Здравствуйте!
В CODESYS можно считывать как определенное состояние канала (True или False) через битовую маску, так и количество наработанного счета.
42453
О подключении модулей расширения...
Тип: Сообщения; Пользователь: Ильнур Гибадуллин
Здравствуйте!
В CODESYS можно считывать как определенное состояние канала (True или False) через битовую маску, так и количество наработанного счета.
42453
О подключении модулей расширения...
Все три регистра позволяют считывать значение с первого канала.
Вы "0" видите где? В буфере какие-нибудь данные получаете?
Не вижу у Вас в коде копирование буфера ФБ в пользовательский буфер,...
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, архив проекта (Файл - Архив проекта - Сохранить/отправить проект).
Проверьте, на модуле стоит перемычка для сброса на заводские сетевые настройки?
Перезагружали модуль после настройки в Конфигураторе M110?
Добрый день, Виктор!
Документ разрабатывался еще для старых линеек СПК. В новой линейке СПК1xx с интерфейсом Ethernet нумерация физических портов и нумерация CODESYS совпадает. Другими словами,...
Добрый день!
Если панель выступает мастером, то можно воспользоваться системными экранами. Об этом подробно рассказывается в видео 7 из курса "ОВЕН СП3xx. Нам нужны данные? Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02]...
Добрый день!
СПК107 [M01] программируются в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5. Если у Вас стоит SP5 Patch 5, то следует поставить новую версию (желательно в отдельную папку). Отдельно необходимо...
Добрый день!
Опрос входных регистров, куда Вы привязали переменную счетчика происходит функцией 4. Судя по запросу, опрос Вы ведете функцией 3.
Добрый день!
Пример настройки обмена ПЛК110 [M02] (Slave) и СПК110 [M01] (Master) по протоколу Modbus RTU доступен для скачивания по ссылке. По Modbus TCP - здесь. Если используются другие...
Будет окно браузера с вкладками, между которыми можно переключаться. Вкладки настраиваются в отдельном сервисном меню.
Добрый день!
Рабочая зона дисплея (ширина x высота) составляет 217 x 135 мм.
Добрый день!
Управление яркостью на СПК1хх [M01] мы вынесли в узел Screen таргет-файла. Во вкладке Соотнесение входов/выходов можете привязать переменные для управления яркостью из программы.
...
Добрый день!
Нет.
Добрый день!
Все верно, будущая панель будет иметь 10,1 дюймовый дисплей. Так как это устройство для нас новое в линейке панелей операторов (HMI), то мы приняли решение поддержать только один...
На текущий момент мы не готовы раскрыть все технические стороны панели. Вся информация об устройстве будет доступна на сайте и форуме в течение двух месяцев. Следите за новостями!
Да, это возможно. Напишите мне на почту i.gibadullin@owen.ru с запросом получения бета-образца на тестирование.
Объем оперативной памяти ВП110 - 1024 Мб.
Здравствуйте!
В СПК107 старой модификации компонент Тренд недоступен. Тренды поддержаны только в СПК1xx с интерфейсом Ethernet (ссылка).
Добрый день, Александр!
Нам очень приятно слышать, что есть интерес к web-панели от компании ОВЕН. На текущий момент идет отладка встроенного ПО (web-браузера). В конце месяца должны получить...
Можете приложить архивы проектов (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив) к посту?
Можете приложить архивы проектов (Файл --> Архив проекта --> Сохранить/отправить архив) к посту?
Здравствуйте! Вам необходимо обновить прошивку СПК1xx.Д до актуальной версии 5.478. Скачать можете по ссылке.
Ваш случай в целом специфичен и проявляется крайне редко у пользователей. Память контроллера структурирована и сбалансирована. Ручное изменение адресации каналов (отображается в виде буквы M возле...
Здравствуйте!
Вам следует зайти в узел Screen и очистить адреса, в которых стоит значок "M". Очистка происходит следующим образом: двойной щелчок ЛКМ по адресу - удалить все символы (оставить поле...
Закомментированные ветки не влияют на производительность программы.
Вы можете посмотреть примерное время выполнения каждого POU в Конфигурации задач - Мониторинг.
Самыми нагружёнными являются...
Попробуйте уменьшить время выполнения задачи Main_Task до 20 мс и увеличить скорость опроса модулей до 115 200 бит/с.