  1. Важно: Добрый день. Без сим карты блок конфигурации не...

    Добрый день.
    Без сим карты блок конфигурации не пройдет.
  2. Ответов
    1
    Просмотров
    183

    Напишите на support@owen.ru. В описании вышлите...

    Напишите на support@owen.ru. В описании вышлите ссылку на этот пост . Вышлю новую прошивку. Попробуете ее.
  3. Они не должны гореть или моргать желтым цветом....

    Они не должны гореть или моргать желтым цветом. Возможно, что это аппаратная проблема. Попробуйте заменить батарейку и если не поможет, отправляйте в СЦ.
  4. Вытащите SD карту из прибора. Для нормальной...

    Вытащите SD карту из прибора. Для нормальной работы должна гореть только PWR.
  5. Порт не открыт это значит, что какая-то другая...

    Порт не открыт это значит, что какая-то другая программа держит данный порт. Какие светодиоды горят на МСД200?
  6. Добрый день. Уточните в каком положении...

    Добрый день. Уточните в каком положении переключатель ЗУ на передней панели. Его нужно перевести в ON и далее в конфигураторе нажать по умолчанию.
  7. Ответов
    8
    Просмотров
    283

    Вышлите архив и текущие настройки МСД на почту...

    Вышлите архив и текущие настройки МСД на почту support@owen.ru . В теме письма укажите - для Дмитрия.
  8. Ответов
    8
    Просмотров
    283

    Посмотрите архив, данные из него за время...

    Посмотрите архив, данные из него за время зависания пропали?
    Возможно, это завис не сам МСД.
  9. Ответов
    8
    Просмотров
    283

    Добрый день. Уточните версию прошивки МСД и год...

    Добрый день. Уточните версию прошивки МСД и год выпуска.
  10. Ответов
    1,403
    Просмотров
    1,045,745

    Важно: На нашем ПЧ не поддержан.

    На нашем ПЧ не поддержан.
  11. Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так...

    Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так работать не будет. Можно с помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.
  12. Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в...

    Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
    1) от -0,01 до 0,01
    2) от 0,9 до 1,1
    3) от -10 до 10
    При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение...
  13. Ответов
    19
    Просмотров
    6,197

    Добрый день. Файл сформирован неправильно. Одно...

    Добрый день. Файл сформирован неправильно.
    Одно время должно быть 1 раз. Данные быть в каждой колонке.

    Рекомендую переделать алгоритм записи в МСД.
  14. Добрый день. Адреса регистров в ПР200 указываются...

    Добрый день. Адреса регистров в ПР200 указываются в формате Dec. Адреса регистров в МСД200 - в формате Hex. Нужно перевести в правильный вид и должно заработать.
    Сделать это можно с помощью...
  15. Ответов
    3
    Просмотров
    619

    Добрый день. Одновременной работы с двумя...

    Добрый день. Одновременной работы с двумя устройствами нет. Можно по очереди переключать устройства. Или запустить второй конфигуратор с другими настройками (если МСД подключены по USB).
    Для чего...
  16. Ответов
    301
    Просмотров
    212,701

    Добрый день. Во вкладке Общие параметры архивации...

    Добрый день. Во вкладке Общие параметры архивации указываете сетевые настройки порта RS2 - скорость, четность и т.д.
    Во вкладке настройки Вы указываете параметры устройства и регистры, которые нужно...
  17. Ответов
    3
    Просмотров
    614

    Добрый день. Светодиоды должны гореть от...

    Добрый день.

    Светодиоды должны гореть от подачи напряжения.

    Данный ПЛК нужно будет отдать в СЦ, для ремонта внутреннего БП.
  18. Ответов
    4
    Просмотров
    899

    Здравствуйте. Можно с МСД200 считывать текущие...

    Здравствуйте. Можно с МСД200 считывать текущие оперативные данные через АС4 с помощью ОРС сервера + Скада системы и строить график в онлайн режиме.
    Если вдруг компьютер выключится, то МСД200...
  19. Добрый день. Данный прибор не поддерживает...

    Добрый день. Данный прибор не поддерживает групповое чтения регистров.

    По-второму вопросу: Верно, тип данных там unsigned long, который позволяет выводить такое число. Сброс числа происходит при...
  20. Ответов
    34
    Просмотров
    2,788

    Залил Ваш проект в свой ПЛК 63. Модем ПМ01 2019...

    Залил Ваш проект в свой ПЛК 63. Модем ПМ01 2019 года выпуска с модулем SIM800. В логе тоже самое, что и у Вас на ПЛК110.
    50616
  21. Ответов
    1
    Просмотров
    500

    У контроллера модификации М02 такой возможности...

    У контроллера модификации М02 такой возможности нет. Соединение с интернетом можно отслеживать опрашивая какую-либо меняющуюся переменную.
  22. Отлично, были неправильные адреса. Это видно в...

    Отлично, были неправильные адреса. Это видно в Вашем сообщении. У ТРМ был 16, а в МСД - 18.
  23. У Вас могут быть несколько проблем. 1) Сетевые...

    У Вас могут быть несколько проблем.
    1) Сетевые настройки МСД200 и ТРМ не совпадают, либо сскорость не так, или протокол.
    2) Настройки МСД200 неправильные, в той теме, что по ссылке есть готовая...
  24. Ответов
    67
    Просмотров
    30,211

    Добрый день. 1)Используйте режим Slave_Ext. 2)...

    Добрый день.
    1)Используйте режим Slave_Ext.
    2) Причина из-за которой файл не открывается - он содержит строки с одинаковым временем. Такого не должно быть....
  25. Ответов
    16
    Просмотров
    3,718

    Добрый день. Скорость должна быть 115200.

    Добрый день. Скорость должна быть 115200.