Была задача когда-то для пастеризатора в рыбном цеху, попробую поискать, но в общем смысл сводится к мультиплексированию пар значений, можно макросы в базе поискать, что-то было там.
Вот кстати,...
Тип: Сообщения; Пользователь: Ревака Юрий
Была задача когда-то для пастеризатора в рыбном цеху, попробую поискать, но в общем смысл сводится к мультиплексированию пар значений, можно макросы в базе поискать, что-то было там.
Вот кстати,...
Добрый день, просто по нажатию кнопки на лицевой панели не получится, можно например через внешний дискретный вход организовать или через другой экран и на нем уже вывести бит, устанавливая который...
Такой нет, но существует, и один из наиболее подходящих для ПР, pt1000, рабочий диапазон которого по сопротивлению от 185 до 3904 отсюда и диапазон 0-4000.
Добрый день, снимите чекбокс ограничения верхнего уровня в свойствах элемента экрана, и количество знаков нужно выставить в соответствии с диапазоном. Да, и еще, если дальше это время идет в таймер,...
На самом деле и сейчас с этим проблем нет, комментировать участок кода в OL, равносильно оторвать одну линию в логике, но при этом конечно логика должна быть побита на блоки (подпрограммы).
Ну вот, 5 лет прошло уже:) об ST как говорили так и продолжаем говорить, так что пока ST появится в OwenLogic младшие линейки ПЛК может уже и с производства снимут:D
Вы хотите сказать, что сейчас ПЛК покупают вместо ПР из-за отсутствия в них ST:D
Добрый день, планируется, но сроки пока туманны, так что пока макросы, их достаточное количество под разные задачи.
Я понял, т.е такая архитектура экрана, как раз и есть обход этой проблемы? ну теоретически не сложная доработка, но у программистов задач достаточно более существенных, но мысль конечно интересная.
А что его проверять, это чистая математика, можно открыть и в режиме симуляции все варианты проверить, что я Вам и привел на примере 50М и Pt1000.
Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
Удвоенное, у Вас же 2 подводящих провода.
Ну я же привел пример, чем ниже по сопротивлению датчик, тем больше влияет сопротивление подводящих кабелей, для 50 погрешность в 5 Ом это +-23,5° при 0°С, для Pt1000 5Ом это +- 1.28°C.
А по факту оно какое?
По идее сложно, но скажите наконец длину кабеля, обозначение датчика и какое сопротивление при 100 в ПР при этом.
Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не...
Никогда не понимал, зачем делать эту пирамиду по 2 строки, не проще сделать один экран и 10 строк вниз и двигаться/редактировать все одним нажатием?
Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода...
Да все там будет нормально, и 50М будет измерять, фильтр на входе увеличить, чтоб меньше показания прыгали, если длина кабеля значительная, можно еще сопротивление проводов учесть.
Добрый день, теоретически все должно работать, но многое зависит от ноутбука, 100% можно узнать только подключив.
Добрый день, можно размножить или модифицировать его под свою задачу, можно наверное сам макрос и не трогать, внешней логикой реализовать.
Я думаю из любого формата часов можно получить регистры необходимые для работы ФБ связанных с часами, тем более примеры таких макросов есть в базе.
Из-за чего вопрос, регистры часов вроде никуда...
Добрый день, посмотрите макрос 2PosHisReg из "Менеджера компонентов->Управляющие и регулирующие модули".
В новых приборах количество регистров увеличится.