, поэтому не успевает сработать. Поставьте в симуляторе точку останова где-нибудь на 6 строке в этом блоке и...
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    1,890

    Mettall, добавьте на вход таймера диапазон, в...

    Mettall, добавьте на вход таймера диапазон, в котором он будет срабатывать:

    TON1(IN:=NOT TON1.Q AND P1>=8.05 AND P1<=8.09 , PT:=t#30s );
  4. Ответов
    5
    Просмотров
    1,890

    Обратите внимание, у Вас таймер никогда не...

    Обратите внимание, у Вас таймер никогда не сбрасывается, поэтому срабатывает всего 1 раз.

    TON1(IN:=NOT TON1.Q , PT:=t#30s ); (*генератор импульсов раз в 30 секунд*)
    IF TON1.Q THEN
    (*делаем что...
  5. Ответов
    13
    Просмотров
    3,777

    Оказалось проще сделать, чем рассказывать...

    Оказалось проще сделать, чем рассказывать алгоритм. Блок включения и ротации насосов без подсчета наработки.
  6. Ответов
    53
    Просмотров
    19,087

    А готовый таймер, предложенный тут...

    А готовый таймер, предложенный тут, не подошел?
  7. Ответов
    11
    Просмотров
    4,122

    На ST можно гораздо легче что-то временно...

    На ST можно гораздо легче что-то временно добавить или закомментировать в процессе отладки.
  8. Используйте входные и выходные переменные:...

    Используйте входные и выходные переменные: POU2.in:=POU1.out
  9. Ответов
    16
    Просмотров
    4,760

    Слишком большое значение это сколько? У вас в...

    Слишком большое значение это сколько? У вас в формуле константа стоит немаленькая 60.5. Может она влияет на результат? Какой у вас метраж за 1 импульс?

    Для стабильных показаний попробуйте их...
  10. Ответов
    16
    Просмотров
    4,760

    Если значения счетчика долго не меняются, то...

    Если значения счетчика долго не меняются, то значит объект остановился, обнуляем скорость (можно использовать таймер TOF).

    Допишите после вызова R_TRIG1:


    Вообще-то лучше текущее время...
  11. Ответов
    16
    Просмотров
    4,760

    Могу предложить еще вариант

    Могу предложить еще вариант
  12. Через указатель не получится в массив типа BOOL.

    Через указатель не получится в массив типа BOOL.
  13. Ответов
    7
    Просмотров
    3,895

    А что там написано про максимальное количество...

    А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
  14. Ответов
    7
    Просмотров
    3,895

    забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по...

    забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".
  15. Тема: Вычитание

    от amn
    Ответов
    6
    Просмотров
    2,307

    Используйте триггер.

    Используйте триггер.
  16. Тема: Retain в ПЛК100

    от amn
    Ответов
    19
    Просмотров
    5,791

    При включении ПЛК читает ретаин переменные. Если...

    При включении ПЛК читает ретаин переменные. Если файлик с ними попорчен в момент отключения при дохлых батареях, то они будут обнулены. Поэтому лучше самостоятельно сохранять важные данные и не...
  17. Ответов
    21
    Просмотров
    11,989

    Потому что для опроса одного регистра надо...

    Потому что для опроса одного регистра надо сделать запрос, дождаться ответа, а уже потом делать следующий запрос. За это время ПЛК успеет прогнать несколько циклов.
  18. Ответов
    39
    Просмотров
    10,656

    ПЛК и так работает в цикле, поэтому специально...

    ПЛК и так работает в цикле, поэтому специально его не надо организовывать
  19. Ответов
    152
    Просмотров
    70,892

    Спасибо уже видел эту страничку

    Спасибо уже видел эту страничку
  20. Ответов
    152
    Просмотров
    70,892

    Компрессор спиральный. Регулируется ШИМом....

    Компрессор спиральный. Регулируется ШИМом. Испаритель общий для всех компрессоров

    Pioner-KU, Огромное спасибо. Глянул книжку, сразу увидел нюанс.


    На самом деле давление не изменится, пока...
  21. Ответов
    152
    Просмотров
    70,892

    У меня пока нет полной информации, но нужно...

    У меня пока нет полной информации, но нужно контролировать холодопроизводительность в зависимости от количества включенных потребителей. Есть 3 компрессора, один из них регулируемый ШИМом, который...
  22. Ответов
    152
    Просмотров
    70,892

    Задача написать симулятор работы холодильной...

    Задача написать симулятор работы холодильной установки. Нужен для написания и отладки регулятора давления в симуляторе.

    Цифры в задаче взяты условно, какие будут в реале пока неизвестно.
    Имеется...
  23. Ответов
    299
    Просмотров
    191,830

    Только ручками.

    Только ручками.
  24. Ответов
    299
    Просмотров
    191,830

    Конфигуратор должен быть версии 6.5.е. У Вас...

    Конфигуратор должен быть версии 6.5.е. У Вас такой?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1813&p=144027&viewfull=1#post144027
  25. Ответов
    3
    Просмотров
    3,924

    Что Вы понимаете под управлением входами ПЛК? К...

    Что Вы понимаете под управлением входами ПЛК? К ним физически что-то подключено. Оно ими и управляет. Если Вы хотите из визуализации изменить значение, полученное с физического входа ПЛК, то в...
Показано с 1 по 25 из 500