Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Тема: ШИМ в ТРМ101

    от Sulfur
    Ответов
    10
    Просмотров
    164

    Проблема в синхронизации. Если сделать например...

    Проблема в синхронизации. Если сделать например период 0.027 сек, то на выходе все равно получится "раскачка", т. к. частота ШИМ будет накладываться на частоту сети. В данном приеме это будет 37 и...
  2. mrozhkov Вот. ПЛК73.М

    mrozhkov
    Вот. ПЛК73.М
  3. Тема: ШИМ в ТРМ101

    от Sulfur
    Ответов
    10
    Просмотров
    164

    В принципе нет. В силовой части ТТР применяются...

    В принципе нет. В силовой части ТТР применяются те же симисторы\тиристоры. Отличия в схеме управления. В вашей задаче вам нужно фазовое управление, такое есть только в HD-xx25.LA (U) и подобных, т....
  4. Ответов
    6
    Просмотров
    158

    Развернутые вкладки конфигурации ПЛК обоих...

    Развернутые вкладки конфигурации ПЛК обоих проектов можете показать?


    Это значит, что переменная (kbrd в данном случае) не объявлена нигде.
    Можно (да и нужно) сделать так:
    47511
    Кстати....
  5. Тема: ШИМ в ТРМ101

    от Sulfur
    Ответов
    10
    Просмотров
    164

    ШИМ может работать с любой частотой. По факту это...

    ШИМ может работать с любой частотой. По факту это есть коэффициент заполнения периода. В данном приборе период реализован в диапазоне от 1 до 250 сек.

    Смысл в том, что база прибра универсальна,...
  6. Ответов
    16
    Просмотров
    319

    Руководство по программированию. 7.3.2 Outputs...

    Руководство по программированию.
    7.3.2 Outputs (модуль выходных устройств)
    Модуль выходных устройств (Outputs) отображает значения выходов ПЛК. Мо-
    дуль имеет шесть каналов типа Real. В каждый...
  7. Ваши двигателя умеют моментально останавливаться?

    Ваши двигателя умеют моментально останавливаться?
  8. Ответов
    6
    Просмотров
    158

    Для успешного подключения требуется корректный...

    Для успешного подключения требуется корректный таргет. Т. е. программу для ПЛК63 не получится вот так запросто затолкать в ПЛК73, т.к. таргеты разные. Кроме как экспорта\импорта проекта с последующим...
  9. Ответов
    3
    Просмотров
    154

    Зависит от скорости оборотов и требуемой...

    Зависит от скорости оборотов и требуемой точности. Для медленных процессов типа 5об\мин и 360линий\об вполне. А если энкодер повесить на двигатель и пытаться сделать высокоточный контроль движения,...
  10. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    IronTony Извиняюсь, я тут был немного занят....

    IronTony
    Извиняюсь, я тут был немного занят. Итак, продолжим.

    Я не просто так спрашивал, судя по описанию глюка останавливается тактовый генератор. В моей практике было пару интересных случаев с...
  11. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    Можете опубликовать фото плат прибора? С обеих...

    Можете опубликовать фото плат прибора? С обеих сторон.
    --
    Глюк возникает в момент срабатывания реле, или в момент отпускания?
    Глюк можно вызвать легким постукиванием по плате с ЦПУ?
  12. Тема: Mx110 8a и пчв

    от Sulfur
    Ответов
    5
    Просмотров
    185

    Есть какие-то проблемы подключиться по модбасу и...

    Есть какие-то проблемы подключиться по модбасу и читать нужные параметры сразу в нужных значениях?
  13. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    Eugene.A Вы не поверите, но я иногда даже...

    Eugene.A
    Вы не поверите, но я иногда даже ремонтирую по фотографии.
  14. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    В таком случае чудеса на виражах у ЦПУ прибора...

    В таком случае чудеса на виражах у ЦПУ прибора начинались бы практически сразу. К тому же, плохое состояние этого кондера неминуемо вызывало бы перегрев силового ключа (микросхемы) на "горячей"...
  15. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    Обычно в приборах внутренний БП имеет как минимум...

    Обычно в приборах внутренний БП имеет как минимум два выходных канала - питание ЦПУ прибора и питание реле и прочей периферии. Стабилизация выходных напряжений осуществляется только в одном, самом...
  16. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    Считаем контакты - реле в приборе, промежуточное...

    Считаем контакты - реле в приборе, промежуточное реле, контактор - три штуки. Помножить на пять каналов ( в вашем случае), получаем пятнадцать потенциальных точек неисправностей, причем "плавающих"....
  17. Алексей Дмитриев Именно. Раз такой жирный...

    Алексей Дмитриев

    Именно. Раз такой жирный кабель, значит и токи неслабые, а следовательно и излучение в радиочастотном диапазоне выше. А бронешкуры (оплетка) продаются любого диаметра. Ну или...
  18. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    От его высыхания скорее всего будет греться...

    От его высыхания скорее всего будет греться силовой ключ на "горячей" стороне БП. Но проверить емкость (хотя бы) не мешало.

    Не вижу смысла. Лучше выкинуть собственно механические реле, особенно...
  19. Тема: ТРМ148-Р

    от Sulfur
    Ответов
    45
    Просмотров
    953

    IronTony Меняйте все электролитические...

    IronTony
    Меняйте все электролитические конденсаторы. Типичное последствие долгого хранения без работы. Наверняка еще и в неотапливаемом помещении.
  20. Ответов
    16
    Просмотров
    536

    LinTux Подобные датчики тока ставят в частотные...

    LinTux
    Подобные датчики тока ставят в частотные преобразователи. Если есть возможность найти убитые, то вот и вариант решения проблемы.
    ---
    Посмотрите в ЛС.
  21. Ответов
    8
    Просмотров
    312

    Ускорение надо как раз уменьшать. На счет...

    Ускорение надо как раз уменьшать.
    На счет скорости счета - данный энкодер при скорости конвейера 15м\мин дает 250 имп\сек, Даже СИ8 с ним справится.
    По подключению энкодера - а почему бы не...
  22. Ответов
    8
    Просмотров
    312

    Сброс метража на приборе как выполняется? Есть...

    Сброс метража на приборе как выполняется?
    Есть вероятность, что сказывается тормознутость механической релюшки в приборе. Т. е. это не недостаток конкретного экземпляра, а вообще конструктивная....
  23. Дельный совет. Только экран подключать на корпус...

    Дельный совет. Только экран подключать на корпус в одной точке и максимально близко к приемнику (ТТР в данном случае).

    Сдвоенный дроссель, который применяется во входных фильтрах разной РЭА. На...
  24. Ответов
    13
    Просмотров
    469

    Zhuko_OFF Зависает в момент пуска\останова...

    Zhuko_OFF

    Зависает в момент пуска\останова насоса или в произвольное время? Если первое, то виновата помеха, которая появляется в сети при пуске\останове через УПП. Если второе, то вероятнее всего...
  25. Ответов
    8
    Просмотров
    312

    Я так понимаю, энкодер отслеживает длину, по...

    Я так понимаю, энкодер отслеживает длину, по достижения нужной, протяжка материала останавливается, включается привод ножа, отрезание, продолжение цикла?
    В данной системе не учтена инерция...
Показано с 1 по 25 из 500