Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Михалыч

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    45
    Просмотров
    26,282

    Теплопередачу еще ни кто не отменял ;) зная...

    Теплопередачу еще ни кто не отменял ;)
    зная температуру окружающей среды и температуру стенки со стороны окружающей среды можно легко определить температуру воды в аквариуме
    третий курс универа...
  2. Ответов
    10
    Просмотров
    5,349

    по своему опыту знаю, что мпр51 абсолютно не...

    по своему опыту знаю, что мпр51 абсолютно не предсказуемая штука :)
    пока не вынесли его в отдельный металлический шкаф со своим заземлением он реагировал на все что угодно :)
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    3,782

    это чтоб капсом на мозг не давили!:d

    это чтоб капсом на мозг не давили!:d
  4. Ответов
    13
    Просмотров
    8,207

    для измерения влажности лучше всего использовать...

    для измерения влажности лучше всего использовать сухой и влажный термометры. два тсм-50 вполне подойдут. только не понятно зачем вам трм200, когда есть замечательный, предназначенный для этих целей,...
  5. Ответов
    3
    Просмотров
    3,804

    зависит от расходов воздуха. так как разговор...

    зависит от расходов воздуха. так как разговор идет о вентиляции, то расход воздуха будет не большим. в таких системах применяются ротаметры. применение дифманометров ограничено низким перепадом...
  6. Тема: ремонт

    от Михалыч
    Ответов
    5
    Просмотров
    4,901

    Я имел ввиду, что цену не скажут :D А если...

    Я имел ввиду, что цену не скажут :D
    А если грузить как попало, то сгорит все что угодно :)
    я тоже насмотрелся как люди оборудование выжигают :)
  7. Тема: ремонт

    от Михалыч
    Ответов
    5
    Просмотров
    4,901

    не скажут :) реле само по себе просто так из...

    не скажут :) реле само по себе просто так из строя не выходит :)
  8. Ответов
    6
    Просмотров
    8,176

    На Украине тоже :D

    На Украине тоже :D
  9. Ответов
    13
    Просмотров
    6,748

    Я тоже рекомендую ставить промежуточное реле :)...

    Я тоже рекомендую ставить промежуточное реле :)
    хотя бы по цене вопроса :) сколько стоит реле и сколько стоит ПЛК :)
  10. Ответов
    0
    Просмотров
    3,460

    Помогите найти резистор

    Возникла задача точной регулировки электрических нагревателей. В качестве регулятора будем использовать полупроводниковй регулятор мощности фирмы Autonics SPC1-35, по техническому заданию...
  11. Ответов
    15
    Просмотров
    9,541

    Это глюк самого СИ-8. У нас была такая же...

    Это глюк самого СИ-8. У нас была такая же проблема. Мы купили пять СИ-8, которые время от времени переставали выдавать информацию, долго переписывались с разработчиками и в итоге все выкинули в...
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    4,730

    Не понял какой счетчик... если типа ТДР или ТПР,...

    Не понял какой счетчик... если типа ТДР или ТПР, то СИ-8 не подойдет
  13. Ответов
    9
    Просмотров
    5,779

    А не проще установить байпасную магистраль в...

    А не проще установить байпасную магистраль в линию охладителя и регулировать температуру трехходовым краном?
  14. Ответов
    7
    Просмотров
    7,801

    О таких вещах нужно писать в инструкции. Я так...

    О таких вещах нужно писать в инструкции.
    Я так понимаю, что предупредить об этом пользователей не позволяет политика фирмы. Иначе покупать не будут :)
  15. Ответов
    7
    Просмотров
    7,801

    интересный вопрос :) только вот чтото...

    интересный вопрос :) только вот чтото разработчики молчат :(
    или они на провакационные вопросы не отвечают? :d
  16. Ответов
    9
    Просмотров
    6,533

    Уважаемый Николаев Андрей, а как контролировать...

    Уважаемый Николаев Андрей, а как контролировать ресурс работы насосов?
    То что резервирование можно осуществить я не сомневался)
  17. Ответов
    9
    Просмотров
    6,533

    Веселый вы проектировщик :D я надеюсь еще не...

    Веселый вы проектировщик :D
    я надеюсь еще не купили, то что задумали? :D
    САУ для этих целей не пойдет ;)
  18. Ответов
    59
    Просмотров
    45,442

    Не вижу особых проблем сделать чуствительность...

    Не вижу особых проблем сделать чуствительность входа. Частотомер же как то работает на сигнале 50мВ ;)

    Конечно хочется верить что в новых приборах эти проблемы будут решены, но проверять, после...
  19. Ответов
    59
    Просмотров
    45,442

    1) У нас, на одном объекте, установлено 4 прибора...

    1) У нас, на одном объекте, установлено 4 прибора MT4W-AА-40, 13 - МВА8, 4 - ТРМ101 и 5 - СИ8. Все эти приборы через АС3-М подключены к ЭВМ. Мастером выступает скада. Так вот, при включении в сеть...
  20. Ответов
    59
    Просмотров
    45,442

    Купили 5 счетчиков импульса СИ-8, намучались,...

    Купили 5 счетчиков импульса СИ-8, намучались, выбросили в мусор и купили 5 частотомеров.
    Прибор ужасный :(
    Надо полностью переделать!
  21. Ответов
    11
    Просмотров
    10,404

    Ключевое слово "Если". Как показывает практика,...

    Ключевое слово "Если". Как показывает практика, на наших объектах "чистой земли" небыло, нет и не будет.:D
  22. Ответов
    9
    Просмотров
    6,503

    Вопрос решился :) Свердловский завод...

    Вопрос решился :)
    Свердловский завод трансофрматоров тока изготавливает трансофрматоры 50\5 с классом точности 0.2S и мощностью 10VA
  23. Ответов
    9
    Просмотров
    6,503

    Причем здесь измерение перепада давления?

    Причем здесь измерение перепада давления?
  24. Ответов
    9
    Просмотров
    6,503

    Нужно знать какая мощность подводится элементами...

    Нужно знать какая мощность подводится элементами термостатирования. На некоторых режимах могут включиться все нагреватели сразу и тогда ток в цепи возрастет до 40А, а цифровой амперметр всего один,...
  25. Ответов
    9
    Просмотров
    6,503

    В том то вся и проблема :( у заказчика в голове...

    В том то вся и проблема :( у заказчика в голове сидит один большой таракан, уперся класс точности 0.2 и все тут :(
    Дело все в том что нагрузка на этой линии представляет собой 150 нагревателей...
Показано с 1 по 25 из 44
Страница 1 из 2 1 2