Попробуйте выставить "ДА", нажать ввод. Потом снова поставить "НЕТ", ввод. Перезагрузить контроллер.
Тип: Сообщения; Пользователь: Николай Соколов
Попробуйте выставить "ДА", нажать ввод. Потом снова поставить "НЕТ", ввод. Перезагрузить контроллер.
Добрый День, Михаил Александрович.
Необходимо обратиться в сервисный центр.
Доброго времени суток.
В настройках контура необходимо выбрать пункт АНР и установить значение "нет".
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.
Добрый день, Егор.
Общение по данной проблеме ведется с Вами по заявке в SupportCenter.
Результаты будут предоставлены в теме после решения проблемы.
Чтобы не было аварии концевика клапана можно выставить "Вр.Открытия:0с.". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану....
Да. Согласно схеме.
Добрый день.
DI1-DI8 - это дискретные входы.
Замыкать их нужно согласно схеме во вложении. (Обратите внимание, что замыкать DI1, DI2 и так далее с общим не нужно).
44885
Значит, дискретные входы замкнуты неверно. Обратите внимание на схему подключения.
44861
Добрый день, какая у вас версия прибора? 220В или 24В?
Каким образом замыкаете клеммы DI1 и DI2?
Наш инженер работает по этому вопросу через Ваше обращение в техподдержку.
Прошу Вас написать свою личную почту, на которую мы вышлем файлы для решения Вашей проблемы.
Здравствуйте. Регистр корректно читается. Какая у Вас версия прошивки прибора?
Добрый день.
Я так понимаю, речь все же идет о концевике воздушного клапана, а не вентилятора?
В новых прошивках прибора не предусмотрено наличие концевика. Предлагаю следующее решение: установите...
Добрый день.
Для подключения прибора ТРМ133 к программе конфигуратор необходим преобразователь АС4-М (Ссылка).