Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Artem

Страница 1 из 5 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Тема: ERR 85

    от Artem
    Ответов
    6
    Просмотров
    6,613

    Двигатель 3 фазы. Клиент не выдержал простоя и...

    Двигатель 3 фазы. Клиент не выдержал простоя и поехал купил новый частотник такой же. Благо в Липецке был в наличии. Залил параметры. Все заработало. Старый нам отправляет. Как получим отпишусь.
  2. Тема: ERR 85

    от Artem
    Ответов
    6
    Просмотров
    6,613

    1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0, 2)...

    1) В параметрах 0-40:0, 0-41:0, 0-42:0,
    2) Частотник ОВЕН ПЧВ102-1К5-А2. Управление шнековым транспортером с приводом Эл. дв. 1,5кВт; 1500об/мин. Заказчик говорит все работало утром хорошо и потом...
  3. Тема: ERR 85

    от Artem
    Ответов
    6
    Просмотров
    6,613

    ERR 85

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вчера вдруг частотник впал в такой режим. Показывает ошибку 85. Техподдрежка ничего толком сказать не может кроме как у вас высокое входное напряжение. Проверили...
  4. Ответов
    16
    Просмотров
    7,579

    Александр, добрый день. Подскажите как...

    Александр, добрый день. Подскажите как организовать заказ на индивидуальный дизайн оверлейки на СПК107. Какая должна быть минимальная партия? Можете скинуть исходник файла для нашего дизанера? Что бы...
  5. Ответов
    429
    Просмотров
    195,171

    Надо. Очень надо. Весовые терминалы поставляем....

    Надо. Очень надо. Весовые терминалы поставляем. Перешли на ОВЕН с Seneca, а тут такие дела. Просто помимо модуля МВ110-1ТД есть еще 5 модулей иных на рс-485 и все они из библиотеки стоят. Наверное не...
  6. Ответов
    16
    Просмотров
    7,579

    Делали сами, на своем станке. Хотим пустить в...

    Делали сами, на своем станке. Хотим пустить в серию. Сейчас полностью перешли на СПК107. В данный момент бухгалтерия обсчитывает себестоимость. Я сообщу что получилось.
  7. Ответов
    16
    Просмотров
    7,579

    Это хорошо. Для сотой серии такого не будет?)))

    Это хорошо. Для сотой серии такого не будет?)))
  8. Ответов
    16
    Просмотров
    7,579

    Рамка для СПК

    Всем привет. Делали тут заказ в Европу. Приехал заказчик принимать оборудование, и не понравилась ему родная овенская рамка от СПК107. Попросил как то исправить данный недочет. В общем сделали ему из...
  9. Ответов
    429
    Просмотров
    195,171

    Добрый день. А можно в библиотеке для модуля...

    Добрый день. А можно в библиотеке для модуля МВ110-1ТД организовать помимо параметров RdfF1 и RdSt еще ввод и запись параметров минимального и максимального веса тары для калибровки и установки в 0...
  10. Ответов
    1
    Просмотров
    2,541

    После отключения отпадает модуль МВ110-16ДН

    Добрый день. Пишу программу по связке СПК107 + МВ110_16ДН + МУ110_16Р + МВ110_2АС + МУ110_6У. Заливаю проект. Все модули хорошо опрашиваются. Везде индикация rs485 горит. После не продолжительного...
  11. Ответов
    1
    Просмотров
    2,257

    OWEN и значек "CE" (европейское соответствие)

    Добрый день. Не нашел на форуме ответа на свой вопрос. Имеет ли продукция Овен маркировку СЕ? Имеется заказчик из Латвии, которого очень беспокоит этот вопрос. Хотя до этого оборудование с Овен...
  12. Ответов
    7
    Просмотров
    4,860

    Я правильно понял что индикация будет меняться...

