ПР 200 Вам скорее всего не хватит быстродействия.
Фоторезистор тоже имеет инерцию.
Присмотритесь к щелевым оптическим датчикам и контроллеру с прерыванием.
ПР работает только в цикле.
Тип: Сообщения; Пользователь: lara197a
ПР 200 Вам скорее всего не хватит быстродействия.
Фоторезистор тоже имеет инерцию.
Присмотритесь к щелевым оптическим датчикам и контроллеру с прерыванием.
ПР работает только в цикле.
Можно все это было сделать на порядок дешевле и лучше.
Все уже давно придумано.
Купите контроллер заряда солнечной батареи, на вход подключите БП достаточной Вам мощности.
Можно взять к примеру на...
функциональный блок RTC
представлен в стандарте МЭК только в качестве примера. Системы
программирования не обязаны его поддерживать.
...
Преобразовать время TIME_TO_DWORD
потом выделить часы и минуты.
Narabotka_p- это ваша переменная со временем 29m53s861ms
На ст будет примерно так:
Narabotka_Chas_p:=TIME_TO_DWORD(Narabotka_p);...
Есть функция в КДС, называется RTC.
По сути - это программные часы.
Очень удобно для учета наработки.
При включении на вход ФБ нужно подать значение из буфера.
После выключения записать...
В ПЛК 73 для включения реле нужно записать в его регистр 1000, а не 1.
По остальному- в ремонт.
думаю круг имеет своего постоянного потребителя.
под него заказывает контрактный контроллер.
с набором необходимых функций.
возьмите лого. в нем все уже есть.
не для таких примитивных задач плк 100.
и дешевле будет.
Согласен с SlavikP
используйте цикл.
Кстати я выкладывал примеры много раз.
Особенностью конвертирования оказалась необходимость задать количество знаков после запятой.
(для float?)
Протратил весь день на кручение байт.
А потом данные взяли и пошли.
Не нужно байты...
Добрый день!
Не могу получить корректные данные с прибора.
В веб-интерфейсе видим 1049403392. (int32)
Переводим в калькуляторе в hex 3E 8C A0 00
Уровнемер присылает 0,274
Переводим в конвертере...
Поставьте датчик Т на вход пид регулятора ПЧ.
В ПЧ уже все есть.
Тогда у вас "звезда", а не линия.
Подключите приборы последовательно.
При необходимости включите на краях терминальные резисторы.
Попробуйте сначала на последнем приборе, потом на первом.
Потом...
У вас 2 мастера в сети
Для таких задач нужен контроллер с прерыванием.
В ПР этого нет.
Проще взять бюджетный ПЛК типа Дельты к примеру, омрон или мицубиши.
На ПР точность будет ну очень приблизительной.
По ТТ рекомендую производителя
http://www.eltranstech.ru/
Когда мне потребовалось подобрать ТТ для нового продукта, обзвонил кучу контор.
И только здесь мне дали грамотную рекомендацию и подобрали...
извиняюсь, если что-то не правильно понял из вопроса, но диске овен для ПЛК есть пример с обменом по UDP.
Я в 2009г по этому примеру пробовал соединить 3 ПЛК и ноутом читал с одного данные ОРС....
По USB подключайтесь
https://56orb.ru/news/society/03-10-2019/dorogo-i-bestolkovo-chto-stalo-s-gromkimi-proektami-zelyonoy-energetiki-v-orenburzhie
Справка- Содержание-Типы данных-Пользовательские-Массив.
Пример:
n:=0; (*Сбрасываю счетчик цикла*)
cN:=0; задаю диапазон для цикла от 0 до 29, всего 30 выполнить 30 раз. см. справку для FOR...
В справке написано, как делается инициализация.
А практически через цикл FOR.
перебирайте номера от 1 до 105 и присваивайте значения датчиков переменным массива.
Периодически повторяйте цикл.
(С...
Вы бы написали полностью, как объявляете, как выглядит целое выражение, как часто вызываете или выполняете в каждом цикле, какова длительность цикла.
Так ничего не понятно.
0.01/30 не является...
У меня раз был ПМ 01, который не работал по RS 232.
Помнится ни один день убил на попытки установить связь.
А по RS485 работал.
Вы попробуйте оставить в кабеле только 3 провода.
Остальные...
соединяется обычным ноль модемным кабелем.
Распиновка разъема стандартная.
RX-2
TX-3
GND-5
Если используете кабель для программирования. то работать не будет.
Отрежьте все лишнее. Оставьте А и В.
(Скорость не причем. работает на любой)