  1. О, у меня есть пара NTC термистров 10кОм. А их...

    О, у меня есть пара NTC термистров 10кОм. А их подключать как делитель напряжения в 0..10В варианте или можно как-то в 0...4кОм режим? Где можно посмотреть схемы подключения?
  2. Перерыл кучу datasheet-ов в поисках какой-нибудь...

    Перерыл кучу datasheet-ов в поисках какой-нибудь таблицы, где это всё написано, но так ничего и не нашёл (скорее всего не туда смотрю). Подскажите пожалуйста, где именно это искать?



    Я так...
  3. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200

    Скорее всего для специалистов вопрос покажется крайне глупым, но, к сожалению, я не сведущ в этой теме, потому и спрашиваю...

    Хочу подключить температурные датчики LM335 к ПР200 для бытовых нужд...
  4. Ответов
    4
    Просмотров
    742

    Огромное спасибо за ответы! Теперь всё понятно.

    Огромное спасибо за ответы! Теперь всё понятно.
  5. Ответов
    4
    Просмотров
    742

    Спасибо, в целом понятно, но небольшое уточнение....

    Спасибо, в целом понятно, но небольшое уточнение.

    По третьему вопросу: Вы имеете ввиду вот эти настройки? Меня смутило, что они отмечены, как настройки float. Значит они работают и для int...
  6. Ответов
    4
    Просмотров
    742

    RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)

    Здравствуйте!

    Есть устройство ПР200 работающее в режиме slave по RS485. В среде Owen Logic переменные в этом режиме объявляются без указания количества регистров.
    42398
    Вместе с тем в режиме...