    Я правильно понял что индикация будет меняться при нажатии кнопок. Если так,то это не вариант.Индикация должна сама выводиться в зависимости от выполняемого шага программы.
  13. Ответов
    9
    Просмотров
    5,917

    Пример

    Добрый день. А можно выложить сюда готовый рабочий вариант? Или сделать на основе моего простого вложения доступный пример. Связка ПЛК63+МР1+МСД200. Нужно на МСД писать лог аналоговых сигналов Al1 и...
  14. Ответов
    7
    Просмотров
    4,860

    Спасибо большое! Помогло. Прошу прощения. Не...

    Спасибо большое! Помогло.

    Прошу прощения. Не сразу заметил. Поставил 16. Стали отображаться 6 и 7 экраны а начиная с 8 не отображаются. Это с чем связано?
  15. Ответов
    7
    Просмотров
    4,860

    Количество экранов в ПЛК63

    Добрый день. Подскажите сколько может быть экранов на ПЛК63? У меня по проекту задумано выводить 10 разных записей на первую строчку, а в нижней постоянно выводится температура и давление. Но при...
  16. Ответов
    8
    Просмотров
    5,011

    Все верно. Оптопары транзисторные n–p–n типа....

    Все верно. Оптопары транзисторные n–p–n типа. Подключаю. согласно схеме из РЭ на диске: схема в приложении.
    8970
  17. Ответов
    8
    Просмотров
    5,011

    Скрины в приложении. При замыкании Х1 - Выход У1...

    Скрины в приложении. При замыкании Х1 - Выход У1 срабатывает ибо он единственный релейный. При замыкании Х2 в конфигурации ПЛК на выходе имеются изменения, а физически на контроллере ничего....
  18. Ответов
    8
    Просмотров
    5,011

    Тестером в выключенном состоянии не...

    Тестером в выключенном состоянии не прозваниваются. При подаче "1" на выход тоже никакой реакции. Как быть?
  19. Ответов
    8
    Просмотров
    5,011

    Транзисторные выходы на ПЛК 63.

    Добрый день. Достался мне контроллер ПЛК 63-РККККК.М. Т.к. никогда с таким не работал сижу вот разбираюсь изучаю. Сначала с входами, потом с панелью, дошел до выходов и возникла проблема....
  20. Ответов
    8
    Просмотров
    5,735

    Всем спасибо. Буду пробовать. Я так понял что для...

    Всем спасибо. Буду пробовать. Я так понял что для "овен" данное состояние все-таки приемлемо?



    За порядок инициализации отвечают цифры в правом верхнем углу блоков? Например на Рис. CDE_or_1 у...
  21. Ответов
    8
    Просмотров
    5,735

    Представляю. Значение аналогового входа есть. Они...

    Представляю. Значение аналогового входа есть. Они далеки от уставки и выполнения условия. В "реале" (Al_2) у меня датчик давления-разряжения. В инте у меня уставка которая вводится с ИП320 (davl_3)....
  22. Ответов
    8
    Просмотров
    5,735

    Блок OR держит выходное значение?

    Приветствую. Извиняюсь если тема была, но я ответа не нашел.
    Сразу к делу. Имеется проект для ПЛК-100 R.L. Программа написана на SFC. Каждый шаг-переход написан на CFC. На Каждом шаге выполняется...
  23. Ответов
    299
    Просмотров
    191,712

    Какой все-таки размер должен быть файла...

    Какой все-таки размер должен быть файла конфигурации? Был 79 КБ. Написал "Недостаточно свободной памяти. Пожалуйста сократите проект". Сократил до 63 КБ. Все равно не лезет. Затем до 59 КБ удалось и...
  24. Ответов
    1
    Просмотров
    3,974

    Подключение к МВ110-2А датчика давления.

    Уважаемые, подскажите, пожалуйста. Хочу подключить ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВЕГА с выходным сигналом 4-20 мА к второму входу МВ110-2А. В РЭ указана следующая схема подключения рис. 1. На схеме вижу...
  25. Ответов
    90
    Просмотров
    54,841

    Важно: Спасибо большое!

    Спасибо большое!
Показано с 1 по 25 из 105
Страница 1 из 5 1 2 3 4