Я так и не понял правильной последовательности действий, но ни разу с первого раза у меня не прописывались параметры сенсора в 5640 правильно. Правда это всё было на древних прошивках. Потом с бубном...
Тип: Сообщения; Пользователь: Elka
Я так и не понял правильной последовательности действий, но ни разу с первого раза у меня не прописывались параметры сенсора в 5640 правильно. Правда это всё было на древних прошивках. Потом с бубном...
А с какой версией прошивки и с каким CodeSys работаете?
Почему-то не опознался при сканировании шины 5675. Таргет в наличии. Возможно, сам 5675 железно устаревший.
Параметры не создались у 5634. В таргете есть:
Parameter ParameterId="3256" type="local:UnLockParams"
Parameter ParameterId="3258" type="local:InitMode"
Таргеты, скачанные с сайта для прошивки 1.781.
9015
Никак не доберусь до него локально. Вот ещё интересный момент - сегодня завис (или отвалился Ethernet) дважды подряд из под CodeSys 3.4SP2HF1/таргет без web/2.744 при попытке сканирования шины.
Переключил Ethernet в Ethernet 1. Попробую так.
Ну, собственно, подробности:
1) цепляюсь через порт лицевой панели
2) захожу root'ом
3) запускаю ping маршрутизатора (172.17.252.1)
4) всё пингуется
5) захожу из интернета на маршрутизатор
6)...
В ОВЕНе не раз слышал мнение: "а начинаешь вместо простых контроллеров управления предлагать ПЛК - все говорят-сложно работать".
Вот и пытаюсь пройти путь простого пользователя.
Пока до программы...
Возможно ли из программы добраться до параметров модулей? В принципе, пока хочется только читать - снимать в лог перечень установленных модулей и их конфигурацию.
Под модулями имею ввиду 56xx.
Кстати, было бы крайне неплохо иметь возможность перенаправлять запись логов с ram, например, на MicroSD. Понятно, что скорострельность упадёт, но важнее получить, для начала, устойчивый контроллер....
capzap,
Обманул я про телнет - SCP от WinSCP - это, как раз, ssh, только порт у него - 22 (как гласит википедия - так и положено).
После очередной перезагрузки контроллера (при удачном раскладе -...
Сегодня telnet проработал часа полтора. Нагнулся на записи thttpd.conf.
Дальше-не пингуется. Когда я видел подобные, как мне кажется, ситуации зимой, через порт лицевой панели контроллер был вполне...
1. Цепляемся к контроллеру через порт на лицевой панели (115200,8N1)
2. Входим в Linux: root/<пусто>
3. cd /etc/CodeSysSP
4. vi CodeSysSP.cfg
5. i
6. правим конфиг (в строке "WebServerPortNr="...
Да у меня все надежды от 2.744 завязаны на обновлённый web-интерфейс кодесиса 3.5. Для остальных целей 1.781 меня вполне радовала. Говорят, 2.744 в разы быстрее работает с устройствами, но, честно,...
1. Захожу telnet'ом (WinSCP, протокол SCP, порт 22)
2. Брожу по каталогам
3. Захожу в каталог bin, связь обрывается
4. Пытаюсь зайти telnet'ом, что-то никак
5. Захожу на маршрутизатор-default...
1. Цепляемся к контроллеру через порт на лицевой панели (115200,8N1)
2. Входим в Linux: root/<пусто>
3. cd /etc
4. vi thttpd.conf
5. i
6. правим конфиг (в строке "port=" 80 меняем на требуемый...
Быть может уже где-то есть FAQ, но сходу не видел, поэтому постоянно приходится вылавливать из разных писем ЦУ (а от смены до смены я успеваю забыть) - может кому ещё сгодится.
1. Цепляемся к...
А, ну и ещё вопрос, на всякий случай: правильно ли я понимаю, что для прошивки 2.744 для 5684-0 используется таргет из вышеуказанной таблицы, а для остальных модулей таргеты надо брать из строки,...
И ещё, на прошивке 2.744 не работает поиск устройств шины. В принципе и руками не страшно добавить, но в 1.781 всё успешно работало.
Вот картинки
Справедливости ради отмечу, что, собственно, с прошивкой 1.781, ейным таргетом и CodeSys 3.4 SP2 HF1 проблем особо нет, так что в данном случае речь только про прошивку 2.744 (beta?).
На сайте...
Если не подтверждается, могу ещё как-нибудь покрутить...
Если подтверждается, скажите: проблема зафиксирована, решение готовится. И я спокойно буду приставать со следующими сложностями.
Фотки шинного соединителя. Они, вроде, предполагались разной длины. Мой около 50 см.
За качество не судите, но общее понимание даёт.
Где-то (в РЭ?) попалась информация про наличие в 5680 звукового сигнализатора.
а) Он есть?
б) Можно ли его запользовать из OwenLogic?