    Здравствуйте. В строчке: saHEX: ARRAY...

    Здравствуйте.


    В строчке:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(1) := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F';

    Необходимо убрать лишний пробел заменить 'C ' на 'C'.
    Нашел и...
  2. Здравствуйте, Цапзап. Спасибо за помощь. ...

    Здравствуйте, Цапзап.
    Спасибо за помощь.
    Копировал из сообщения уважаемых людей и в глаза не бросилось оставил на потом.
    Просто как обычно аврал и тд. и тп. По этому проблему решил так как решил,...
  3. Спасибо за Ваше мнение.

    Здравствуйте, Валенок.

    Этой "причине" потом руки ноги поотрывают)
    Согласен, что ВСЕ это опасно для этого тут и выложил. Но есть необходимость менять с панели оператора настройки Ethernet...
  4. Смена настроек Ethernet ПЛК1хх CoDeSys 2.3 c панель оператора.

    Во вложении проект смены настроек Ethernet-интерфейса с панели оператора.
    Меняем:
    1. IP-Адрес контроллера.
    2. IP-Адрес шлюза.
    3. Маска подсети.

    Выложил сюда - вдруг кому-то поможет. И самое...
  5. Ответов
    21
    Просмотров
    16,072

    Здравствуйте, Цапзап. В ходе компиляции у меня...

    Здравствуйте, Цапзап.

    В ходе компиляции у меня ругается на вышеуказанную строку, после внесения изменений программа заработала (CoDeSys 2.3)
    Во вложении сам процесс ругательства.

    Огромное...
  6. Ответов
    21
    Просмотров
    16,072

    В строчке: saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(1) ...

    В строчке:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING(1) := '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F';
    ошибка, необходимо заменить на:
    saHEX: ARRAY [0..15] OF STRING :=...
  7. Ответов
    4
    Просмотров
    917

    Ожидаемый вопрос и заготовленный ответ:...

    Ожидаемый вопрос и заготовленный ответ: интерфейсы бывают разные.
    В протоколе ОВЕН коды ошибок обрывы, коротыши и тд. выкладываются в ластеррор! Так что косяк не пропустим.
    Затачивалось под...
  8. Ответов
    4
    Просмотров
    917

    Я несколько раз пользовался библиотеками, но...

    Я несколько раз пользовался библиотеками, но сделать это компактно и удобно для поиска неисправностей по сети руки пока не дошли.
    Консультации типа:"Да реально не работает и это не баг, а фича." или...
  9. Ответов
    4
    Просмотров
    917

    Вот примерно так и вылезло, что модули в...

    Вот примерно так и вылезло, что модули в программе отображались как неисправные и понеслось(
    Да действительно очепятался - вспомнил там еще один МУ110-8Р.
    Вам верю :-)
    Объект паровая котельная -...
  10. Ответов
    4
    Просмотров
    917

    Здравствуйте, многоуважаемый Валенок. 1....

    Здравствуйте, многоуважаемый Валенок.


    1. Проверить связь это что бы не было кода ошибки в ПЛК-конфигурации при управлении выходами модуля.
    2. "Представляет интерес интервал между ластерр = 0"...
  11. Ответов
    4
    Просмотров
    917

    МВ110-32Р + протокол ОВЕН + Адрес 11 бит.

    Здравствуйте.
    Что есть:
    1. На интерфейсе RS485 висит куча модулей.
    2. Используется протокол ОВЕН.
    3. В связи с большом количеством модулей вынуждены использовать для части модулей 11-битную...
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    664

    Здравствуйте, Леонид. Могу порекомендовать...

    Здравствуйте, Леонид.
    Могу порекомендовать ПЛК73, если с CoDeSys знакомы.
  13. Ответов
    19
    Просмотров
    1,615

    Ни каких проблем у модуля это не вызовет) Просто...

