Добрый день. Проверили ТРМ 151 с стандартной модификацией №1. Но вычислитель настроил на работу по формуле средне арифметического на 2 канала. ОРС читает корректно.
Покажите конфигурацию вашего...
Тип: Сообщения; Пользователь: G.Mark
Добрый день. Проверили ТРМ 151 с стандартной модификацией №1. Но вычислитель настроил на работу по формуле средне арифметического на 2 канала. ОРС читает корректно.
Покажите конфигурацию вашего...
Похоже на виртуальный канал отображения системных ошибок (SYSt в группе PL0). Возможные коды аварий описаны в документации.
Документация по работе с прибором это всего лишь документация по работе с прибором. Есть же еще РЭ по подключению горелки, котла. Эти инструкции не являются нормативными документами типа СП, СНИП и...
Вы упускаете тот факт, что далеко не все могут написать свой софт. Надо уметь программировать, знать как должна работать котельная и иметь время на создание программы и ее отладку.
Проблемы убогих...
СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus
Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно
Неверная информация. При отключении питания прибор сохраняет результаты счета.
Здравствуйте! В РЭ не дописали, исправим. Логика регистратор работает для всех ЦАПов и У и И.
Обновить можно. Обратите внимание что после этого настройки вернутся на заводские значения.
Здравствуйте! Подскажите, какая у вас версия прошивки прибора? Где именно отобразилась авария насоса 2 ?
Здравствуйте! ТХ01 способен работать с npn и pnp датчиками, при условии наличия внешнего источника питания. Уточнили у наших схемотехников.
эмиттер - на +24В
коллектор - на клемму "11"
клемму...
С указанными моделями инвертора и ибп (а так же с приборами аналогичных характеристик) ТРМ138 будет работать без проблем.
В таком случае рекомендую обратиться в сервисный центр для восстановления прошивки прибора. Список все СЦ можно посмотреть тут: https://owen.ru/servisnie_centri
Здравствуйте!
Попробуйте еще раз прошиться, но при настройках связи в строке "Преобразователь" выбирайте тип "Полуавтоматический".
При выводе сообщения об отсутствии связи просто нажимайте "далее"
Здравствуйте! Вопрос уточняем. Подскажите модель вашего ИБП/инвертора?
Здравствуйте!
Ваша ситуация для нас очень интересна. Прошу вас помочь в ней разобраться. Чтобы разобраться в причинах описанного вами поведения прибора нам необходимы детальные графики, отражающие...
Здравствуйте! Какой менеджер горения у вас? Некоторые производители и правда стали совсем по разному маркировать сигналы внешнего управления. Поэтому в документации помимо схемы подключения есть еще...
Отправил на почту.
Спасибо за отзыв! Не исключаю что в дальнейшем в нашем ассортименте появится именно такая модификация.
В качестве готовых контроллеров для ИТП/ЦТП рекомендуется использовать ТРМ232. Использование ТРМ232 в ИТП более актуально чем КТР-121.03 ввиду отсутствия части важных функций для работы ИТП у...
Все зависит от величины рассогласования и настроек ПИДа. Когда текущее положение сервопривода не будет совпадать с расчетной у ктр-121.01, последний может закрывать горелку. В других случаях если к...
Здравствуйте!
Обычно на объектах ручное управление делают специально "в обход" автоматического регулятора. В случае неисправности/ремонта автоматики у вас остается возможность вручную выставить...
Здравствуйте!
Авария горелки S3 у балтура это активный сигнал. НО.
КТР на соответствующей клемме ожидает НЗ контакт. Поэтому подключение через промежуточное реле. Во вложении схема.
Для...
" ----" как состояние обрыва датчика можно прочитать в регистрах 0х0002, 0х0007...0х0025 (каналы 1, 2...8). Полученное значение "11" будет обозначать обрыв датчика. Обращаю ваше внимание, что по...
С обновленной прошивкой проблем нет.
Здравствуйте! Напишите пожалуйста серийные номера ваших ТРМ202 на m.garist@owen.ru.