Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: maximov2009

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Ответов
    1
    Просмотров
    9

    Добрый день. Первый подводный камень в том, что...

    Добрый день.
    Первый подводный камень в том, что данная модификация ТТР рассчитана на управление ПЕРЕМЕННЫМ напряжением. А Вам нужна модификация на 24В ПОСТОЯНКИ.
    Смотрите каталог.
    С уважением
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    113

    Добрый день. Поправлю коллегу Андрея Посохова....

    Добрый день. Поправлю коллегу Андрея Посохова. Речь идёт о датчике с выходом 4-20мА. Скорее всего неправильно указан диапазон температур в настройках входа ПР. Он должен быть указан в паспорте...
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    185

    Добрый день. Погрешность скорее всего появляется...

    Добрый день. Погрешность скорее всего появляется из за вибрации. Либо импульс получается слишком коротким, тогда пропускает. Либо засчитывает за несколько импульсов.
    Вообще то СИ20 не предназначен...
  4. Ответов
    3
    Просмотров
    141

    Добрый день. Скорее всего у датчика нижняя...

    Добрый день.
    Скорее всего у датчика нижняя граница смещена ниже 4мА. ТРМ это воспринимает как обрыв. Попробуйте в ТРМ выставить вход 0-20мА и увидите.
    С уважением.
  5. Добрый день. Датчик выдаёт аналоговый сигнал...

    Добрый день. Датчик выдаёт аналоговый сигнал пропорциональный уровню жидкости.
    Вы можете подать этот сигнал на вход ТРМ или ПР или контроллера. И уже в них по программе можете задавать любой...
  6. Ответов
    3
    Просмотров
    211

    Добрый день. у Овен есть задатчик сигналов с...

    Добрый день.
    у Овен есть задатчик сигналов с индикацией. К нему добавить ТТР с соответствующим управлением и будет плавная регулировка с индикацией заданного уровня.
    С уважением.
  7. Ответов
    3
    Просмотров
    211

    Добрый день. Такого аналога нет. А для каких...

    Добрый день. Такого аналога нет.
    А для каких целей Вы собираетесь его использовать?
    Насколько посмотрел https://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2 к нему ещё два симистора нужно.
    Может...
  8. Ответов
    5
    Просмотров
    152

    Добрый день. Адаптация не нужна.

    Добрый день. Адаптация не нужна.
  9. Добрый день. Посмотрите в сторону программных...

    Добрый день. Посмотрите в сторону программных задатчиков.
    https://owen.ru/product/trm251
    Если только в Вашем коленочном варианте не отпугнёт цена. Зато Ваши хотелки можно будет реализовать.
    С...
  10. Ответов
    14
    Просмотров
    501

    Добрый день. Счётчик СИ8 был первой моделью. В...

    Добрый день. Счётчик СИ8 был первой моделью. В нем попытались совместить много функций. Поэтому и настройки получились несколько запутанные.
    И сейчас как Вы и пишите, лучше (наверное проще) выбрать...
  11. Ответов
    14
    Просмотров
    501

    Добрый день. + расходомера на 13 клемму, - на...

    Добрый день.
    + расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
    С уважением.
  12. Ответов
    2
    Просмотров
    126

    Добрый день. Второй (зелёный) индикатор...

    Добрый день. Второй (зелёный) индикатор показывает, какую температуру(или иной параметр) прибор должен удерживать.
    Кроме типа датчика, нужно задать режим работы регулятора. Нагреватель или...
  13. Ответов
    8
    Просмотров
    258

    Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ...

    Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ был каким то особенным.
    Просто в некоторых ПЧ есть настройки аналогового входа. И тут уже нужно плясать от конкретной модели ПЧ
    Допустим у дельты...
  14. А насос должен включаться по программе или должен...

    А насос должен включаться по программе или должен постоянно работать? А то может его просто включить на постоянку, мимо контроллера?
  15. А может всё таки проще поставить датчик? Раз он...

    А может всё таки проще поставить датчик?
    Раз он предусмотрен в алгоритме, значит не такая уж ненужная вещь.
    Для чего он нужен по описанию? Может он отслеживает изменение давления. Тогда простая...
  16. Действительно непонятно. В посте №12 Вы пишете о...

    Действительно непонятно. В посте №12 Вы пишете о подаче сигнала на ДИСКРЕТНЫЕ входа DI 2, DI 4, DI 6. А на них подаётся ДИСКРЕТНЫЙ сигнал в виде 24В.
    Поэтому при чём тут АНАЛОГОВЫЙ сигнал 4-20мА...
  17. Добрый день. А зачем такие изыски? САУ 7 имеет...

    Добрый день.
    А зачем такие изыски? САУ 7 имеет свой алгоритм работы с электродами уровня. И подав одновременно сигнал на все 3 входа суны, Вы не получите адекватной работы.
    Или может я неправильно...
  18. Добрый день. Если управление и сделано на ПР200,...

    Добрый день. Если управление и сделано на ПР200, то поможет Вам только производитель вентиляции, какой алгоритм туда заложен.
    А если Вы не хотите чтобы включался клапан, откиньте на лето от него...
  19. Добрый день. А что Вам даст постоянная скорость...

    Добрый день. А что Вам даст постоянная скорость перемотки?
    В таких станках обычна важна не скорость перемотки, а натяжение наматываемого материала.
    Если это так, то Вам нужен именно датчик...
  20. Тема: СИ 8

    от maximov2009
    Ответов
    37
    Просмотров
    13,308

    И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано....

    И снова здравствуйте. Вроде в РЭ всё расписано. Дальше чистая школьная математика.
    3.1.3. Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты
    входных импульсов на ...
  21. Тема: СИ 8

    от maximov2009
    Ответов
    37
    Просмотров
    13,308

    Добрый день. F- это множитель. Какой делитель?...

    Добрый день.
    F- это множитель. Какой делитель?
    Просто если множитель меньше 1, то он по сути становится делителем.
    Я же привёл пример выше.
    Если умножаем на 0,01 то по сути мы делим на 100.
    С...
  22. Тема: СИ 8

    от maximov2009
    Ответов
    37
    Просмотров
    13,308

    Добрый день. 3.1.4. Умножитель на выходе...

    Добрый день.
    3.1.4. Умножитель на выходе "счетчика импульсов" предназначен для преобразования
    накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем
    умножения ...
  23. Ответов
    1,148
    Просмотров
    115,846

    Добрый день. Обычно соединяется без проблем....

    Добрый день. Обычно соединяется без проблем.
    Возможно Вы пытаетесь соединить элементы с разными типами данных. Например флоат с бул. Тогда будет требовать конвертации.
    С уважением.
  24. Ответов
    101
    Просмотров
    43,328

    Добрый день. При всём уважении, но всё равно...

    Добрый день.
    При всём уважении, но всё равно непонятное техзадание.
    Должно после каждого импульса срабатывать, или после определённого числа.
    Сами что то пробовали запрограммировать?
    С уважением.
  25. Ответов
    6
    Просмотров
    267

    Позвоните напрямую в техподдержку. Я подключал...

    Позвоните напрямую в техподдержку.
    Я подключал только термометры сопротивления. С термопарами не пробовал.
    С уважением.
Показано с 1 по 25 из 500