Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: adminalik

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. На шнековом податчике я использую Шаговый...

    На шнековом податчике я использую Шаговый двигатель FL57ST с редуктором 1:100 и драйвер ШД Smart Motor Devices SMSD-4.2RS-485 в режиме 1\16 шага. Есть плата для преобразования сигнала тензодатчика в...
  2. У ПЛК110[М02] по описанию четыре...

    У ПЛК110[М02] по описанию четыре быстродействующих выхода с временем переключения 0.002mc - для моей задачи хватает ( диапазон входной частоты для устойчивой работы моего шнекового податчика с ШД ...
  3. Нужно очень точно поддерживать уровень. т.е. это...

    Нужно очень точно поддерживать уровень. т.е. это ПИД регулирование. Датчики НУ ВУ только как аварийные. Спасибо!
  4. Проблема в Очень точном и Постоянном поддержании...

    Проблема в Очень точном и Постоянном поддержании уровня. Спасибо!
  5. Пид регулятор управляет частотой вращения Шагового двигателя (4-20ма -> 0-100 имп/сек

    Задача: В резервуар , стоящий на тензодатчике, шнековым податчиком, который крутит шаговый двигатель подается порошкообразное сырье. В резервуаре порошкообразное сырье плавится. Из Резервуара ...
Показано с 1 по 5 из 5