Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, поиском не нашел, есть-ли способ программной перезагрузки ПР 200.
Тип: Сообщения; Пользователь: mihatin
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, поиском не нашел, есть-ли способ программной перезагрузки ПР 200.
Даже если с датчика в эту переменную пишется 1? Получается для перехода по аварии нужно отдельную переменную?
Добрый день! Объясните, пожалуйста, механизм "после того как перешли на аварийный экран, она автоматически сбросится в "0" ",.
Не берусь судить о сложности программы, но энкодер на 360 с частотой 1 оборот в секунду работает и управляет семью исполнительными механизмами.
47944
PS:На ПР200
Спасибо за разъяснения!
В проекте соединение ФБ между собой правильнее или эффективней - выполнять переменными или соединительными линиями?Это как-то отражается на работе программы?
Алгоритм еще не доделан, за предложение огромное спасибо, а энкодер http://www.filfar.by/PDF/Hengstler/Datasheet_RI36-O_en.pdf RI 36-0/360 ES-31KB ,будет делать полный оборот за 2-3 секунды - это...
Прибора то как раз и нет, был бы прицепил энкодер и проверил. Сейчас стоит вопрос выбора, чем заменить Simens S95U.По входа выходам хватает, а вот с подключением энкодера вопрос.
У меня вращается круглый стол и с энкодера на 360 импульсов идет определение угла. При определенных значениях необходимо вкл и выкл пневмораспределители. То есть цикл от 0 до 360, потом нужен сброс...
Спасибо за обЪяснение! А можно ли каким-то способом примерно прикинуть цикл составленной программы? Энкодер на 360 импульсов делает полный оборот, в зависимости от настройки скорости, за 1 или 6...
Вы говорите, что работа макроса не зависит от цикла ПР - означает ли это, что с его помощью можно подключить энкодер и считать кол-во импульсов с частотой 360 гц, вне зависимости от времени цикла?
Спасибо за объяснение!!!
Значит, если я правильно понял, введенные с экрана пр200 энергонезависимые переменные при повторном включении не будут сбрасываться на по умолчанию? Самого прибора нет и реально проверить не могу.
В симуляторе после остановки переменные сбрасываются на умолчания, а нужно что бы осталось последнее введенное значение.
Добрый день!
Подскажите как записать данные с экрана пр200 в переменные, что бы они сохранились и были использованы при последующем включении.
Спасибо большое!
У меня выбирается только таймер , а счетчик нет.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как мне передать переменными уставки в счетчик и таймер. Это макрос.