Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: anthrwpos

Страница 1 из 8 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Тема: OwenLogic 1.13

    от anthrwpos
    Ответов
    243
    Просмотров
    26,861

    А можно добавить кнопку поменять планшетный...

    А можно добавить кнопку поменять планшетный дизайн на обычный?=)
    Или я один остался такой брюзга, которого "флат" все еще раздражает?
  2. Тема: Внезапно

    от anthrwpos
    Ответов
    11
    Просмотров
    2,413

    Короч можно теперь искать вакансии в дойчланде, в...

    Короч можно теперь искать вакансии в дойчланде, в резюме писать опыт использования акутех=)
    ЗЫ для немцев нужно было регистрировать офис в Токио. Немцы не любят отечественный продукт так-же как и...
  3. Ответов
    149
    Просмотров
    24,700

    Сделали бы хоть HTTPS через самоподписанный...

    Сделали бы хоть HTTPS через самоподписанный сертификат.
    Хоть и будет предупреждение, что сертификат не может быть проверен, зато уже авторизация будет зашифрована.
    Сейчас при авторизации...
  4. Ответов
    9
    Просмотров
    1,374

    То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной...

    То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    1,204

    В коде сайта должен быть параметр current_NDS....

    В коде сайта должен быть параметр current_NDS. Меняешь его и все цены пересчитываются автоматически ;)
    Я как-то обслуживал один сайт, помню сделал чтобы год в копирайт снизу страницы сам...
  6. дифференциальное слагаемое ПИД выглядит так: PD =...

    дифференциальное слагаемое ПИД выглядит так: PD = tD / Xp * (dX/dt), где tD - дифференциальное время, xP - пропорциональный коэффициент, dX/dt - производная.
    Никаких проблем поставить tD=0 нет....
  7. Про частный регулятор я уже думал. Но пришел к...

    Про частный регулятор я уже думал. Но пришел к выводу, что он потребует дополнительных датчиков для вычисления дополнительных параметров, а мне такого не надо.Пример совершенно типичный. Самая...
  8. Нет, это у интегрального времени ноль недостижим...

    Нет, это у интегрального времени ноль недостижим поскольку оно в знаменателе. Дифференциальное время ноль это вполне нормальное значение..Тут можно снизить интегральное время и эффект станет...
  9. Обычная заплатка - это так называемый разностный...

    Обычная заплатка - это так называемый разностный метод. У него противоположная беда: ложные включения и выключения.
    У моего ТРМ-500 постоянно такое видел. В комнате +30. Подул ветерок - снизилось до...
  10. Я сперва настроил свой по вашим коэффициентам,...

    Я сперва настроил свой по вашим коэффициентам, затем донастроил его с помощью автоматической настраивалки (класс OptiFind) - он стал давать ошибку меньше ПИД. А затем этой-же настраивалкой подстроил...
  11. Вот это и есть причина по которой я поменял...

    Вот это и есть причина по которой я поменял физмодель. Я никак не мог понять, почему модельные параметры плохо работают. Оказалось в модели баг засел)
    В моей реализации запрещается повышать...
  12. Нет, из картинок явно видно, что характер...

    Нет, из картинок явно видно, что характер управления во время скачка качественно другой.

    Дифференциальное время ПИД точно соответствует моему времени инерции tU
    Пропорциональный коэффициент ПИД...
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    1,013

    Спасибо, искренне желаю успеха как вашей компании...

    Спасибо, искренне желаю успеха как вашей компании так и вообще отечественной автоматике и промышленности!
  14. откатил, действительно ваши параметры дают ошибку...

    откатил, действительно ваши параметры дают ошибку 0,19, мои 0,31. График температур такой.
    40619

    Переделал параметры своего регулятора так, чтобы они соответствовали вашим.

    PhysReg pr = new...
  15. предполагая, что можно устранить статическую...

    предполагая, что можно устранить статическую ошибку интегрированием мы неявно полагаем, что она связана только с законом регулирования, а не с физическими ограничениями исполнительного устройства....
  16. Ну это не новость. Мой регулятор в половине...

    Ну это не новость. Мой регулятор в половине случаев дает ошибку больше, чем ПИД, а в другой половине - меньше.=)
    Что критично, а что нет - зависит от того, что тестируется и что хочется увидеть в...
  17. Я закоммитил исправленную версию только когда...

    Я закоммитил исправленную версию только когда свой пост написал.верно
    Вот добавил синим, причем с параметрами "на глазок" исходя из модели, не оптимизированными.
    40617

    А вот тоже самое со...
  18. Я вижу проблему в самой процедуре интегральной...

    Я вижу проблему в самой процедуре интегральной подстройки. Сам замысел устранять статическую ошибку ПД-регулятора таким образом содержит незаконные допущения, которые расходятся с практикой...
  19. значение регулируемой величины. pHeater =...

    значение регулируемой величины.

    pHeater = limit(regulator.control(tSensor)) * pHeaterMax;
    limit - это оно и есть - ограничитель выхода регулятора.
    А сам регулятор должен выдавать управление и...
  20. Извесно где. Вот комната, в ней нагреватель и...

    Извесно где.
    Вот комната, в ней нагреватель и ПИД-регулятор, который должен начать её греть, если температура опускается ниже уставки.
    Что делает интегральная поправка летом, когда температура в...
  21. Я так понял, все все еще смотрят на формулировку...

    Я так понял, все все еще смотрят на формулировку написанную в начале этой темы.
    Сейчас мой регулятор задается значительно проще - как ПД-регулятор с некой добавкой. У него всего 3 параметра так-же...
  22. Критерий оптимальности - минимизация...

    Критерий оптимальности - минимизация среднеквадратичного отклонения от уставки в данных условиях работы.

    На первой картинке условия под которые оптимизировались регуляторы - это работа при плавных...
  23. Вообще, в разных условиях переходные процессы...

    Вообще, в разных условиях переходные процессы выглядят по-разному.
    Более того, оптимальные настройки регуляторов на регулирование без резких бросков и для преодоления переходных процессов будут...
  24. Есть хороший ПД-регулятор. Хорошо теоретически...

    Есть хороший ПД-регулятор. Хорошо теоретически обосновывается и рассчитывается. В идеальных условиях его полностью достаточно.
    В реальных условиях всегда есть задержки и шумы, которые не позволяют...
  25. Я просто хотел сказать, что линейное уравнение -...

    Я просто хотел сказать, что линейное уравнение - это слишком частный случай линейного регулятора.Я уже даже в последней редакции перевел всё в абстрактные единицы не имеющие отношение к регулированию...
Показано с 1 по 25 из 191
Страница 1 из 8 1 2 3 4