Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: sover

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Странно, постояв 4 дня без питания сегодня прибор...

    Странно, постояв 4 дня без питания сегодня прибор заработал как положено.
  2. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Ага, рано радовался, после 1.40 вообще не читает...

    Ага, рано радовался, после 1.40 вообще не читает ничего из трм138.
  3. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Проблема решена при помощи древнего компа с usb...

    Проблема решена при помощи древнего компа с usb 1.0 и ХР SP2.
  4. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Пробовал 3 разных.

    Пробовал 3 разных.
  5. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    ХР стоит, с конфигом тоже вариант пробовал,...

    ХР стоит, с конфигом тоже вариант пробовал, драйвер вроде ставится но в диспетчере всё равно "неизвестное устройство".
  6. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Спасибо! Теперь драйвер не ставится.

    Спасибо! Теперь драйвер не ставится.
  7. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Так и делаю, пишет "нет связи с прибором", тут же...

    Так и делаю, пишет "нет связи с прибором", тут же запускаю конфигуратор - связь есть.
  8. Ответов
    40
    Просмотров
    17,266

    Доброго дня Дмитрий! Тоже проблема с потерями в...

    Доброго дня Дмитрий! Тоже проблема с потерями в архиве, прошивка 1.30, скачал вашу 1.40, чёт туплю, не видит прибор при прошивке. Можно инструкцию по прошивке?
  9. Ответов
    12
    Просмотров
    10,324

    Та же проблема, только теперь панель не видит...

    Та же проблема, только теперь панель не видит совсем, сначала на панели пусто, через 1 мин - error 84
    LCP Comm. lost
  10. Спасибо! Эх жалко тему забросили.

    Спасибо! Эх жалко тему забросили.
  11. Ответов
    151
    Просмотров
    59,360

    Получили сие чудо сегодня для теста. Прибор очень...

    Получили сие чудо сегодня для теста. Прибор очень понравился, особенно порадовало новое меню настроек ( правда первое время придётся с бумажкой настраивать, сильно отличается от других приборов),...
  12. Ответов
    2
    Просмотров
    2,992

    Аналогичная фигня, только мне наоборот надо...

    Аналогичная фигня, только мне наоборот надо увеличить время опроса.
  13. Тема: МСД-200

    от sover
    Ответов
    18
    Просмотров
    13,271

    В справке конфигуратора описано всё понятней,...

    В справке конфигуратора описано всё понятней, скорее всего у Вас хеш не прописан (ставим read), и адреса: МСД-8, ТРМ202-16, 1 -канал-16, 2-канал-17.
  14. Ответов
    12
    Просмотров
    7,544

    Доброго дня! А как ас6 и пд200 подключить к...

    Доброго дня! А как ас6 и пд200 подключить к компу? Скачал кучу программ и ни одна не хочет работать, ас6 вроде видит, а датчик ни в какую.
  15. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Проблема решена, может кому пригодится - код...

    Проблема решена, может кому пригодится - код ошибки wd12, в параметрах 4.16 и 4.17 значение стояло 50% вместо 150%, в результате пчв ограничивал крутящий момент.
  16. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Ещё там стоит станция с защитой от перекоса,...

    Ещё там стоит станция с защитой от перекоса, превышения по току, и т.д., так вот вчера она вырубалась по току когда после неё подключил частотник, в итоге напрямую подключил.
  17. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Ток в момент пуска - 10А, в работе 8А.

    Ток в момент пуска - 10А, в работе 8А.
  18. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Какие данные нужны? Отказ произошёл вчера...

    Какие данные нужны? Отказ произошёл вчера вечером, я с объекта уже уехал, объект далеко, сейчас по телефону консультирую местного электрика, похоже придётся самому ехать. Там инета нет поэтому и хочу...
  19. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Ещё имеется перекос фаз - 10-15%, может в этом...

    Ещё имеется перекос фаз - 10-15%, может в этом дело?
  20. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Люди, отзовитесь! Поменяли насос - таже фигня,...

    Люди, отзовитесь! Поменяли насос - таже фигня, пчв новый, только из упаковки! Может плохое заземление влиять?
  21. Ответов
    1,279
    Просмотров
    867,575

    Важно: Добрый вечер! ПЧВ3-7К5-В уходит в аварию, чем...

    Добрый вечер! ПЧВ3-7К5-В уходит в аварию, чем больше отдохнёт - тем больше работает, до 15 минут. Подключен к насосу 3 КВТ., Не пойму что может быть? Напрямую насос работает нормально, без перерывов...
  22. Ответов
    90
    Просмотров
    43,832

    Важно: Огромное спасибо Кирилл, всё заработало, с вами...

    Огромное спасибо Кирилл, всё заработало, с вами по настоящему приятно работать.
  23. Ответов
    90
    Просмотров
    43,832

    Важно: Кирил помогите, та же проблема, можно мне тоже...

    Кирил помогите, та же проблема, можно мне тоже прошивочку, и инструкцию как прошить, МВ110-16ДН.
  24. Ответов
    4
    Просмотров
    7,600

    Cпасибо уже разобрался, вобще инструкцию не...

    Cпасибо уже разобрался, вобще инструкцию не мешало бы подправить, суперзамороченная для такого простого прибора. поясню ситуацию, месяц назад клиент (мужик не тупой, высшее техн.) приобрёл у нас...
  25. Ответов
    4
    Просмотров
    7,600

    сижу пытаюсь подключить обычный геркон, не хочет...

    сижу пытаюсь подключить обычный геркон, не хочет си20 считать, пдключал по аналогии с си8, схемы подключения сухого контакта в инструкции нет. помогите разобраться.
Показано с 1 по 25 из 52