  1. Тпр опционален, его можно отключить.

    Тпр опционален, его можно отключить.
  2. Ответов
    60
    Просмотров
    12,948

    Добрый день. прошу прощения за задержку с...

    Добрый день. прошу прощения за задержку с ответом. Для работы в тяжелых полевых условиях мы рекомендуем датчик в исполнении с головкой EXD. "Слабое" место в таких датчиках это гермоввод, его...
  3. Добрый день! По четвертой схеме: Можно...

    Добрый день!
    По четвертой схеме:
    Можно использовать ТРМ232М без модуля расширения, привязав сигнал управления насосом второго контура к сигналу управления насосом первого контура (Выход 1). Но в...
  4. Добрый день! Запросил уточнение информации. Как...

    Добрый день!
    Запросил уточнение информации.
    Как придет ответ, я Вам опишусь.
  5. Добрый день! 1. Разр РН1 и Разр РН2 - это...

    Добрый день!

    1. Разр РН1 и Разр РН2 - это дискретные сигналы разрешающие работу насосов. Если нет сигналов на этих входах - значит насос неисправен.
    На эти входа можете установить тумблер.
    2....
  6. Прошу прощения, ответ был некорректный. С...

    Прошу прощения, ответ был некорректный.
    С СУНА-121 должно быть точно так же, как и с ПР200 и КТР.
    Чтобы прочитать параметры битовой маски функцией 0х01 нужно обратиться к абсолютному адресу бита,...
  7. Ответов
    5
    Просмотров
    237

    Добрый день! Пришлите проект Codesys v2.3 и Owen...

    Добрый день!
    Пришлите проект Codesys v2.3 и Owen OPC Server на support@owen.ru.
  8. Добрый день! Реле К2 не связано с уставкой Т,...

    Добрый день!
    Реле К2 не связано с уставкой Т, оно связано с уставками С1 и С2.
    Рекомендую для начала определиться с логикой работы прибора.
  9. Ответов
    11
    Просмотров
    552

    Добрый день! Напишите на support@owen.ru.

    Добрый день!
    Напишите на support@owen.ru.
  10. Ответов
    6
    Просмотров
    4,799

    Добрый день! В данном алгоритме насосы работают...

    Добрый день!
    В данном алгоритме насосы работают поочередно, одновременное включение насосов не предусмотрено.
    Также в данном алгоритме нет аварийного уровня, только нижний.
    При достижении нижнего...
  11. Ответов
    2,252
    Просмотров
    560,308

    Важно: Прошу прислать на почту support@owen.ru схему...

    Прошу прислать на почту support@owen.ru схему подключения и проекты.
  12. Важно: Добрый день! Можете временно использовать Owen...

    Добрый день!
    Можете временно использовать Owen OPC Server:
    https://owen.ru/product/new_opc_server
  13. Ответов
    34
    Просмотров
    5,420

    Добрый день! Оперативный период опроса у всех...

    Добрый день!
    Оперативный период опроса у всех объектов одинаковый?
    Какие шлюзы для связи с OwenCloud используете, как они разбиты по объектам?
  14. Ответов
    2,252
    Просмотров
    560,308

    Важно: Добрый день! Ничего непонятно. Уточните какой...

    Добрый день!
    Ничего непонятно. Уточните какой прибор в сети является Мастером, а какой Слейвом. Как МСД200 опрашивает ПР200, если МСД200 - слейв устройство?
    Какие порты RS-485 используете?
  15. Ответов
    21
    Просмотров
    1,342

    В инструкции указано: Соединить ПК с...

    В инструкции указано:
    Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования (COM-порт, порт Ethernet или USB).

    Если ничего не менялось, можете попробовать подключиться через...
  16. Ответов
    1,403
    Просмотров
    1,036,525

    Важно: Добрый день. Первый - 16899. Подскажите еще...

    Добрый день.
    Первый - 16899.


    Подскажите еще по регистрам 50210(50209) "Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV)" и 16129 "Частота (Гц)" - это одно и то-же значение...
  17. Ответов
    21
    Просмотров
    1,342

    Добрый день. ПЛК110 выглядит так:...

    Добрый день.
    ПЛК110 выглядит так:
    https://owen.ru/product/plc110_old
    ПЛК110 [М02] так:
    https://owen.ru/product/plk110_m02

    Кабели КС1 и КС14 имеют разные разъемы:
    КС1 имеет разъем RJ12.
    КС14...
  18. Ответов
    1,403
    Просмотров
    1,036,525

    Важно: Добрый день! Да, все верно, организовать...

    Добрый день!
    Да, все верно, организовать групповой опрос нескольких последовательно расположенных параметров не получится.
  19. Добрый день! Возможно ранее неправильно понял...

    Добрый день!
    Возможно ранее неправильно понял Ваш вопрос. Если запитать все с одного канала, значения также будут показываться некорректно.
    В таком случае рекомендую использовать вариант,...
  20. Ответов
    6,866
    Просмотров
    5,690,945

    Важно: Добрый день! Задавайте вопрос в соответствующей...

    Добрый день!
    Задавайте вопрос в соответствующей ветке: https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=93
    Данная ветка посвящена работе в MasterSCADA 3.
  21. Добрый день! Если пользоваться только одним...

    Добрый день!
    Если пользоваться только одним каналом, то работать будет.
  22. Добрый день! Причин этому может быть много....

    Добрый день!
    Причин этому может быть много. Советую "загуглить" проблему и пробежаться по статьям в интернете.
    В первую очередь рекомендую переустановить драйвер, а также проверить работает ли сам...
  23. Добрый день! 1. Можно ли использовать в СУНА...

    Добрый день!
    1. Можно ли использовать в СУНА 121-01 свободные аналоговые входы AI3,AI4 для приема показаний с датчиков уровня не участвующих в тех.процессе, только для визуального контроля...
  24. Ответов
    5
    Просмотров
    344

    Добрый день! Попробуйте перепрошить ПЛК. ...

    Добрый день!
    Попробуйте перепрошить ПЛК.

    Прошивку можно скачать с сайта:
    https://owen.ru/product/plk110_ms4_m02/software

    Характеристики USB flash-накопителя:
    Объем памяти: не более 8 ГБ;...
  25. Ответов
    5
    Просмотров
    344

    Добрый день! Ответил Вам на почту.

    Добрый день!
    Ответил Вам на почту.