Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: KaVc

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Тема: OwenLogic 1.14

    от KaVc
    Ответов
    152
    Просмотров
    22,666

    При использовании результата мастера...

    При использовании результата мастера тиражирования из 1.14.193 он обновляет прошивку ПР200 до 2.15 и вылетает с ошибкой.
    При повторной попытке вылетает сразу.
    Спасибо, что хотя бы набортный проект...
  2. Не так уж и элегантно: на клеммнике их нормально...

    Не так уж и элегантно: на клеммнике их нормально не поставишь, допаять провода в лаборатории на столе можно, но в серии такое - фи.
    Кроме того, 500 Ом - часто верхний предел сопротивления нагрузки,...
  3. Ответов
    5,791
    Просмотров
    3,776,602

    Важно: SEL, fSel, b_sel с выходом, соединённым с одним...

    SEL, fSel, b_sel с выходом, соединённым с одним из входов.
  4. А нельзя ли было сначала диод для защиты от...

    А нельзя ли было сначала диод для защиты от переполюсовки, а потом уже TVS и всё прочее, как в приличных датчиках?
    За мои 15 лет работы с автоматикой это первый токовый датчик с такой особенностью....
  5. Ответов
    1
    Просмотров
    772

    Очень не рекомендую. При коммутации насоса...

    Очень не рекомендую. При коммутации насоса высоковольтные выбросы через ёмкость кабеля попортят датчик или токовый вход.
    Только отдельный экранированный кабель, заземлённый со стороны прибора.
    ...
  6. ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

    Неоднократно применяли ПД100 серии 111 и особых нареканий, кроме ухода нуля через пару лет эксплуатации не было.
    Разумеется, при монтаже и пусконаладке иногда путали полярность, что быстро...
  7. Тема: OwenLogic 1.14

    от KaVc
    Ответов
    152
    Просмотров
    22,666

    Подтверждаю глюк с галками выбора отдельных...

    Подтверждаю глюк с галками выбора отдельных макросов. До этого работал с этим окном только в Win XP SP3, вчера потребовалось набросать быстрый проект в Win 7 x64 SP1 - не расставляются галки на выбор...
  8. Ответов
    6
    Просмотров
    1,316

    Zenus, держи: 42786 42787 Конденсаторы на 0.1...

    Zenus, держи:
    42786
    42787
    Конденсаторы на 0.1 - по наитию, не замерял. Наверняка подойдут любые 0.1-1.0 мкФ 50 В 0805.
  9. Ответов
    2,343
    Просмотров
    570,248

    Что ещё странно и неудобно: 1) Нельзя открыть...

    Что ещё странно и неудобно:
    1) Нельзя открыть менеджер компонентов при редактировании макроса. Чего вдруг?
    2) Вперемешку экспоненциальное и нормальное представление float в симуляторе. Приведите уж...
  10. Ответов
    2,343
    Просмотров
    570,248

    Из свеженайденных багов: 1)Мастер тиражирования...

    Из свеженайденных багов:
    1)Мастер тиражирования упорно ищет что-то в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework и не находит.
    Наверное потому, что система совсем не обязана быть в папке Windows и на диске...
  11. Тема: ПР200

    от KaVc
    Ответов
    4,254
    Просмотров
    1,404,757

    Если поставят самовосстанавливающийся на базе...

    Если поставят самовосстанавливающийся на базе PTC-термистора - не сгорит.
    Копейки, а пользы много. КЗ токовой петли - вещь нередкая.
    В особо проблемных местах спасаюсь предохранителями на 30 мА.
    ...
Показано с 1 по 11 из 12