Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Трофимов Артем

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    14
    Просмотров
    570

    хм.. странно должна быть на диске не менее...

    хм.. странно должна быть на диске не менее 1,2,4... версия. лучше скачайте с ftp Инсат свежую версию
  2. чтобы вычитать время нужно обнулить структуру...

    чтобы вычитать время нужно обнулить структуру перед вызовом блока гет тайм. если любой поле структуры не равно нулю будет производиться запись времени через этот блок. вы таким кодом постоянно пишите...
  3. это наследие старых версий. по идее должна...

    это наследие старых версий. по идее должна остаться только форма в среде и только. но этот момент точно смогут прокомментировать коллеги из ИНСАТ
  4. через winscp в каталоге mplc4 файл mplc.cfg

    через winscp в каталоге mplc4 файл mplc.cfg
  5. удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто...

    удалите конфиг файл порта и загрузите проект кто слейвом он не используется, всё заработает в штатном режиме.
  6. Ответов
    553
    Просмотров
    171,924

    y + x - z = 170 -> y = 170 - x + z y + z - x =...

    y + x - z = 170 -> y = 170 - x + z
    y + z - x = 130 -> y = 130 + x - z
    y - стол
    x - кот
    z - черепаха
    выводим Y и получаем систему из двух уравнений и решаем через матрицу и получим 2 Y = 300 ->...
  7. 46298 попробуйте в выбранном поле как на...

    46298

    попробуйте в выбранном поле как на скришноте увбить конкретный IP СПК. вероятно при сканировании гейта у вас не доходят UDP пакеты. а так явно укажете соединение
  8. Ответов
    13
    Просмотров
    386

    видимо один из .so файлов битый и рантайм на нём...

    видимо один из .so файлов битый и рантайм на нём валится
    Addin inited : mplc_opcua.so
    Addin inited : mplc_database.so
    Addin inited : mplc_arch_sqlite.so
    Addin inited : mplc_opcua_clt.so
    Addin...
  9. Ответов
    13
    Просмотров
    386

    попробуйте подключиться к рантайму по телнет к...

    попробуйте подключиться к рантайму по телнет к 31550 порту и посмотреть лог.
    предполагаю - что один раз вы всё таки подключились к ПЛК средой, началось обновление рантайма и он попал в boot-loop
  10. Ответов
    1
    Просмотров
    164

    да, аналогично ПЛК110 [М02]

    да, аналогично ПЛК110 [М02]
  11. Ответов
    8
    Просмотров
    329

    возьмите модуль Мх210 с дискретным входом и по...

    возьмите модуль Мх210 с дискретным входом и по модбас тсп опросите его утилитой консольной или какой требуется.
    датчик сухого контакта к модулю подключите
  12. Ответов
    9
    Просмотров
    305

    в первом же даташите на устройство указан...

    в первом же даташите на устройство указан протокол обмена - смотреть девятый раздел https://cdn.sick.com/media/docs/3/43/643/Operating_instructions_MLG_2_Pro_en_IM0055643.PDF
    в документации...
  13. Ответов
    12
    Просмотров
    747

    приложите проект, посмотрим

    приложите проект, посмотрим
  14. Ответов
    388
    Просмотров
    93,565

    там просто не почишено приведение типов, не...

    там просто не почишено приведение типов, не влияет на работу. что за контроллер. приложите архив проекта.
  15. Ответов
    388
    Просмотров
    93,565

    флаг смс отправлен взводится как только метод...

    флаг смс отправлен взводится как только метод отправки завершает своб работу и висит до нового вызова метода. после передачи сообщения оператору обработчику. что происходит дальше - модему неизвестно.
  16. Ответов
    388
    Просмотров
    93,565

    в данной версии эти методы лишь выозвращают...

    в данной версии эти методы лишь выозвращают результат последнего вызова, а вызываются они каждый раз после проверки наличия СМС
    1) всё нормально команды проходят, если ответа не будет - станет false...
  17. Ответов
    40
    Просмотров
    2,426

    1) плк160 судя по проекту у вас старого образца....

    1) плк160 судя по проекту у вас старого образца. а значит DO10 связан с COM9 а не с COM10 - см РЭ
    2) судя по чертежу G1 и G2 - это наши блоки питания - они не переменку дают а постоянку с...
  18. Ответов
    40
    Просмотров
    2,426

    и смысл этой схемы, если схема подключения у...

    и смысл этой схемы, если схема подключения у контроллеров разная.
    нарисуйте от руки как подключили, что кинули на общий, куда дальше после лампы идёт. , что за лампочка.
    диод выхода DO10 загорается...
  19. Ответов
    40
    Просмотров
    2,426

    как вы подключили конкретно DO10 к...

    как вы подключили конкретно DO10 к испольнительному механизму. можно от руки
  20. Ответов
    40
    Просмотров
    2,426

    схему подключения приложите

    схему подключения приложите
  21. Важно: область памяти PSW - 256й регистр

    область памяти PSW - 256й регистр
  22. Важно: так полагаю приведение к типу указатель на флоат...

    так полагаю приведение к типу указатель на флоат по адресу psw+256.
    надо полный контекст видеть
  23. Важно: это где? в скрипте панели?

    это где? в скрипте панели?
  24. Важно: ошибка измерения в старшем байте real переменной,...

    ошибка измерения в старшем байте real переменной, в РЭ указаны коды ошибок
  25. Ответов
    40
    Просмотров
    2,426

    у Вас 10й выход имеет адрес %QX2.1.1 и он нигде...

    у Вас 10й выход имеет адрес %QX2.1.1 и он нигде не используется
    DO10 в Pump_TemNG это локальная переменная программы не привязанная ни к какому выходу реальному
Показано с 1 по 25 из 500