    Ни каких проблем у модуля это не вызовет) Просто будет сгененрирован код ошибки о неисправности датчика. Для токовых - измеренное значение слишком мало. Если термометры сопротивления то укажет,...
  14. Ответов
    19
    Просмотров
    1,615

    Здравствуйте, Воходоноо. При замыкании на...

    Здравствуйте, Воходоноо.

    При замыкании на клеммах токового датчика у нас всегда показания уплывали на 5-15%
    После такого приобретался новый модуль. И людям пытались доходчиво объяснить, что без...
  15. Ответов
    4
    Просмотров
    751

    Если проблема программная, то ее можно решить программно.

    Здравствуйте, Илья.

    Там в экселе есть возможность преобразования ваших действий в макрос. Раньше было так: Строка меню->Сервис -> Макрос -> Начать запись. Затем немного ручками подправить код VBA...
  16. Ответов
    4
    Просмотров
    751

    Здравствуйте, Илья. Может графики сохранять в...

    Здравствуйте, Илья.
    Может графики сохранять в виде "GRAPH_2018_02_17_09_12.CSV", где в названии файла указывать дату и время сохранения данных. Далее эти данные открывать на любом компе где есть...
  17. Ответов
    33
    Просмотров
    5,503

    Вопрос решился. Отдали по гарантии. Вернули с...

    Вопрос решился.
    Отдали по гарантии. Вернули с документом о том, что был непропай.
  18. Ответов
    33
    Просмотров
    5,503

    Здравствуйте. Проконсультируйте, при подачи...

    Здравствуйте.
    Проконсультируйте, при подачи напряжений питания на ПЛК73 (новый куплен на этой неделе), он в порт "RS232-DEBUG" отправляет данные о себе?
    Подключиться не смог с реальным компортом со...
  19. Ответов
    1
    Просмотров
    467

    Ошибки на сайте.

    Здравствуйте.

    на страничке https://www.owen.ru/product/pr110/connection ошибка.
    В схеме подключения выходов ПР110-х.12х.8х нумерация выходов указана не верно. Указаны два раза с первого по...
  20. Ответов
    24
    Просмотров
    2,529

    Здравствуйте, Ронни008. Во время выгрузки...

    Здравствуйте, Ронни008.


    Во время выгрузки каждые 2-10 сек проверяйте массу бункера, если текущая масса бункера отличается от предыдущей менее чем на 5% значит бункер пуст)
    Само собой подбираем...
  21. Ответов
    6
    Просмотров
    1,422

    Здравствуйте, Алекс_Д. При подключении...

    Здравствуйте, Алекс_Д.

    При подключении исправного Ethernet устройства исправным кабелем к компу в трее однозначно должно быть указано, что кабель подключен.
    При подключения через свич в трее...
  22. Тема: Ремонт ПЛК-100

    от Gans
    Ответов
    1
    Просмотров
    808

    Здравствуйте, Александр. На нижней плате (там их...

    Здравствуйте, Александр.
    На нижней плате (там их три) собран блок питания в котором есть пара кондеев 470 мкФ на 16В. Других проблем с ПЛК100 я не встречал. Исключение только если сами сожгли,...
  23. Ответов
    22
    Просмотров
    4,047

    Здравствуйте, Энди_В. Даже если Вы все правильно...

    Здравствуйте, Энди_В.
    Даже если Вы все правильно сделали то контроллер стороннего производителя в следующем цикле перепишет значение выход в соответствии со своей программой.
    Для внешнего...
  24. Ответов
    5
    Просмотров
    860

    Привет, 775Диман. Полностью поддерживаю Серёгу)...

    Привет, 775Диман.
    Полностью поддерживаю Серёгу)


    Комп однозначно будет менее надежным, чем панель оператора.
  25. Ответов
    9
    Просмотров
    1,872

    Привет, Супер100. Раньше у ОВЕН были проблемы...

    Привет, Супер100.

    Раньше у ОВЕН были проблемы с эксплуатацией аналоговых входов на контроллерах ПЛК15х, да и аналоговые выхода вызывали кучу вопросов.
    С тех пор примерно (2009 г.) ни когда не...