Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Eugene.A

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.04 сек.

  1. Ответов
    8
    Просмотров
    204

    Судя по всему, и с горелками нет практики....

    Судя по всему, и с горелками нет практики. Нехорошие предчувствия.
  2. Ответов
    11
    Просмотров
    344

    У ПЧВ минус питания 24 вольта соединён внутри с...

    У ПЧВ минус питания 24 вольта соединён внутри с общим аналоговых входов?
  3. Ответов
    11
    Просмотров
    344

    К сожалению, ТРМ и частотник имеют разное...

    К сожалению, ТРМ и частотник имеют разное сопротивление при измерении тока, частотник 200 Ом, а ТРМ 100 Ом. Если просто запараллелить, убрав резистор, вход ТРМ будет перегружен. Либо на входе ТРМ...
  4. Ответов
    11
    Просмотров
    344

    Просто соединить входы параллельно. Резистор у...

    Просто соединить входы параллельно. Резистор у ТРМ убрать.
  5. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Это дифференциальный датчик давления.

    Это дифференциальный датчик давления.
  6. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Оборудование заказывали не мы, что нам досталось,...

    Оборудование заказывали не мы, что нам досталось, с тем и работали.
    Котельная уже была в работе. Чтобы вварить бобышки, её надо остановить. Послать сварщика, заказать и купить датчики, САУ,...
  7. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Вам расписать настройки ТРМ? К нему же даётся...

    Вам расписать настройки ТРМ? К нему же даётся инструкция.
    На оба логических устройства подключаем вход 1:
    А1-2 =1
    А2-2 =1
    Вход конфигурируем под 4-20мА:
    b1-0=10
    Делаем уставки для первого...
  8. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Деаэратор пришёл с водомерными стёклами. Других...

    Деаэратор пришёл с водомерными стёклами. Других отводов нет. Колонкой он не укомплектован. Мне дали задание сделать защиту насосов от сухого хода, я сделал. Кому надо, решит свою задачу так, как ему...
  9. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    И это проще и дешевле, чем установить...

    И это проще и дешевле, чем установить дополнительный ТРМ?
    Я уже не говорю о вмешательстве в конструкцию оборудования на гарантии.
    Работает уже второй год, пока без претензий. Другое дело - ПД200....
  10. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Датчик САУ нужен? Покажете, как его вставить в...

    Датчик САУ нужен? Покажете, как его вставить в деаэратор? А лучше - попросить, чтобы его прямо на заводе установили. Или хотя бы врезку для него.
  11. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Куда поставить САУ? В чём проблема?

    Куда поставить САУ? В чём проблема?
  12. Ответов
    12
    Просмотров
    1,015

    Если бы преподы сходили с ума от всякой чепухи,...

    Если бы преподы сходили с ума от всякой чепухи, их бы уже не осталось. Они всякое видывали.
  13. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Если вам действительно достаточно одного...

    Если вам действительно достаточно одного релейного аварийного выхода, без разницы, перелив там или опустошение, то можно сделать и так, но тогда действительно проще применить ТРМ1. Но мне нужно было...
  14. Ответов
    28
    Просмотров
    1,313

    Да нет, там на аналоговых входах что-то напаяно,...

    Да нет, там на аналоговых входах что-то напаяно, наверное, выпрямитель на диодном мосту.
  15. Ответов
    37
    Просмотров
    1,368

    Возможно, тогда непонятны их проблемы, если:...

    Возможно, тогда непонятны их проблемы, если:
    "Наши специалисты в постоянном контакте с эксплуатирующими организациями непрерывно совершенствуют выпускаемые асфальтосмесительные установки и дополняют...
  16. Ответов
    37
    Просмотров
    1,368

    Ну вот на этом объекте вроде как даже и исходники...

    Ну вот на этом объекте вроде как даже и исходники есть, ну и? Нет у нас в штате сишного программера, да и на кой он нам? Пусть хозяин сам это разгребает.
    Я так представляю, что и сам автор через...
  17. Ответов
    37
    Просмотров
    1,368

    Вот только всё, как сказано выше. Кто это сделал,...

    Вот только всё, как сказано выше. Кто это сделал, где его искать? Управляет всем этим хозяйством компьютер через модули ввода-вывода. Вы не поверите, даже в газовой горелке выброшен топочный автомат,...
  18. Ответов
    37
    Просмотров
    1,368

    Кстати, СергейАбз(асфальтобетонный завод), не...

    Кстати, СергейАбз(асфальтобетонный завод), не ваше произведение?
    4882448821488224882048823
  19. Ответов
    40
    Просмотров
    1,672

    Вы предлагаете ТС ещё и клапана поменять?

    Вы предлагаете ТС ещё и клапана поменять?
  20. Ответов
    40
    Просмотров
    1,672

    Это вообще самопальная система. Я говорю о...

    Это вообще самопальная система. Я говорю о комплектных горелках, типа риелло, вейсхаупт, экофлам, балтур.
    А такого, как на фото, понасмотрелся. Каждый их автоматизирует в меру своей фантазии. Такие...
  21. Ответов
    40
    Просмотров
    1,672

    Вообще на газомагнитных блоках с контролем...

    Вообще на газомагнитных блоках с контролем герметичности обычно сначала осуществляется контроль, и успешное прохождение уже даёт разрешение на запуск топочному автомату. Только тогда он запускает...
  22. Ответов
    40
    Просмотров
    1,672

    Если пламя погасло хоть на полсекунды, контроль...

    Если пламя погасло хоть на полсекунды, контроль пламени закроет все клапана.
    Никогда не видел на горелках клапанов с датчиками. Контроль клапанов осуществляется по давлению газа и наличию пламени.
  23. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    А за температуру никто не спрашивал. Кончилось...

    А за температуру никто не спрашивал.
    Кончилось всё тем, что сделали собственную программу. Давление теперь поддерживается механическим регулятором, а температура и уровень - ПИД регуляторы в ПЛК100.
  24. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Ну, тут ТС решать, сэкономить тысчонку и...

    Ну, тут ТС решать, сэкономить тысчонку и морочиться потом с сухим ходом насосов, или решить заодно и эту задачу.
  25. Ответов
    43
    Просмотров
    1,224

    Просто мне самому к подобному щиту автоматики...

    Просто мне самому к подобному щиту автоматики пришлось 2ТРМ1 присобачивать, именно для вывода аварийных сигналов:
    http://biek.ru/avtomatika_deaeratora_da-25/15