И не только в паспоте, а на ШИЛЬДИКЕ ДАТЧИКА тоже !!!
Так делают все другие НОРМАЛЬНЫЕ производители !!!
Тип: Сообщения; Пользователь: Боднар Олег Миколайович
И не только в паспоте, а на ШИЛЬДИКЕ ДАТЧИКА тоже !!!
Так делают все другие НОРМАЛЬНЫЕ производители !!!
Проблема уже ушла сама по себе.
Один и 3 приборов стоит статус не на связи, хотя данные считываються.
В чем может быть проблема ?
Проблема появилась вчера.
Добрый день.
Спасибо за ответ, будем дальше разбираться с оператором.
Время фиксации
12-02-2019 02:08:25
Время снятия
12-02-2019 07:15:19
IMEI 869286033858007
В чем может быть проблема, питание на объекте не пропадало.
Какой там 5G... Более-менее нормально 3G запустили. 4G (LTE) начали запускать, но там еще с низкочастотным диапазоном рефраминг нужно провести для полного коврового покрытия. А 5G только в штатах и...
Планируется ли в будущем замена ВЧ модуля на более современный с поддержкой 3G ? Есть много мест где 3G работает намного лучше и стабильнее чем 2G.
Добавьте в приложение в меню кнопку проверки обновлений. Что бы в Google Play при очередном обновлении не не заходить.
Дорого я имел ввиду стоимость разветвителя, ибо в вашем случае это правильное решение этой проблемы.
Такая проблема с таким большым сопротивлением нагрузки у вас с будет на токовом выходе с любым другим контроллером любого другого производителя. Ставьте разветвитель токовой петли. А в нормальном...
День добрый. Обычно нагрузка в токовой петле не должна превышать 1 кОм. Если 3 кОм, то это уже не токовая петля, а выход по напряжению, например 0-10в. В промышленных устройствах, например в...
Вы проверьте с током 5-10мА, вот тогда будет ясно можно подключать на дискретные входы ПЛК или нет.
Хотя и приложения на айфон тоже нет на этот шлюз.
А он состыкуется с пе210 ?
Добрый день.
Имеется солнечна електростанция на 30кВт и нужно удаленно видеть хотя бы сколько енергии она вырабатывает.
В инверторе свой закрытый протокол и очень дорогой шлюз.
В двунаправленном...
Профибас тоже является разновидностю 485, точнее физически он как 485. Но попробуйте на профибасе применить не оригинальный кабель, даже на 2 м., не то что 2 провода, проблем поимеете кучу. Проверено...
Сименс в связи с переносом производственнх мощностей в Китай сейчас растягивает поставки до 3-4 месяцев, а то и больше.
Пастеризатор это, вы меня не правильно поняли, или вы не имели дела раньше с каскадным управлением. Первый теплообменник-это пар-вода. Второй-это этаже вода греет молоко. Молоко нагревается в секции...
Ну а насчет безударного включения согласен. Надо подумать над етим...
Прекрасно ТРМ-212 работает с клапанами с позиционером, время полного хода 5с.
Хотя автонастройка в каскадном регуляторе дело сомнительное и скорее бесполезное, но может хоть приблизительно подберет, уже будет легче.
Коэффициенты подбирать визуально легче и есть автонастройка.
Клапан пневмо с позиционером 4-20. Просто на двух ТРМмах проще настраивать регуляторы.
А соединить выход первого регулятора с входом другого нельзя ?
У нас два теплообменника. Один это пар-вода, второй вода-молоко. То есть используется промежуточный теплоноситель-вода. Для нормальной работы такой системы нужен каскадный ПИД-регулятор,...