высказывание класное ! от части происходит так как вы описали .
Вопрос гуру ! 18кВт. ТТР какой мощности надо ставить?
Тип: Сообщения; Пользователь: M.Nikulov
высказывание класное ! от части происходит так как вы описали .
Вопрос гуру ! 18кВт. ТТР какой мощности надо ставить?
И самый главный вопрос !!
Нельзя сделать ТТр так что при прогорании или сгорании или еще какой либо причине!!!! ТТр не прошивало ! а просто : на входе есть - на выходе нет !!! это повысит...
Ответ:
2. - 25-27 ампер.
3. -50мм с верху и с низу ни чего нет. радиаторы установленны рядом,вертикально растояние между основаниями радиаторов - 30мм.
4. - дайте ссылку посмотреть !?!
сейчас те-же тэны работают через контакор. ! !!!!
тэны - целы !!
ТТР установленны на радиаторы предназначеные для установки HT4044ZA2. радиатор - РТР036.
установленны в герметичном шкафу....
Ну да!!! покрасочная камера чуть не обуглилась )))
Думаешь, зачем устанавливать контакторы, лучше ТТР поставить там нет механики , нет замыкающихся-размыкающихся контактов!!! нет...
Думал что надо ставить Шнайдер.)))
Вопрос не предохранителе и не в том что он не сгорел !!!!
А втом почему ТТР скорела таким образом что питание постоянно шло на наревательные тэны.!!!!!
в цепи стоят предохранители на выход каждой фазы ТТР. + предохранитель на цепь управления + на подачу стоит автомат 25А.
ТТР 40 А. на какую нагрузку расчитана? - кВт? (тагреватель,Калорифер) ...
Одновременно вышли из строя два ТТР. "прошило " на сквозь.
не реагирует на управляющие контакты, всегда включено ?
какие факторы могли повлиять на это ???