Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Янковский Роман

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    5
    Просмотров
    177

    Добрый день! Прикрепляю схему.

    Добрый день!

    Прикрепляю схему.
  2. Добрый день! Списались с Вами по почте...

    Добрый день!

    Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
  3. Ответов
    5
    Просмотров
    351

    Добрый день! Подсказать, какие нужны...

    Добрый день!

    Подсказать, какие нужны коэффициенты ПИД-регулятора, никак не получится, они индивидуальны для каждого объекта, всё зависит от инертности Вашей системы.

    Выдержка из РЭ на ТРМ12 по...
  4. Ответов
    0
    Просмотров
    118

    С наступающим 2020 годом!

    Дорогие форумчане!

    Рады поздравить Вас с наступающим Новым Годом.
    Мы желаем Вам личных и профессиональных успехов в новом 2020 году!
    Пусть Новый Год будет удачным, плодотворным и полным радости!...
  5. Ответов
    16
    Просмотров
    1,084

    Добрый день! Схема подключения верная, но...

    Добрый день!

    Схема подключения верная, но лучше использовать многоканальный блок питания 24 В на несколько датчиков. Например, такой, как БП14Б-Д4.4-24, у него 4 самостоятельных выходных канала....
  6. Ответов
    1
    Просмотров
    130

    Добрый день. В Codesys юстировка не...

    Добрый день.

    В Codesys юстировка не проводится.
    Заводская юстировка выполняется только во время изготовления прибора, а также в случаях отрицательных результатов поверки прибора. В остальных...
  7. Добрый день. Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день.

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр в Москве. Ссылка на контакты и адрес: https://owen.ru/servisnie_centri
  8. Ответов
    1
    Просмотров
    179

    Добрый день! Это нормальная работа блока...

    Добрый день!

    Это нормальная работа блока питания, не переживайте.
  9. Добрый день! Пожалуйста, обратитесь в...

    Добрый день!

    Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр в Москве, скорее всего они смогут прислать Вам все необходимые схемы. Ссылка на контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
  10. Добрый день! СИ30 работает только с энкодерами...

    Добрый день!

    СИ30 работает только с энкодерами инкрементального типа n-p-n или p-n-p типа с уровнем сигнала логической единицы =10..30 В.
  11. ПР200-24.2.1.0 - это же прибор с 2 аналоговыми...

    ПР200-24.2.1.0 - это же прибор с 2 аналоговыми выходами 4..20 мА
  12. Добрый день! Какой у Вас прибор? Какая полная...

    Добрый день!

    Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
    Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    680

    Добрый день! В принципе датчики типа S могут...

    Добрый день!

    В принципе датчики типа S могут выдерживать до 1750 С, но наши датчики выдерживают до 1300 С. Этот датчик с ТРМ210 совместим, всё будет работать.
  14. Добрый день! Вы для обоих регуляторов...

    Добрый день!

    Вы для обоих регуляторов проводили автонастройку? Нагреватели работают независимо друг от друга, в разных камерах?

    Если да, то бОльшей точности в результате автонастройки добиться...
  15. Добрый день! Для автонастройки уставку Y0...

    Добрый день!

    Для автонастройки уставку Y0 нужно задавать равной 80% от максимально возможной температуры в Вашем процессе, т.е. если это 190 градусов, то 190*0,8=152 градуса. YdoP установите =5...
  16. Добрый день! 1) На эту тему уже высказывался...

    Добрый день!

    1) На эту тему уже высказывался постом выше
    2) Действительно, параметр задержки отключения насоса от ПЧ не регулируется
    3) Настройки ПИД-регулятора индивидуальны для каждого...
  17. Ответов
    18
    Просмотров
    959

    Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может...

    Нет, никак нельзя. Второй аналоговый вход может использоваться только для подключения резервного датчика.
  18. Ответов
    18
    Просмотров
    959

    Добрый день! В предыдущей прошивке прибор мог...

    Добрый день!

    В предыдущей прошивке прибор мог выполнить подряд не более 5 шагов в рамках одной программы. Теперь можно переходить между программами, т.е. можно создать программу технолога до 15...
  19. Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"

    Все прошивки уже включены в "Овен Конфигуратор"
  20. Добрый день! 1. Нужно задать параметр "Режим:...

    Добрый день!

    1. Нужно задать параметр "Режим: Рпр" как "Рпр.-Робр."
    2. Т.к. используется два насоса, то нужно и два реле перепада давления. С их помощью контролируется исправность насосов. Если...
  21. Добрый день! Применять сетевой дроссель всегда...

    Добрый день!

    Применять сетевой дроссель всегда лучше, чем не применять, но всё же остаётся на Ваше усмотрение. Всё зависит от качества питания сети.
  22. Добрый день, Иван! В схеме на сайте...

    Добрый день, Иван!

    В схеме на сайте действительно неточность. Там должна быть лампа "Авария". Прикреплю к сообщению полные схемы подключения алгоритма 04.20.
    По поводу типа выхода в РЭ на стр. 10...
  23. Добрый день! В данный момент у СУНА-122...

    Добрый день!

    В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
  24. Добрый день! Вам надо настроить ПЧ: - задайте...

    Добрый день!

    Вам надо настроить ПЧ:
    - задайте в параметре 3.15, 3.16 или 3.17 (смотря какая клемма используется) "Источник сигнала"
    - в параметре 20.00 - 0
    - параметр 3.02 - 0
    - параметр 3.03...
  25. Добрый день! С таким датчиком температуры...

    Добрый день!

    С таким датчиком температуры ТРМ251 не сможет работать на 100 градусах. Вам надо использовать датчик с диапазоном от 0 градусов, например.
    Или всё таки написать охранникам очень...
Показано с 1 по 25 из 75