Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Sulfur

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.07 сек.

  1. Ответов
    9
    Просмотров
    114

    Подозреваю, что сначала надо установить носитель,...

    Подозреваю, что сначала надо установить носитель, через OpenWrt смонтировать раздел, сделать там папку для логов аварий, и этот путь указать в настройках аларм-манагера.
  2. Ответов
    9
    Просмотров
    114

    Может для начала укажете на каком девайсе...

    Может для начала укажете на каком девайсе крутится Ваша программа?
  3. Ответов
    9
    Просмотров
    114

    Может банальная нехватка места на носителе? Есть...

    Может банальная нехватка места на носителе? Есть возможность писать логи аварий на другой носитель?
  4. Ответов
    18
    Просмотров
    474

    Ток катушки 95 мА, следовательно её сопротивление...

    Ток катушки 95 мА, следовательно её сопротивление на 24В будет 24\0.095=252 Ом. Сопротивление медного провода 1.5мм.кв 1.2 Ом\100м. В вашем случае это будет 300м, следовательно 1.2х3=3.6 Ом. Падение...
  5. Ответов
    11
    Просмотров
    513

    Переставляем перемычку Х1 в другое положение при...

    Переставляем перемычку Х1 в другое положение при выключенном модуле.
    Пробуем повторить смену адреса.
    Получаем - что?
  6. Ответов
    7
    Просмотров
    225

    Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то...

    Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?
  7. Ответов
    44
    Просмотров
    4,900

    Отчитываюсь. Кабель заведен штатным способом,...

    Отчитываюсь.
    Кабель заведен штатным способом, без всяких переделок.
    Установка введена в эксплуатацию представителем от производителя.
    Нагрева кабеля и металла вокруг проходных отверстий не...
  8. Ответов
    11
    Просмотров
    513

    Вы перемычку Х1 проверяли?

    Вы перемычку Х1 проверяли?
  9. Ответов
    21
    Просмотров
    1,280

    dav1977 Более того, по езернету самый лучший...

    dav1977
    Более того, по езернету самый лучший способ соединения. По УСБ бывает отваливается в самый неподходящий момент, по СОМ-портам медленно, особенно если надо делать онлайн-отладку.
  10. Ответов
    43
    Просмотров
    2,894

    Василий Кашуба Лимит будет ограничивать всегда....

    Василий Кашуба
    Лимит будет ограничивать всегда. А в предложенном способе будет так называемое адаптивное ограничение. Ибо по мере прогрева сопротивление будет увеличиваться, а ток соответственно...
  11. Ответов
    11
    Просмотров
    513

    Мануал по прибору, страница 42, параграф 6.1.8.1

    Мануал по прибору, страница 42, параграф 6.1.8.1
  12. Ответов
    43
    Просмотров
    2,894

    На вход значения регулятора для тока заводите...

    На вход значения регулятора для тока заводите замеренный ток. На вход уставки - желаемый ток. Выход регулятора должен быть вещественным float в диапазоне 0..1. Это значение нужно перемножить со...
  13. Ответов
    43
    Просмотров
    2,894

    А что мешает поднимать верхний порог лимита по...

    А что мешает поднимать верхний порог лимита по мере снижения тока?
  14. Ответов
    7
    Просмотров
    366

    В данной ситуации два варианта: 1. Официальный...

    В данной ситуации два варианта:
    1. Официальный сервисцентр.
    2. Самостоятельное вскрытие пациента. Выхода там собраны на "рассыпухе", при среднем уровне прокачки кунг-фу стиля "паяльник" вполне под...
  15. Ответов
    7
    Просмотров
    366

    Что бы быстрые выхода работали, надо подать на...

    Что бы быстрые выхода работали, надо подать на клеммы +U1 и +U2 24в. Вы об этом не упомянули.
  16. Ответов
    77
    Просмотров
    15,234

    Блинк с параметрами 0,125/0,125 + R-TRIG и есть...

    Блинк с параметрами 0,125/0,125 + R-TRIG и есть генератор одиночных импульсов с частотой 0,25с. Время жизни импульса один цикл ПР.
    Нулевое время в блинке - в симуляторе работает. Как будет в железе...
  17. Ответов
    77
    Просмотров
    15,234

    Можно после блинка с равными временами поставить...

    Можно после блинка с равными временами поставить R-TRIG, и на его выходе будет импульс на один цикл.
  18. Важно: Кого? Реле? В представленной модели ток 3.5А. Не...

    Кого? Реле? В представленной модели ток 3.5А. Не думаю, что катушка острова будет потреблять больше, даже в импульсе. Можно защитить силовой канал быстродействующим предохранителем. Есть реле чуть...
  19. Важно: vit83 Есть твердотельные реле в корпусе 5мм...

    vit83
    Есть твердотельные реле в корпусе 5мм шириной, с креплением на ДИН-рейку (колодка), и коммутирующие постоянное напряжение +24В. Например SSL1D03BD. Это если нет желания ставить обычные...
  20. Важно: Можете перед буквами AT ткнуть курсором и...

    Можете перед буквами AT ткнуть курсором и написать имя переменной. Тогда к ней можно обращаться из любого места программы, ибо она будет глобальной. И не потребуется дополнительного описания.
  21. Например доработка оборудования (чаще всего...

    Например доработка оборудования (чаще всего импортного), имеющего на борту ПЛК, но не имея доступа к его программе. С целью исправления функциональных и\или конструкторских косяков изготовителя, либо...
  22. Тема: Помер 150

    от Sulfur
    Ответов
    8
    Просмотров
    963

    Правило ремонта номер раз - проверить питание....

    Правило ремонта номер раз - проверить питание.
    По опыту - девайс честно отработал приличное время, и правильным будет менять все электролиты, не взирая на вздутость. Просто тотально...
  23. Ответов
    18
    Просмотров
    3,010

    Зависит от задачи. Например каналы 1-5 управляют...

    Зависит от задачи. Например каналы 1-5 управляют нагревом спиралями от утюга, вывешенными в воздухе, а каналы 6-8 нагревают пятитонную наковальню. Для первого случая нужен малый период, в втором...
  24. Ответов
    18
    Просмотров
    3,010

    Не проверял. В моем случае нагрузка на каналах...

    Не проверял. В моем случае нагрузка на каналах была идентичная, разное время ставить не было смысла.
  25. Ответов
    18
    Просмотров
    3,010

    Спорягин Кирилл Конфигуратором устанавливаете...

    Спорягин Кирилл
    Конфигуратором устанавливаете для каждого канала период ШИМ (программно часто его менять не рекомендуется, да и особого смысла нет), устанавливаете таймаут и состояние при обрыве...