Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Виктор Тимошков

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Если Вы имели в виду RS-485, то ПЧВ может быть...

    Если Вы имели в виду RS-485, то ПЧВ может быть только Slave - устройством.
    Но я сталкивался с тем, что схожий термин используется для того, чтобы размножить одно задание 4-20 мА (уставку) на...
  2. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Теоретически здесь все осуществимо, благо у ПЧВ...

    Теоретически здесь все осуществимо, благо у ПЧВ есть 8 фиксированных уставок (3-10), которые можно переключать с дискретных входов (функции 16, 17, 18). Но вот насколько результат будет...
  3. Ответов
    22
    Просмотров
    10,199

    Ну видимо нужно резюмировать. Некоторые хорошие...

    Ну видимо нужно резюмировать. Некоторые хорошие частотники друг на друга похожи. У многих буржуйских компаний есть дистрибюторы, которые демпингуют, потому что не умеют торговать.
  4. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Есть несколько тонкостей при работе с 2 наборами....

    Есть несколько тонкостей при работе с 2 наборами.
    Во-первых, 0-10 =9 и это обязательно.
    Во-вторых, если переключение идет от кнопки, то 5-1х, которым идет переключение =23 для обоих наборов. И...
  5. Ответов
    6
    Просмотров
    3,813

    В ближайшее время расширение линейки ОВЕН ПЧВ по...

    В ближайшее время расширение линейки ОВЕН ПЧВ по мощности не планируется. Если Вам нужна помощь в замене ПЧ Delta на более надежное оборудование - пишите в личку, помогу подобрать варианты из линеек...
  6. Поясните, как именно подается команда на останов....

    Поясните, как именно подается команда на останов. Какое значение задается для командного слова или какая функция задана для дискретного входа. Может и впрямь дается команда останов выбегом, а не...
  7. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Здравствуйте. Поясните, почему 6-24 = 50, а 6-25...

    Здравствуйте. Поясните, почему 6-24 = 50, а 6-25 = 0? Это же параметры датчика, в паскалях должно быть -250 и 250 соответственно. Ну и для 6-13, 6-14 значения странные, явно не паскали. Ну и 3-02,...
  8. Ответов
    15
    Просмотров
    12,567

    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15,...

    Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
    Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание...
  9. Ответов
    5
    Просмотров
    4,519

    как Вы очень правильно заметили биты командного...

    как Вы очень правильно заметили биты командного слова влияют на результат не по одному, а группой. Поэтому рекомендую использовать командное слово как переменную целого типа. Значения основные: пуск...
  10. Ответов
    11
    Просмотров
    7,239

    Рекомендую поставить ПЧВ последним и включить на...

    Рекомендую поставить ПЧВ последним и включить на нем встроенный оконечный резистор (переключатель над клеммами интерфейса). Обычно это решает проблемму.
  11. Ответов
    13
    Просмотров
    6,303

    ПЛК - это, конечно, хорошо и правильно. Но если...

    ПЛК - это, конечно, хорошо и правильно. Но если уставки скорости подачи - дискретные (а я именно так понял задачу), то почему бы не использовать встроенный ПЛК ПЧВ? Хотя бы в режиме простого...
  12. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Ваше личное предложение было услышано, взвешено и...

    Ваше личное предложение было услышано, взвешено и отвергнуто. Обновленная версия конфигуратора пишет исключительно в энергонезависимую память. Все-таки ПЧВ - это прибор, который по-хорошему...
  13. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Наверное, стоит скачать обновленную версию...

    Наверное, стоит скачать обновленную версию конфигуратора с сайта. Видимо Вам на диск попала устаревшая, проблема была такая, но еще весной закончилась.
  14. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Параметры 16-9х ПЧВ

    Параметры подгруппы 16-9х имеют тот же принцип формирования, что и служебное слово или слово состояния. Их побитовая структура расписана во вложенном документе.
  15. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Видимо Вы просто постоянно записывали 1-29=2....

    Видимо Вы просто постоянно записывали 1-29=2. Поле записи, как Вы наверное заметили не самоочищается.
  16. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Работа ПЧВ с однофазным двигателем

    Частотные преобразователи ОВЕН ПЧВ предназначены для управления ТРЕХФАЗНЫМИ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ. Компания ОВЕН не будет нести никакой ответственности за неисправности ПЧВ либо двигателя при...
  17. Ответов
    11
    Просмотров
    8,727

    Режим эмуляции

    Вы работаете в режиме эмуляции т.е. в качестве ПЛК используете ПК с CODESYS. При этом физически ПЧВ связан с ПЛК.
    Снимите галочку в Онлайн/Эмуляция и подключитесь к ПЛК.
  18. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: ПЧВ и RS-485

    Перед тем как конфигурировать ПЧВ с мспользованием АС-4, необходимо в самом ПЧВ настроить параметры 8-3х.
    В частности 8-30=2 (включить Modbus), 8-33=2 (нет контроля четности,1 стоп-бит). Текущая...
  19. Ответов
    11
    Просмотров
    8,727

    Спасибо за замеченный недочет в РПР. Очепятка,...

    Спасибо за замеченный недочет в РПР. Очепятка, поправим.
    Адреса
    командное слово 49999
    задание по RS 50009
    слово состояния 50199.
    Пришлите скрины по слову состояния или хотя бы ошибку назовите,...
  20. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Уважаемые пользователи ОВЕН ПЧВ! Довожу до...

    Уважаемые пользователи ОВЕН ПЧВ!
    Довожу до Вашего сведения, что обновился и дополнился раздел сайта ПЧВ/Примеры работы по RS-485. Теперь в нем Вы можете найти примеры подключения ПЧВ к контроллеру...
  21. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Управление погружным насосом

    Вот зачем так сразу - не реализован, энергосбережение - ноль...
    Даже ПЛК напрягать не надо. Берете стандартный пример управления на поддержание давления (Режим поддержания заданного давления...
  22. Ответов
    1,238
    Просмотров
    841,362

    Важно: Самое простое, что приходит на ум - задан...

    Самое простое, что приходит на ум - задан коэффициент масштабирования. Это 3.18 параметр и связанные с ним. Если не поможет - опишите пример подробнее.
  23. Ответов
    2
    Просмотров
    3,032

    У ПЧВ есть еще и встроенный ПИ-регулятор.

    У ПЧВ есть еще и встроенный ПИ-регулятор.
  24. Ответов
    57
    Просмотров
    32,335

    Описанная Вами задача вполне решабельна на ПЧВ....

    Описанная Вами задача вполне решабельна на ПЧВ.
    Пример задания по потенциометру: http://www.owen.ru/catalog/97808849 (режим поддержания давления)
    Для задания скоростей 1 и 2 используйте параметр...
  25. Ответов
    2
    Просмотров
    3,385

    Журнал аварий

    1. Для опроса элемента массива используется служебный регистр 8. В нем задаете индекс параметра и видите в регистре нужный элемент массива. Все вместе не считать никак, к сожалению.
    2. Никак...