Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Логвиненко Андрей

Страница 1 из 10 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.09 сек.

  1. Ответов
    6
    Просмотров
    1,154

    Отдай в АТМ-Технолоджи, они отправят на завод.

    Отдай в АТМ-Технолоджи, они отправят на завод.
  2. Ответов
    7
    Просмотров
    1,873

    В ПЛК100 стоит аккумулятор, если он перестаёт...

    В ПЛК100 стоит аккумулятор, если он перестаёт держать заряд, то не работает RETAIN и часы, в случае КЗ видим описанные Фаридом симптомы.
  3. Ответов
    7
    Просмотров
    1,873

    Проверь аккумулятор.

    Проверь аккумулятор.
  4. Пока ждал ответа, методом тупого перебора нашел...

    Пока ждал ответа, методом тупого перебора нашел эту галочку.
  5. Modbus Serial Device обнуляет Holding регистры

    Добрый вечер,
    Нужно подключить СПК207 к SCADA по RS485.
    Добавил устройства Modbus Com и Modbus Serial Device,
    прописал нужные переменные в областях IW и QW.
    С чтением данных из Input регистров...
  6. Ответов
    3
    Просмотров
    3,622

    По условиям эксплуатации не могу пользоваться...

    По условиям эксплуатации не могу пользоваться сенсорным вводом,
    а надо иметь возможность прокрутки таблицы аварий,
    как это сделать из программы?
  7. С новой версией Модбаса я не работал, так как...

    С новой версией Модбаса я не работал, так как сделал свою программу опроса.
    А так, я бы сначала попробовал, а потом задавал вопросы.
    Значок, как я понимаю перезапускает мастера, а у вас модули...
  8. В CDS3 при сбое связи по Modbus её надо...

    В CDS3 при сбое связи по Modbus её надо перезапускать принудительно.
    В документации это не прописано, нашел методом тыка.
    Каждое устройство Modbus slave это экземпляр ФБ...
  9. Научный тык показал, что в моем случае при...

    Научный тык показал, что в моем случае при времени обновления 0.2 с трафик был 15кБ/с ( из них 6,5 исходящий и 8,5 входящий трафик), а при 2 с - 7кБ/с,
    c такой скоростью на мобильном интернете можно...
  10. Подскажите , как рассчитать интернет трафик для...

    Подскажите , как рассчитать интернет трафик для WEB-визуализации, вопрос финансовый.
  11. Ответов
    6
    Просмотров
    3,152

    В конфигураторе Ip адрес вводится через :...

    В конфигураторе Ip адрес вводится через : (10:0:6:11) , будьте внимательней.
  12. 18170 Будет серым или ярким?

    18170
    Будет серым или ярким?
  13. А в Help Это отражено? Для выделения активного...

    А в Help Это отражено?
    Для выделения активного элемента достаточно было менять цвет чего-нибудь одного: границы, заливки или текста, иначе трудно подобрать цвета, чтобы они не сливались.
  14. Искажение цвета в элементах визуализации

    Добрый день.
    Выявил следующий дефект в визуализации:
    - если в свойствах элемента задать ограничение прав доступа,
    то цвета элемента и текста в онлайн режиме становятся ярче.
    Тестировал СПК207,...
  15. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    Вся имеющаяся информация об устройстве идет в...

    Вся имеющаяся информация об устройстве идет в комплекте с прибором, для работы с ПЛК нужно знать CoDeSys, а про ковыряние в линуксе там ни слова. Это замечательно , что ваши познание в позволяют...
  16. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    В старой версии ПЛК304 СОМ1 - это консоль...

    В старой версии ПЛК304 СОМ1 - это консоль линукса, физически находится на порте 3, толька на других ножках, в руководстве на [M01] про консоль ничего нет. Вопрос с нумерацией висит давно,
    я...
  17. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    Capsar знает знает где искать, а я, дурачок ,...

    Capsar знает знает где искать, а я, дурачок , чуть вывих мозга не получил, пока случайно фишку в другой порт не воткнул.
  18. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    В ПЛК304 нумерация портов сдвинута (СОМ2..СОМ5) ,...

    В ПЛК304 нумерация портов сдвинута (СОМ2..СОМ5) , в руководстве об этом ни слова (глумятся наверное),
    в программе должен быть хотя бы один оператор.
  19. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    У вас новый ПЛК из коробки? Эти картинки с...

    У вас новый ПЛК из коробки?
    Эти картинки с отказом в подключении были сделаны на реальной машине или виртуальной?
    Как ведут себя индикаторы LAN и Работа при подаче питания и попытке подключения?
  20. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    на сколь я помню, для ПЛК304 на диске было 2...

    на сколь я помню, для ПЛК304 на диске было 2 дистрибутива CDS3.4 : patch2 и SP2HF1, которые надо устанавливать последовательно, вы пишите , что ставили только второй.
  21. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    А через WEB конфигуратор к ПЛК подключались?

    А через WEB конфигуратор к ПЛК подключались?
  22. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    У меня с ПЛК304 проблем не было , но это было 3...

    У меня с ПЛК304 проблем не было , но это было 3 года назад, начинал проект на CDS 3.4, закончил на 3.5SP1.
    Если нет логина, проверьте сетевые настройки,
    попробуйте создать пустой проект.
  23. Ответов
    41
    Просмотров
    17,069

    Переносимость проектов в CoDeSys 3 это отдельная...

    Переносимость проектов в CoDeSys 3 это отдельная песня, в идеале должен быть один компьютер, на который устанавливаются последовательно все версии.
    Если ранее нормально компилирующийся проект...
  24. V333 рулит каскадом из V100 по LON. У V100 есть...

    V333 рулит каскадом из V100 по LON. У V100 есть режим внешнего управления помимо каскада, но смысл его установки при этом теряется. Сама система витотроников 100+333 заточена на индивидуальное...
  25. Ответов
    1,204
    Просмотров
    985,379

    Как это понимать?

    Как это понимать?
Показано с 1 по 25 из 246