Выставлять ПЛК открытыми портами в интернет это дурацкая идея с точки зрения безопасности. VPN поднимайте, коль роутеры есть.
Тип: Сообщения; Пользователь: Yegor
Выставлять ПЛК открытыми портами в интернет это дурацкая идея с точки зрения безопасности. VPN поднимайте, коль роутеры есть.
Проект для ПЛК лучше покажите.
А вы стяните эти файлы обратно той же программой и посмотрите, целые они вообще или нет. Прям каким-нибудь бинарным diff'ом сравните или контрольную сумму файлов чем-нибудь посчитайте.
Господа, с Новым Годом! Отдельно поздравляю Компанию и благодарю за клёвый подарок =)
Вот похожее исполнение: http://www.uman.by/goods/15668076-provod_ptvm_2kh2_0
Дело не в этом. Просто если мы начнём файлы записывать сотнями без паузы, то контроллер может долго не проработать.Можно через plc_io, но инициировать обмен должен компьютер по-любому. Примеры файлов...
Тогда либо долго, либо дорого =)
По форуму гуляет консольная утилита plc_io, позволяющая закидывать файл на ПЛК и скидывать его оттудова. Надёжность сомнительная. И инициатива на передачу должна...
Это и есть та самая визуализация. Просто если вы хотите, чтобы оператор на обычном компе ею пользовался, придётся лицуху покупать. И да, визуализация кодесиса это конкретный пример HMI. Не знаю,...
Мы юзали МГРТП. Правда, не столько для защиты от выгорания, сколько для развязки устройств в разных цепях питания. Цена в нашем случае оправдывалась.
Вроде бы можно насильно через указатель затолкать, но за очередной Чернобыль я не отвечаю, если что.
Почему? Берём свитч обычный, цепляем оба компа на эзернет. Я так делал вроде, только не в продакшн.
Шо я зря старался шоле http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
выход_на_моторчик := NOT стоп AND (крутить_моторчик OR другие_условия_кручения_моторчика)И всё, остальное главный цикл сделает за вас. Причём желательно, чтобы это было единственное место записи в...
Ladder Logic. Язык, который заставляет применять ПЛК строго по их назначению =)
Электромеханикой делайте в обход контроллера. Это ж безопасность, ё-маё. Мы для одной большой печки не поленились...
Какую задачу? Остановить станок по входу? Ну я решал без всяких прерываний, например. Если ПЛК по вашим расчётам не может сделать этого достаточно быстро - решайте другими средствами, делов-то.
...
В студию! 123456
Я уже сталкивался с прибором, где модбас был совсем не модбас. Ничего нового.
В моей практике любой отказ такого рода считался достаточно серьёзным, чтобы сразу (в пределах допустимого) останавливать процесс и ремонтировать установку. Но если в вашем случае выпадание модуля не...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21940&p=219544&viewfull=1#post219544
Если речь об экономии трафика не идёт, то в чистом виде не актуален.
Допустим, вместе с МВА8 (модуль А) вы опрашиваете какой-нибудь 2АС (модуль Б), который обновляется каждые 5 мс. Можно сделать...
Естественное и понятное оно только в случае с одним устройством. Дальше оно перестаёт быть, собственно, "периодом".
Pooling/polling? =)
Когда я городил свой огород вокруг modbus.lib в одном проекте, то делал это прежде всего чтобы вообще уйти от бесполезного (зачастую) понятия "период опроса", к которому...
Не RG-45, а RJ-45. И не RJ-45, а 8P8C. Был у меня Митцубиси с таким разъёмом под 485. Там Rx/Tx-линии отдельно были, т.е. четыре провода задействовано вместо привычных двух. На другом конце попарно...
Не буду отрицать, конечно. Кстати рекурсия тоже бывает очень удобна в некоторых алгоритмах (;
В стандарте IEC 61131-3 без расширений вообще не предусматривается динамическое выделение памяти для чего бы ни было. Полностью статическое всё, и неспроста. Надо раз в месяц опрашивать - ну так и...