В руководстве на ТРМ1 есть схема подключения. Там указан номинал 5-20 кОм. Однако с учетом тока открытия тиристора -100 мА, номинал резистора получается д.б. не больше 2 кОм. Это в идеале. По...
Тип: Сообщения; Пользователь: Александр Ч.
В руководстве на ТРМ1 есть схема подключения. Там указан номинал 5-20 кОм. Однако с учетом тока открытия тиристора -100 мА, номинал резистора получается д.б. не больше 2 кОм. Это в идеале. По...
Не работал ещё с МКОН. Жду поставки. Но по логике предполагаю, что МКОН в сети RS485 д.б. мастером. В Ethernet наоборот. По крайней мере на 2-м рисунке шлюз прописан как физ. мастер по сети RS485, на...
Я бы для начала проверил сам прибор. Вместо Рт1000 поставил прямо на вход(ы) килоомный резистор(ы) и с генератора тока на AI7(ну или просто датчик давления(без заземления)). Как правило у всех...
Но ведь чтобы перезаписать новую программу , надо сначала стереть старую пользовательскую. В это время ПЛК по сути без мозгов. Как он сможет сформировать команды записи? Может всё таки изменения...
У вас в обоих БУИМах -"ИМ отключен"
В итоге поставил на теплый пол ТРМ212, провел автонастройку, и пожалуйста причем с первого раза и без проблем. Датчик накладной на металл. тройник. Осталось подключить к панели по RS485, датчик...
Хочется поярче разумеется на максимально большие матрицы
1. Самое простое -ТРМ251-ИРР плюс HD4025-LA. 2. То же HD4025 с выхода Т уже имеющегося ТРМ251-ТРР, плюс параллельно входу ТТР электролит(С) 3. Внешнее устройство плавного пуска на 5 кВТ к...
Да именно драйвер. Осталось придумать как буквы выводить. Но выводов мало, всего 4 , а минус двоеточие то 3. Как считаете - ПРМ , если будет транзисторный, потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?
В одном шкафу стоял ПЛК и модули. Кинул связь цельным куском кабеля Ethernet(2x4, экран, изоляция). Вроде та же витая пара. Но 81 постоянно-периодически. После замены на пару проводочков из того же...
Отличный прибор. На транзисторные ключи повешал динамическую индикацию на 4 разряда по 7 сегментов. Минуты , секунды отсчитывает. Ни пиков ни провалов , ни мерцания на периоде в 2 мс
ТРМ500 поставил в офисе для контроля температуры в батарее накладным датчиком. Работает с прошлого года, нареканий нет. А вот к тепловикам есть. На улице так то по ночам ещё минус, а в батарее всего...
Параметр Y0 в меню - Регулятор - ПИД регулятор - автонастройка(параметры). 70 это чисто значение , среднее по вашим температурам. Уставка используемая прибором только при автонастройке...
Авт. коррекция по температуре свободных концов термопары для Рт100 не учитывается. Уставка автонастройки Y0 - 70. Под вопросом проскакивание шагов. Перепрошивку несложно сделать самостоятельно....
С1 и С2 на работу Реле 1 никак не влияют, только на Реле 2. Ручная настройка ПИД не требует сброса на заводские, просто вручную меняйте полученные коэффициенты и наблюдайте за процессом.
Если установленный масштаб времени не влияет на время выполнения программы, а уставка автонастройки не меняется... Или в конфигураторе на ПК при чтении есть отдельные нечитаемые параметры -требуется...
Должен поддерживать. Можно при настройке на L подключить вашу К - какие то показания будут. В противном случае проблемы с датчиком
Возможно масштаб времени -часы/минуты или минуты/сек неверно выставлен. Уставку при автонастройке необязательно делать 100 гр.С. Можно и поменьше, например 70.
Для начала при помощи АС4 и Конфигуратора МВ110 установите соединение с МВ110. При настройке используйте -заводские настройки. Если модуль был в использовании -установить на корпусе(плате) модуля...
В приямке(влажность высокая) для насов бассейна модуль МВ110-8А работает 4-й год без нареканий. Только датчики 50М. 4-20 не ставил
Разобрался таки со своей системой. СПК207 снимает температуру в контурах с МВ110-8А, и управляет через МУ110-16Р. Клапана смесительные на подмес обратки. Меряю подачу. Главное чтоб не больше 40 в...
Есть в технических характеристиках - – "ПКП1И геркон, датчик Холла, активный датчик"
Из руководства на ПКП1И:
"В качестве датчика импульсов могут быть использованы: – герконы; – активный датчик,...
Самый распространенный нмв ПР200-220.2.1.0. Питание 220, есть 4 аналоговых входа, 2 ан. выхода, 8 дискретов и 8 реле. Один интерфейс RS485. Если понадобится второй RS, можно докупить и поставить....
Может релюшки перепутаны. Д.б 1-открыть, 2-закрыть. Использовать только НР контакты. Пробовал делать настройки вручную. Пришлось конечно напрячься , но удалось добиться реакции прибора от...
Здравствуйте. Столкнулся с ограничением памяти в ПЛК73 по выводу переменных на экран. Вопрос -действительно ли экранные переменные также ограничены как и переменные по RS485? Спасибо