Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Пантелеев Дмитрий

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.02 сек.

  1. Ответов
    296
    Просмотров
    183,991

    Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия...

    Здравствуйте. Скорее всего у Вас старая версия РЭ. Мы все поправили. Высылаю выдержку из РЭ.

    6.3.1 Раздел «Настройка времени и даты» выполняет управления часами реального
    времени прибора....
  2. Ответов
    11
    Просмотров
    639

    Выкладываю примеры с ПР и МСД.

    Выкладываю примеры с ПР и МСД.
  3. Ответов
    11
    Просмотров
    639

    Ильдар-Теплотехника - Уточните, будут ли другие...

    Ильдар-Теплотехника - Уточните, будут ли другие приборы на интерфейсе? Сколько всего данных будет передаваться?
  4. Ответов
    11
    Просмотров
    639

    Добрый день. МСД должен работать в режиме Master...

    Добрый день. МСД должен работать в режиме Master или в режиме Slave?
  5. Вверху выбираете Кабинет, там слева выбираете...

    Вверху выбираете Кабинет, там слева выбираете основные настройки. В настройках снизу ищите стиль сайта и выбираете мобильный стиль.
  6. Ответов
    11
    Просмотров
    639

    Приложите проект на ПР или пришлите на почту...

    Приложите проект на ПР или пришлите на почту support@owen.ru с ссылкой на эту тему.
  7. Ответов
    11
    Просмотров
    639

    Добрый день. Какая версия прошивки в модуле...

    Добрый день. Какая версия прошивки в модуле МСД200?
  8. Ответов
    20
    Просмотров
    1,238

    Добрый день. Исходя из РЭ. Значение...

    Добрый день. Исходя из РЭ.

    Значение измеренного тока по входу A
    0x0056, 0x0057 Float
    Значение измеренного тока по входуB
    0x0058, 0x0059 Float
    Значение измеренного тока по входу C
    0x005A,...
  9. Ответов
    2
    Просмотров
    184

    Добрый день. Уточните, какие светодиоды горят на...

    Добрый день. Уточните, какие светодиоды горят на ПМ01?
    Проверить работоспособность можно с помощью терминальной программы, послав модему команду АТ.
  10. Схему поправили. Скоро обновим на сайте.

    Схему поправили. Скоро обновим на сайте.
  11. Верно, в КР опечатка. Поправим, спасибо.

    Верно, в КР опечатка. Поправим, спасибо.
  12. Ответов
    12
    Просмотров
    862

    Toshix, не беспокойтесь. С прошивкой 1.0.6 Ваша...

    Toshix, не беспокойтесь. С прошивкой 1.0.6 Ваша проблема перезагрузки ПЛК решена.
  13. Ответов
    55
    Просмотров
    24,224

    Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный...

    Скорее всего Вы пытаетесь открыть неправильный архив.
    Вам необходимо:
    1) Настроить МСД для Вашей задачи.
    2) Удалить с SD карты существующий архив.
    3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
  14. Ответов
    12
    Просмотров
    862

    Обновите прошивку до версии 1.0.6....

    Обновите прошивку до версии 1.0.6. https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
  15. Ответов
    296
    Просмотров
    183,991

    Добрый день. Нет, не сможет. Он по сути является...

    Добрый день. Нет, не сможет. Он по сути является мастером по порту RS2 и слейвом по порту RS1.
    Эти интерфейсы никак не взаимодействуют между собой.
  16. Ответов
    20
    Просмотров
    1,238

    При записи сетевых настроек галочку apply ставить...

    При записи сетевых настроек галочку apply ставить не нужно.
  17. Ответов
    296
    Просмотров
    183,991

    Добрый день. МСД200 не сможет сбросить расход,...

    Добрый день. МСД200 не сможет сбросить расход, Вам нужно делать физическую кнопку на Си30 для сброса.
    В программе График МСД200 Вы можете самостоятельно указывать название строк в отчете.
    Несколько...
  18. Ответов
    55
    Просмотров
    24,224

    Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол...

    Добрый день. Переведите опрос СИ30 на протокол Modbus. Укажите адрес регистра 0х0002 и тип данных LongInt32.
  19. Ответов
    55
    Просмотров
    24,224

    Добрый день. В вкладке Результат измерений...

    Добрый день. В вкладке Результат измерений измените интервал на 1000 и нажмите применить.
    Так же МСД должен работать в режиме Master, иначе аналоговые входа не читаются.
  20. Ответов
    30
    Просмотров
    2,968

    К сожалению, выяснились особенности данной...

    К сожалению, выяснились особенности данной панели. Все так, как Вы расписали. В будущем будем править эту ошибку. На данный момент - либо пользоваться как есть, держа в голове особенность, либо...
  21. Ответов
    2
    Просмотров
    183

    Для начала посмотрите физическое соединение...

    Для начала посмотрите физическое соединение проводов. А к А, В к В. В некоторых партиях АС4-М была неправильна нанесена маркировка на клеммник. Правильная на самом приборе. Обратите на это внимание....
  22. Ответов
    30
    Просмотров
    2,968

    Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В...

    Обновите конфигуратор панели до версии 9.5.2. В версии 9.4.3 ошибка, указана скорость 38400, а на самом деле это 57600.
    Новая модификация панели вообще не поддерживает скорость 38400 - это указано...
  23. Ответов
    45
    Просмотров
    14,659

    Уточните полную маркировку модема, а так же его...

    Уточните полную маркировку модема, а так же его год выпуска. Вообще подключение идет кабелем КС3 к порту RS232 Debug.
  24. Ответов
    55
    Просмотров
    24,224

    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.

    Хорошая новость! Спасибо что отписали о решении.
  25. Добрый день. 1) Прошивка на контроллере должна...

    Добрый день.
    1) Прошивка на контроллере должна быть 2.14.0
    2) В настройках Universal Modbus Device укажите время опроса 5000 мс и таймаут около 4000 мс.
    3) Модему на стороне модуля нужно настроить...
Показано с 1 по 25 из 500