Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Мастеренко Иван

Страница 1 из 7 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    2
    Просмотров
    1,285

    Важно: Добрый день, коллеги! Для модулей Мх210...

    Добрый день, коллеги!
    Для модулей Мх210 выпустили новую прошивку 1.0.
    + Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
    + Добавлен опрос модулей по адресу 255
    + Ускорена работа по USB
    + Исправлена работа...
  2. Важно: Добрый день. Планируется. Ориентировочно первая...

    Добрый день.
    Планируется. Ориентировочно первая половина следующего года.
  3. Важно: Спасибо за конструктивные замечания! 1. U1- и...

    Спасибо за конструктивные замечания!
    1. U1- и U2- не соединены.
    2. U2- соединена с клеммой SS на правой плате.
    3. Клеммы SS на левой и правой плате не соединены.

    Основное РЭ обновим на сайте с...
  4. Здравствуйте! На странице ПЛК110-MS4...

    Здравствуйте!
    На странице ПЛК110-MS4 выложен пример настройки обмена с панелью оператора (ПЛК110-MS4 - Modbus TCP slave, СП3хх - Master).
  5. Важно: Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.

    Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.
  6. Важно: Они так и остаются U2-. Спасибо за реальность,...

    Они так и остаются U2-.
    Спасибо за реальность, поправим.
  7. Важно: Здравствуйте! С коэф.заполнения ШИМ работа по...

    Здравствуйте!
    С коэф.заполнения ШИМ работа по MQTT не предусмотрена. Какую задачу решаете? Чем модуль управляет?
    Может для работы с ШИМ рассмотреть циклический протокол Modbus, а не...
  8. Важно: Да, питания ПЛК. У основного и резервного GND...

    Да, питания ПЛК. У основного и резервного GND общий.
  9. Важно: Да, на всех моделях ПЛК210 клемма SS объединена...

    Да, на всех моделях ПЛК210 клемма SS объединена со входом питания (в РЭ раздел 2.2). Для подключения транзисторов типа n-p-n к FDI1-FDI12 необходимо использовать отдельный блок питания для входов....
  10. Ответов
    12
    Просмотров
    2,130

    1. На версиях 3.5.3.х есть ограничения по...

    1. На версиях 3.5.3.х есть ограничения по добавлению каналов. Если нумерация регистров без разрывов, то можно создать групповой запрос в одном канале (параметр Длина в настройках канала).
    2. Потому...
  11. Ответов
    415
    Просмотров
    100,892

    Добрый день. Попробуйте после изменения файла в...

    Добрый день. Попробуйте после изменения файла в терминале WinSCP отправить команду /etc/rc.sync 2
  12. Важно: Проблемы с изменением пароля WEB-конфигуратора (1.1.1204.1025) и их решение

    Добрый день, коллеги.
    На версии прошивки 1.1.1204.1025 для ПЛК210 наблюдается следующая ситуация:
    Контроллер перестает загружаться (постоянно мигает светодиод "Работа") после изменения пароля в...
  13. Важно: Добрый день. Нужен лог загрузки. Напишите,...

    Добрый день.
    Нужен лог загрузки. Напишите, пожалуйста, мне в скайп для оперативного решения вопроса.
  14. Важно: Добрый! Затея хорошая. Нужно с транспортного...

    Добрый! Затея хорошая. Нужно с транспортного уровня перейти на прикладной (modbus). Для этого необходимо правильно сформировать посылку серверу (мк210-302).
    Такой пример уже обсуждался на форуме.
  15. Важно: Да. Нужно подключить питание к выходам, а дальше...

    Да. Нужно подключить питание к выходам, а дальше если выход настроен на режим Верхний ключ, отсутствует нагрузка и выход в состоянии FALSE, то будет диагностирован обрыв (светодиод будет красным...
  16. Важно: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх

    Добрый день. Для контроллеров ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх подготовлены примеры передачи данных по сетевым протоколам TCP и UDP с помощью библиотеки SysLibSockets.lib.
    Библиотека SysLibSockets.lib...
  17. Ответов
    2
    Просмотров
    1,285

    Важно: Добрый день, коллеги! Для модуля МЭ210-701...

    Добрый день, коллеги!
    Для модуля МЭ210-701 выпустили новую прошивку 0.15.16.
    + В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 мА до 5 мА
    + Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена...
  18. Ответов
    4
    Просмотров
    449

    Здравствуйте, Андрей_Б.! Уточните, пожалуйста,...

    Здравствуйте, Андрей_Б.!

    Уточните, пожалуйста, какие типы датчиков к каким входам модулей подключены? И приложите схему подключения (хотя бы от руки).
    Нормально работающие модули работают с одним...
  19. Отправьте проект ответным письмом инженеру...

    Отправьте проект ответным письмом инженеру тех.поддержки на support@owen.ru
  20. Ответов
    41
    Просмотров
    3,259

    Спасибо, petera. Согласен.

    Спасибо, petera. Согласен.
  21. Ответов
    41
    Просмотров
    3,259

    Здравствуйте. Начните настройку для начала с...

    Здравствуйте.
    Начните настройку для начала с одной переменной. В качестве материалов используйте видео примеры, документацию с примерами настроек, руководство пользователя.
    Номер первого регистра...
  22. Ответов
    44
    Просмотров
    6,207

    Необходимо отдать контроллер в сервисный центр...

    Необходимо отдать контроллер в сервисный центр для модернизации RS485.
  23. Важно: Формат UINT32 на 403. В Codesys выберите 32bit...

    Формат UINT32 на 403. В Codesys выберите 32bit output module.
  24. Важно: Здравствуйте. Какой модуль подключаете? Какие...

    Здравствуйте.
    Какой модуль подключаете?
    Какие сетевые настройки ПЛК?

    Рекомендую ознакомиться с документацией Мх210. Примеры настройки обмена
  25. Попробуйте обмен через терминал Hercules...

    Попробуйте обмен через терминал Hercules.
    4001 в hex - 0FA1
Показано с 1 по 25 из 161