Спасибо за советы.
Дело было вот в чем.
Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).53162
На вторую клемму монтажники подключили 2...
Тип: Сообщения; Пользователь: Спорягин Кирилл
Спасибо за советы.
Дело было вот в чем.
Проектировщики спроектировали так, что по сути было подключено по 2-х проводной схеме (см. рисунок).53162
На вторую клемму монтажники подключили 2...
Доброго времени суток, форумчане!
Подключили датчик ТСП100 (Pt100) к модулю МВ110-8А по трехпроводной схеме.
Вроде все верно подключено, но на модуле показания +16 С, в то время как на улице 0 С....
В библиотеках оскат есть функция code, она возвращает код символа.
Но можно просто навести указатель на нужный байт.
Доброго времени суток.
В справке по OL сказано, что в режиме Slave целочисленный тип занимает 1 регистр 53124.
И, действительно, пытаюсь передать на ПР dword, а в переменной вижу только 2 байта...
Радует, что отписались...
А то у нас принято свои косяки на других списывать...
Да, вроде в этот момент напряжение на клеммах 0V и 24V встроенного источника есть. Правда ручаться не могу, так как измерял не я (объект удаленный).
Но ответ уже получен от тех. поддержки....
Доброго времени суток!
На объекте обнаружено неясное поведение дискретных входов.
Конкретнее. При изменении состояния сухого контакта на дискретном входе контроллера нет сигналов.
Нет как в...
На роутере был отключен ping. Как включил, так сразу заработало.
Понял. Спасибо.
Спасибо, Евгений. Все заработало.
Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.
Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
На всех предыдущих...
Добрый день.
Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера,...
При работе с CDS V3.5 SP11 Patch 5 постоянно самопроизвольно запускается онлайн справка.
Это что может быть?
Добрый день, форумчане.
Модуль МВ110-224.8А.
На каналах выдает диагностику F00E, т.е. согласно документации - "Отсутствие связи с АЦП".
Подключаем резистивный датчик задвижки, согласно схеме....
Рановато выводы делаете.
У меня все передается.52335
Не смотря проект, предположу.
Проверьте НАПРАВЛЕНИЕ передачи данных.
Я ж писал, что успел поменять проект после размещения снимка экрана.
У меня сейчас таргет 3.3.
Скачан с сайта недавно.
ПЛК110-30 v2.
Пардон.
Не понял.
Типа самому такую бибку писать.
Вроде пока не требовалось. Штатные средства при слейв вполне устраивали.
PLC110-30-L
Для ясности. Правда в сравнении со снимком экрана, я там уже немного поменял конфигурацию.
О! Спасибо!
Жаль, что только через com-порт (слейв у меня обычно через TCP), но это, наверное, лучше, чем ничего.
Это чего-то новенькое. У меня не появляются.
Но разумеется не буду же я 360 раз вводить имена в конфигурации для эксперимента.
Ну, если мастер у меня через библиотеки выполнен, то вот слей я всегда штатный использую.
И тут, блин, заказали L, по ошибке, вместо М.
Вообщем, придумал я проблем на свою голову.