Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Alex A Pap

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    2,869

    Вы мне ответили: "Попробуйте использовать...

    Вы мне ответили:
    "Попробуйте использовать скорость обмена 115200.

    При подключении устройств не должно быть звезды. Устройства подключаются последовательно."

    Я же говорю что начинали с 115200....
  2. Ответов
    3
    Просмотров
    2,869

    адреса на Modbus Slave стоят различные, все как...

    адреса на Modbus Slave стоят различные, все как надо ) но ошибка все равно возникает, я выслал два проекта с различными адресами.
  3. Ответов
    3
    Просмотров
    2,869

    ошибки связи двух ПЛК150 по rs485

    Добрый день! Есть 4 ПЛК 150 Slave, связанных по RS-485 с компом Master через преобразователь АС3-М.
    Опрос по очереди раз в секунду. При подключении только одного ПЛК все прекрасно работает. Как...
  4. Ответов
    5
    Просмотров
    3,025

    А какая прога для настройки?

    А какая прога для настройки?
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    3,025

    Помоему они по умолчанию все с 1-ым адресом

    Помоему они по умолчанию все с 1-ым адресом
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    3,025

    Подключение четырех ПЛК 150 в сеть

    Добрый день! Есть 4 ПЛК 150 подключенных по RS-485 и посажены в итоге на прогу Дельфи. Собственно вопрос - а как их различать по адресам в сети? Может их надо перепрошить и задать индивидуальный...
  7. Ответов
    7
    Просмотров
    5,660

    Спасибо, я попробую

    Спасибо, я попробую
  8. Ответов
    7
    Просмотров
    5,660

    не можем, заказчик уже накупил ТСП 100

    не можем, заказчик уже накупил ТСП 100
  9. Ответов
    7
    Просмотров
    5,660

    А можно поподробнее пожалуйста.

    А можно поподробнее пожалуйста.
  10. Ответов
    7
    Просмотров
    5,660

    настроить аналоговый вход на ПЛК 150 на ТСП100?

    Мне необходимо подключить темпратуру типа ТСП 100 на вход ПЛК 150 АМ
    я ее подключил, указал тип, но есть проблема... Датчик с диапазоном
    -50...+150 а в таблице возможных подходящий только с...
  11. Ответов
    1
    Просмотров
    2,346

    ПЛК 150 АМ дистанционный страт

    Написали программу для данного ПЛК все работает замечательно (С делфи по модбасу подаем все данные), но только неудобно каждый раз запускать ПЛК (Нажимать Старт). Как можно в проге по модбасовской...
  12. Ответов
    3
    Просмотров
    3,789

    А если надо загнать 480 WORDов? Ручки устанут. В...

    А если надо загнать 480 WORDов? Ручки устанут.
    В принципе работает так:
    создал 2 byte(VAR)
    ---- plan AT %QW...............................
    по 16 функции начиная с адреса plan загоняю...
  13. Ответов
    3
    Просмотров
    3,789

    Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150

    Где и как определить массив регистров для записи по Mobus?:eek:
  14. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    забыл сказать на вход анр я прицепил концевик у...

    забыл сказать на вход анр я прицепил концевик у меня показывает что анр выполняется но управления нет.
  15. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    значит так - я вставил фб Apid_pos_valv настроил...

    значит так - я вставил фб Apid_pos_valv настроил связь с плк150 ам указал аналоговый вход плк на вход фб задал все остальные параметры, в том числе и анр запускаю - молчание. не могу понять ведь...
  16. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    может у меня нет на выходе регулирования, потому...

    может у меня нет на выходе регулирования, потому что нет коофициентов?
  17. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    че-то там проблемы с библиотеками , я ему...

    че-то там проблемы с библиотеками , я ему поставил то что он хочет, но все равно не запускается
  18. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    http://disk.tom.ru/6f6sjns посмотрите пожалуста

    http://disk.tom.ru/6f6sjns
    посмотрите пожалуста
  19. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    )) да все я сделал и даже связь есть, и запустил...

    )) да все я сделал и даже связь есть, и запустил и на ветке входа я вижу изменяющееся входное значение а на выходе молчок
  20. Ответов
    9
    Просмотров
    3,767

    помогите начинающему! - плк150 + Apid

    не могу запустить функциональный блок Apid_pos_valve
    делаю все как в руководстве пользователя данных библиотек пидов. есть подключенный плк-150, входное значение меняется, но выход фб ничего не...
Показано с 1 по 20 из 20