Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: maximov2009

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Ответов
    9
    Просмотров
    239

    Добрый день. Если у Вас указан полный диапазон...

    Добрый день.
    Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
    b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
    Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового...
  2. Ответов
    9
    Просмотров
    239

    Добрый день. А как у Вас настроен выход...

    Добрый день.
    А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
    И действительно - зачем нужен НПТ?
    Обычно его ставят в слачаях если...
  3. Ответов
    117
    Просмотров
    47,719

    Добрый день. Если барахлит энергонезависимая...

    Добрый день.
    Если барахлит энергонезависимая память, то настройки сбрасываются на заводские. Они жёстко прошиты.
    А установится произвольно не могут.
    По крайне мере я с таким поведением не...
  4. Ответов
    23
    Просмотров
    1,264

    Добрый день. А зачем такие заморочки? В таких...

    Добрый день.
    А зачем такие заморочки?
    В таких сигнализациях используется разрыв цепи. Подайте на разные дискретные входа от дверей и от окон и можете различать.
    А если уж заморачиваться с...
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    366

    в 1 раздел (1-23,1-56) и прочие заносятся данные...

    в 1 раздел (1-23,1-56) и прочие заносятся данные двигателя, их нельзя произвольно менять. Только с шильдика и паспорта.
    задав в 3-03=50 это значит, что даже если на панели будет показывать чуть...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    366

    Добрый день. Вы не там копаете. Насколько понял...

    Добрый день. Вы не там копаете.
    Насколько понял Вы включили энкодер в обратную связь. Вот и надо её настраивать.
    7-30 0; 1
    [0]
    Нормальная/инверсная характеристика ПИ-
    регулятора:
    0 –...
  7. Ответов
    117
    Просмотров
    47,719

    Добрый день. Восстановление значения счетчика...

    Добрый день.
    Восстановление значения счетчика импульсов можно отключить, установив значение
    параметра init = 1. Тогда при восстановлении питания счетчик импульсов установится в
    исходное...
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    422

    Добрый день. Вам тогда проще взять сервопривод...

    Добрый день. Вам тогда проще взять сервопривод Там всё это гораздо проще решается.
    Выйдет чуть подороже, но зато точно решит Вашу задачу.
    F или H на нее? - в принципе без разницы, если используете...
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    422

    Добрый день Всё зависит от того, какую задачу Вы...

    Добрый день Всё зависит от того, какую задачу Вы хотите решить.
    Основные выходы энкодера
    Ножка F и H
    С неё и подаёте на вход ПЧ, который сконфигурирован как импульсный.
    С уважением.
  10. Ответов
    3
    Просмотров
    347

    Добрый день. А что КОНКРЕТНО Вам не нравиться?...

    Добрый день.
    А что КОНКРЕТНО Вам не нравиться? То что много букв?
    На мой взгляд чем подробнее расписывается, тем лучше. Особенно для начинающих. А когда постигаешь основу, уже просто читаешь по...
  11. Тема: ЧЯДНТ ??

    от maximov2009
    Ответов
    20
    Просмотров
    758

    Добрый день Дмитрий. Кстати в руководстве это...

    Добрый день Дмитрий. Кстати в руководстве это очень сложно найти.
    Во всяком случае в глаза не бросается. У данфоса это прямо в основной схеме рисуется и поясняется для чего это.
    Проще поставить...
  12. Тема: ЧЯДНТ ??

    от maximov2009
    Ответов
    20
    Просмотров
    758

    Добрый день. Там ещё есть переключение...

    Добрый день. Там ещё есть переключение ручное/дистанционное управление. В каком положении пытаетесь запустить.
    С уважением.
  13. Добрый день. На такой материал должен срабатывать...

    Добрый день. На такой материал должен срабатывать емкостной датчик.
    Нужно брать подходящего диаметра с регулировкой чувствительности и экспериментировать с местом установки.
    Скорее всего удобнее...
  14. Ответов
    12
    Просмотров
    1,074

    Добрый день. Несколько непонятен вопрос. Вас...

