При использовании результата мастера тиражирования из 1.14.193 он обновляет прошивку ПР200 до 2.15 и вылетает с ошибкой.
При повторной попытке вылетает сразу.
Спасибо, что хотя бы набортный проект...
Тип: Сообщения; Пользователь: KaVc
При использовании результата мастера тиражирования из 1.14.193 он обновляет прошивку ПР200 до 2.15 и вылетает с ошибкой.
При повторной попытке вылетает сразу.
Спасибо, что хотя бы набортный проект...
Не так уж и элегантно: на клеммнике их нормально не поставишь, допаять провода в лаборатории на столе можно, но в серии такое - фи.
Кроме того, 500 Ом - часто верхний предел сопротивления нагрузки,...
SEL, fSel, b_sel с выходом, соединённым с одним из входов.
А нельзя ли было сначала диод для защиты от переполюсовки, а потом уже TVS и всё прочее, как в приличных датчиках?
За мои 15 лет работы с автоматикой это первый токовый датчик с такой особенностью....
Очень не рекомендую. При коммутации насоса высоковольтные выбросы через ёмкость кабеля попортят датчик или токовый вход.
Только отдельный экранированный кабель, заземлённый со стороны прибора.
...
Неоднократно применяли ПД100 серии 111 и особых нареканий, кроме ухода нуля через пару лет эксплуатации не было.
Разумеется, при монтаже и пусконаладке иногда путали полярность, что быстро...
Подтверждаю глюк с галками выбора отдельных макросов. До этого работал с этим окном только в Win XP SP3, вчера потребовалось набросать быстрый проект в Win 7 x64 SP1 - не расставляются галки на выбор...
Zenus, держи:
42786
42787
Конденсаторы на 0.1 - по наитию, не замерял. Наверняка подойдут любые 0.1-1.0 мкФ 50 В 0805.
Что ещё странно и неудобно:
1) Нельзя открыть менеджер компонентов при редактировании макроса. Чего вдруг?
2) Вперемешку экспоненциальное и нормальное представление float в симуляторе. Приведите уж...
Из свеженайденных багов:
1)Мастер тиражирования упорно ищет что-то в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework и не находит.
Наверное потому, что система совсем не обязана быть в папке Windows и на диске...
Если поставят самовосстанавливающийся на базе PTC-термистора - не сгорит.
Копейки, а пользы много. КЗ токовой петли - вещь нередкая.
В особо проблемных местах спасаюсь предохранителями на 30 мА.
...