Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Mikewolf

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    128

    Именно это значение и стоит

    Именно это значение и стоит
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    128

    Управление реле ПЧВ103 по ModBus

    Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Управляю ПЧВ103 по ModBus (СПК107 [M01] - шаблон PChV1_2) , всё вроде было хорошо, пока не решил задействовать реле, встроенное в частотник. Как...
  3. Ответов
    1
    Просмотров
    192

    СПК107 [M01] не подаёт признаков жизни

    Здравствуйте, случилась у меня такая ситуация: достал контроллер из коробки, включил, попытался залить проект, кодесис сказал, что таргет не соответствует прошивке. Залил прошивку 1.0.1229.1031 с...
  4. Ответов
    2
    Просмотров
    137

    Спасибо, разобрался. Да нули были серого цвета....

    Спасибо, разобрался. Да нули были серого цвета. Проблема была в том, что на момент тестирования данные нигде не использовались в программе. Как только запросил их из программы - сразу всё появилось.
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    137

    СПК107 [M01] + ПВТ100

    Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Пытаюсь организовать обмен по ModBus между СПК107 (мастер) и ПВТ100 (слейв). Добавил все устройства в конфигурацию, обмен данными вроде как есть, но...
  6. Ответов
    4
    Просмотров
    443

    А со старым СПК107 будет работать стандартная...

    А со старым СПК107 будет работать стандартная библиотека PID_Regulators? В CodeSys 3.5 открыть её получилось, но на работоспособность пока не проверял. Есть ли какие-то "подводные камни"? Очень...
  7. Важно: Здравствуйте, на ПК установлена Codesys 3.5 SP5...

    Здравствуйте, на ПК установлена Codesys 3.5 SP5 Patch 5 для работы с СПК107. Сейчас пришли СПК107[M01] соответственно нужно ставить SP11. Вопрос в следующем: уживутся ли SP5 и SP11 вместе на одном...
  8. Ответов
    1,279
    Просмотров
    866,498

    Важно: Здравствуйте, возник такой вопрос: можно-ли к...

    Здравствуйте, возник такой вопрос: можно-ли к ПЧВ103-3К0-В подключить 2 двигателя мощностью 1.5 кВт? Большую часть времени двигатели работают попеременно и тут всё понятно, но может возникать...
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    10,558

    У меня на ОВЕНе собрано 2 камеры выращивания и 5...

    У меня на ОВЕНе собрано 2 камеры выращивания и 5 инкубационных. Но система гораздо сложнее, СПК107+модули ввода/вывода+частотники, достаточно точно регулируются температура, влажность, СО2, давление...
  10. Ответов
    16
    Просмотров
    2,097

    У меня на объекте 6 ПВТ ведут себя похожим...

    У меня на объекте 6 ПВТ ведут себя похожим образом, значение влажности зависает и не хочет никуда двигаться, при этом значение температуры - в порядке. Приходит в чувство сбросом питания. Но я...
  11. Тема: СПК 107 Slave

    от Mikewolf
    Ответов
    3
    Просмотров
    572

    Периодически замечаю подобное при ручном сбросе...

    Периодически замечаю подобное при ручном сбросе питания контроллера, но у меня COM1 работает в режиме слейва, а COM2 - мастер. Проблема была не критична, потому что повторный сброс питания с большей...
  12. Ответов
    51
    Просмотров
    18,150

    После смены прошивки всё заработало. Спасибо.

    После смены прошивки всё заработало. Спасибо.
  13. Ответов
    51
    Просмотров
    18,150

    Если увеличить скорость - начнутся ошибки в...

    Если увеличить скорость - начнутся ошибки в обмене ))) Я больше не могу понять почему одна и та же программа ведёт себя по разному на столе и на живом объекте. Контроллер уходит в таймаут и перестаёт...
  14. Ответов
    51
    Просмотров
    18,150

    Скорость обмена с модулями - 9600, скорость...

    Скорость обмена с модулями - 9600, скорость обмена со скадой - 19200. С прошивкой завтра попробую.
  15. Ответов
    51
    Просмотров
    18,150

    Я столкнулся с подобной проблемой. Сделал...

    Я столкнулся с подобной проблемой. Сделал синхронизацию командой 'hwclock -s' раз в полчаса. На столе всё отлично работает и синхронизируется. На объекте - не работает. Отставание примерно на час в...
  16. Ответов
    7
    Просмотров
    1,036

    Была подобная проблема. В одном шкафу стояло...

    Была подобная проблема. В одном шкафу стояло несколько модулей Мx110+СПК107, в другом шкафу стояли 2 частотника и 2 модуля. Проблема была в том, что связь между шкафами была очень нестабильной. Также...
  17. Ответов
    16
    Просмотров
    2,619

    В конкретно этом помещении всегда поддерживается...

    В конкретно этом помещении всегда поддерживается 65% влажности, так что проверить на других значениях не было возможности. Есть аналогичные помещения, с другими параметрами климата, там такой...
  18. Ответов
    16
    Просмотров
    2,619

    ПВТ100 "зависает" значение

    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. В климатической камере установлен датчик ПВТ100, подключен через аналоговый выход к МВ110АС. По его показаниям поддерживается определенная влажность в...
  19. Ответов
    7
    Просмотров
    1,444

    1. Проект отправил. 2. ОPC-сервер ОВЕН версия ...

    1. Проект отправил.
    2. ОPC-сервер ОВЕН версия 1.9.54.11942
    3. Да, это была попытка сделать автоматическую перезагрузку интерфейса. Скада раз в секунду перещелкивает один бит в посылке...
  20. Ответов
    7
    Просмотров
    1,444

    Добрый день. Отваливание заключается в том, что...

    Добрый день. Отваливание заключается в том, что контроллер перестает обмениваться данными с OPC-сервером. Статус устройства в OPC-сервере - TimeOut. Проявляется по-разному. Может стабильно держаться...
  21. Ответов
    7
    Просмотров
    1,444

    СПК107 Modbus Slave

    Здравствуйте, меня интересует как решить проблему "отваливания" интерфейса Modbus при его реализации через библиотеку Modbus Slave. Интерфейс задействован для связи со скадой и ранее был реализован...
  22. Ответов
    3
    Просмотров
    3,897

    А с чем связаны сбросы времени и Reset By Power...

    А с чем связаны сбросы времени и Reset By Power Button с интеовалами 10-20 секунд? кнопку Reset в это время 100% никто нажать не мог. По словам оператора - на панели постоянно появлялась .....потеря...
  23. Ответов
    3
    Просмотров
    3,897

    Файлы log.txt b debug.txt

    Подскажите как расшифровывать файлы log.txt и debug.txt, значения записей, правильный порядок записей при загрузке и.т.п.

    Нужно вот зачем: сегодня ночью, примерно в одно и то же время 2...
  24. Ответов
    20
    Просмотров
    8,580

    Да так и сделал впринципе, ввел дополнительный...

    Да так и сделал впринципе, ввел дополнительный пароль на смену содежимого ячеек. Вроде пока работает.
  25. Ответов
    20
    Просмотров
    8,580

    я правильно понимаю что за работу панели в...

    я правильно понимаю что за работу панели в переходных режимах вы не отвечаете?
Показано с 1 по 25 из 66
Страница 1 из 3 1 2 3