    Добрый день.
    Несколько непонятен вопрос.
    Вас интересует электрическая схема? Или программа?
    С уважением.
  15. Ответов
    13
    Просмотров
    623

    Добрый день. При всём уважении. Вам предложено...

    Добрый день.
    При всём уважении. Вам предложено два АБСОЛЮТНО противоположных варианта. Если Вам не подходят ОБА. То чисто в математике, третьего варианта быть не может.
    Поверьте опыту. Вам нужна...
  16. Ответов
    13
    Просмотров
    623

    Добрый день. В Вашем случае это параметр FA-04...

    Добрый день.
    В Вашем случае это параметр FA-04 PID action direction
    По умолчанию он стоит =0 то есть отрицательная обратная связь. И он ведёт себя как Вы и описали.
    Вам нужно поставить =1, тогда...
  17. Ответов
    13
    Просмотров
    623

    Добрый день. Тут Вы не совсем правы. Вы правда...

    Добрый день. Тут Вы не совсем правы.
    Вы правда не указали какой ПЧ Вы используете. Но во всех ПЧ есть переключение ПИД регулятора с отрицательной обратной связи на положительную.
    То что Вы описали,...
  18. Тема: ПР200 ПЕ210

    от maximov2009
    Ответов
    12
    Просмотров
    596

    Ещё бы посмотреть настройки шлюза в облаке. Здесь...

    Ещё бы посмотреть настройки шлюза в облаке. Здесь вроде всё правильно.
  19. Тема: ПР200 ПЕ210

    от maximov2009
    Ответов
    12
    Просмотров
    596

    Скиньте проект на ПР. Тогда станет яснее.

    Скиньте проект на ПР. Тогда станет яснее.
  20. Тема: ПР200 ПЕ210

    от maximov2009
    Ответов
    12
    Просмотров
    596

    Добрый день. Поставьте функцию чтения 04....

    Добрый день. Поставьте функцию чтения 04.
    Насколько помню у меня с функцией 03 тоже не пошло.
    С уважением.
  21. Ответов
    27
    Просмотров
    2,189

    Добрый день. При всём уважении. Без исходного...

    Добрый день.
    При всём уважении.
    Без исходного техзадания в этом проекте разобраться невозможно.
    Но сделано всё очень красиво. Я обычно грешу некрасивостью связей.
    Так что если работает, всё...
  22. Ответов
    9
    Просмотров
    532

    Добрый день. Из продукции ОВЕН никто не работает...

    Добрый день.
    Из продукции ОВЕН никто не работает с датчиками NTC.
    Отсюда все вытекающие последствия.
    Всё остальное вторично.
    С уважением.
  23. Ответов
    6
    Просмотров
    401

    В принципе можно попробовать и так. Но тогда...

    В принципе можно попробовать и так. Но тогда нужно ставить тумблер в цепь к клемме 18. Иначе не получится остановить ПЧ при уровне выше нижнего.
    С уважением.
  24. Ответов
    6
    Просмотров
    401

    Добрый день. ВАУ подключаете к клемме 33 ...

    Добрый день.
    ВАУ подключаете к клемме 33
    Устанаквливаете
    5-15=14
    3-11=50.
    Остальные уровни к соответствующим клеммам. Например 19,27,29
    Тогда 5-11=16(нулевой бит)
    5-12=17
    5-13=18...
  25. Ответов
    2
    Просмотров
    204

    Добрый день. Попробуйте для начала открыть файлы...

    Добрый день. Попробуйте для начала открыть файлы просто в Excell
    Посмотрите что читается, потом уже в программе заказывайте нужные столбцы.
    Лично я вообще предпочитаю работать в Excell напрямую....
Показано с 1 по 25 из 500
Страница 1 из 20 1 2 3 4