Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Сергей Сисейкин

Страница 1 из 10 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    284
    Просмотров
    84,065

    Важно: запустите модуль "отчеты", включите режим...

    запустите модуль "отчеты", включите режим редактирования F6, затем откройте "дерево рапортов" - F3, создайте новый рапорт 46418
  2. Ответов
    284
    Просмотров
    84,065

    Важно: Название группы "управление" подразумевает, что...

    Название группы "управление" подразумевает, что мы обращаемся к переменным (в нашем случае, по протоколу modbus-RTU) с целью изменения значения, соответственно мы пишем в переменную то или иное...
  3. Ответов
    0
    Просмотров
    224

    Настройка сетевого проекта

    Настройка сервера на виртуальном ПК (windows server)

    Настройка виртуального сервера по сути ничем не отличается от настройки физического персонального компьютера. Единственное отличие, это...
  4. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    да, понятно, немного не в то русло попали...

    да, понятно, немного не в то русло попали сначала..
  5. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    Карта адресов в ПЛК: 46221 адреса переменных 2,...

    Карта адресов в ПЛК:
    46221
    адреса переменных 2, 4 и 6. Будем в них записывать значения и читать.
    в opc сервере Owen добавляем 6 тэгов, три для чтения, три для записи.

    Начну с записи Float:...
  6. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    В каждом программном обеспечении есть свой формат...

    В каждом программном обеспечении есть свой формат карты адресов опрашиваемых устройств, обратитесь в техническую поддержку openhab.
    я приводил выше пример, где данная настройка задается в...
  7. Ответов
    5
    Просмотров
    341

    Возможно у Вас на компьютере установлено...

    Возможно у Вас на компьютере установлено антивирусное программное обеспечение, которое может блокировать работу по 135 порту.
    Так же для проверки можете отключить полностью брендмауэр windows и/или...
  8. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    Без коэффициентов не обойтись, они должны...

    Без коэффициентов не обойтись, они должны выставляться на ПО, которое является мастером для ПЛК. Это не проблема, это особенность, внутри своей среды (контроллеры "ТЛ" и SCADA Телемеханика лайт)...
  9. Ответов
    284
    Просмотров
    84,065

    Важно: Для быстрых входов нужно использовать модули...

    Для быстрых входов нужно использовать модули ввода/вывода, сами ПЛК "ТЛ" не поддерживают режима для DI счетчик импульсов.
    46171
  10. Ответов
    5
    Просмотров
    341

    Должен быть корректно настроен OPC сервер и...

    Должен быть корректно настроен OPC сервер и назначены нужные права и безопасность. https://www.aggsoft.ru/asdl-dcom-opc-config-4.htm
  11. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    профили мощности интегрируются в Энергоанализе. ...

    профили мощности интегрируются в Энергоанализе.

    если вы хотите самостоятельно обрабатывать переменные, то, пожалуйста, стандартный функционал SCADA-BASE пишите в обычную базу данных и...
  12. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    поэтому я и сделал следующий IO файл для...

    поэтому я и сделал следующий IO файл для физического ПЛК с двумя переменными и для Телемеханики его сделал slave:
    <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

    <KLogicModules>

    <Module...
  13. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    карта адресов ПЛК в модуле "Контроллеры" - F8....

    карта адресов ПЛК в модуле "Контроллеры" - F8. Float- 2 регистра. Располагаем переменные через один регистр 45939

    предположу:
    откройте карту адресов прибора в разделе modbus там указывается адрес...
  14. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    в конфигурации для "отдачи" карту редактируем, -...

    в конфигурации для "отдачи" карту редактируем, - для интов по порядку, для флоатов через один, начиная с четного.
  15. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230...

    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")
  16. Ответов
    284
    Просмотров
    84,065

    Важно: ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический...

    ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
    схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
    первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты...
  17. Ответов
    39
    Просмотров
    1,247

    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две...

    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две переменные, вещественные. при чтении, чтобы ПЛК корректно прочитал выставил коэффициент 0.01, а при записи - 100. Отработало как надо, попробуйте...
  18. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в...

    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
    Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД...
  19. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты...

    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistema_oven_telemehanika_lajt/video занятие №3
    В видео уроке рассказывается...
  20. Ответов
    284
    Просмотров
    84,065

    Важно: К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не...

    К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не работает, единственный вариант это, как вы и сказали - OPC сервер.
    Если терминал защит от ABB работает по протоколам modbus-rtu/tcp или МЭК-101/104, то...
  21. У вас зарегистрированная версия телемеханики? или...

    У вас зарегистрированная версия телемеханики? или демо режим? версия программы 1.1.8 (доступна на сайте для скачивания). и покажите скриншот каким образом отваливается эмулятор, ошибка какая то?
  22. Да, можно использовать в данной схеме счетчики...

    Да, можно использовать в данной схеме счетчики Энергомера СЕ 30х.
    Можно подключить при помощи преобразователя интерфейса RS-485 в USB. Но в такой связке я бы не рекомендовал использовать большое...
  23. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб...

    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

    Проверьте настройки в протоколе Меркурий45471
    должно быть задано...
  24. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х...

    полный цикл опроса счетчика типа меркурий 23Х составляет в среднем 15 секунд времени, + возможные помехи.. может быть такое, настройки протокола меркурий покажите, пожалуйста, может быть там что-то...
  25. Ответов
    20
    Просмотров
    1,245

    проверьте на альтернативном варианте, например,...

    проверьте на альтернативном варианте, например, опросите счетчик при помощи заводского ПО. ПЛК может выступить в роли конвертера в TCP, в протоколе Меркурий нужно указать транзитный порт, например,...