Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Алексей Евсеев

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    70
    Просмотров
    25,457

    ASo В форуме обсуждалось мягкое включение...

    ASo
    В форуме обсуждалось мягкое включение трёхфазных двигателей, у участника форума “automat”, БУСТ2 работают в этом режиме, но для ограничения тока ему пришлось использовать дополнительный прибор...
  2. Ответов
    70
    Просмотров
    25,457

    Можно использовать для мягкого пуска мощных...

    Можно использовать для мягкого пуска мощных трёхфазных двигателей. Интересен вариант, у которого защита в момент пуска срабатывала при токах в четыре раза больших, чем при установившихся режимах....
  3. automat Пожалуй, монитор тока двигателя МТД, в...

    automat
    Пожалуй, монитор тока двигателя МТД, в этой схеме нужен, чтобы не дать сработать защите по току при старте двигателя, но контролировать в рабочем режиме в четыре раза меньший ток. Конечно, и...
  4. Геннадий Дементьев, спасибо за оперативный ответ....

    Геннадий Дементьев, спасибо за оперативный ответ.
    Если появилось реальное короткое замыкание и ток с номинального 400-500 А, поднялся до нескольких тысяч ампер, что будет зафиксировано БУСТ2 как...
  5. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.

    Геннадий Дементьев
    Нужен блок защиты цепей питания ~3Ф х 380 В, мощного инвертора (250 КВатт), он должен успевать отключать нагрузку быстрее, чем сгорят плавкие вставки 400-500А. Можете ли вы...
  6. automat Интересная информация, но непонятно...

    automat
    Интересная информация, но непонятно зачем нужен монитор тока двигателя МТД, БУСТ2 имеет собственные цепи защиты. Может, из-за готовых датчиков тока, в описании не даны конкретные типы...
  7. Спасибо. То, что там стоит источник тока тоже...

    Спасибо. То, что там стоит источник тока тоже полезная информация. Нужный ток из известного можно сформировать.
  8. Геннадий Дементьев Тот мощный выпрямитель в...

    Геннадий Дементьев
    Тот мощный выпрямитель в работе и экспериментировать на нем не хочется, другое дело, когда у него вышла из строя схема управления, надо было заставить его как то работать....
  9. Ответов
    70
    Просмотров
    25,457

    Из описания БУСТ2 не ясно, какая зависимость...

    Из описания БУСТ2 не ясно, какая зависимость между градусами открывания тиристора номером уровней, дано только что 50% управляющего сигнала соответствует половине полупериода, можно догадываться,...
  10. Не хватило времени досконально проверить работу...

    Не хватило времени досконально проверить работу выпрямителя, но при подключении в лоб БУСТ2 к готовой силовой части, мощного трехфазного выпрямителя, вопреки ожиданию, он регулировал напряжение. Была...
  11. Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах

    Так как нас продолжают кормить обещаниями новой прошивки для БУСТ2, заточенной под трёхфазный выпрямитель, а выпрямители нужны сейчас, предлагаю вернуться к его обсуждению.
    Первый вариант, старый...
Показано с 1 по 11 из 11