    Странно! Проверь в rEG.t, у тебя PID...

    Странно!
    Проверь в rEG.t, у тебя PID регулирование стоит или все-таки двух-позиционное - надо чтобы стояло PID?
    И достаточно ли времени установлено для того, чтобы температура успевала упасть до...
  2. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Вот, с этими данными уже можно работать!

    Вот, с этими данными уже можно работать!
  3. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Номер скинул в личку

    Номер скинул в личку
  4. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Блин, бро - ты читаешь, что я пишу?! :) У меня...

    Блин, бро - ты читаешь, что я пишу?! :)
    У меня авто-настройка проходила 9 часов!
    Правда ты не написал, сколько она длилась у тебя. Описывай поподробнее, что у тебя происходит и тогда мы сможем тебе...
  5. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Вот я тебе видосик снял, как в это меню попасть....

    Вот я тебе видосик снял, как в это меню попасть.
    Удерживаешь "прог/ввод" и попадаешь в тонкие настройки прибора.
    Ну а дальше, как в видео. Как выставишь данные, что я в посте выше писал - запускай...
  6. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    В настройках прибора надо в меню выставить:...

    В настройках прибора надо в меню выставить:
    Anr.P ->
    YO - последняя температура на которую ПВК будет выходить автоматически. Если мы говорим о затирании сусла - то это обычно +78С (МэшАут). Можно...
  7. Ответов
    18
    Просмотров
    1,127

    Все бы ничего, но при работе прибора в варианте...

    Все бы ничего, но при работе прибора в варианте "Т" в паре с твердотелками - в помещении моргает свет! Если работа идет не на 100% мощности или в режиме PID поддержания уставки температуры.

    В чем...
  8. Причем, если ты не заметил "автонастройка"...

    Причем, если ты не заметил "автонастройка" ТРМ-251 определяет только P.I. коэффициенты, D. - остается неизменным.
    Делай автонастройку на последнюю температуру, на которую планируешь выводить камеру....
  9. Все правильно. Потом отпишись плиз о результате.

    Все правильно. Потом отпишись плиз о результате.
  10. Я это решил так - произвожу автонастройку на...

    Я это решил так - произвожу автонастройку на самой последней температуре, при которой планируется работа.
    Правда при этом на предыдущих температурах будет не большой залет, при их достижении. Но это...
  11. Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с...

    Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с собой!!!
  12. По-моему уставка время роста была - 0.01

    По-моему уставка время роста была - 0.01
  13. Здравствуйте. Провел я "АНР" с параметрами...

    Здравствуйте.
    Провел я "АНР" с параметрами (Y0=65C \ Ydop=5C).
    Котел очень долго проводил эту процедуру с 8.00 утра до 17.00 дня - 9 часов. В конце выдал DONE.
    После того, как котел остыл примерно...
  14. Здравствуйте. Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР...

    Здравствуйте.
    Тоже приобрел себе ТРМ251-Щ1.ТРР для своего ПВК на 135л., подводимая мощность 6кВт.
    ТРМ через две SSR-40DA управляет двумя тэнами по 3 кВт. на каждую SSR.
    Установил для своего...
  15. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Pb - это, если я правильно понял "Полоса...

    Pb - это, если я правильно понял "Полоса пропорциональности" ПИД-регулятора?
  16. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    Пунктами: 2 и 3?

    Пунктами: 2 и 3?
  17. Ответов
    24
    Просмотров
    1,934

    TC - решил проблему?

    TC - решил проблему?