10 / 200000 = 50 мкА Неужто источник не в состоянии выдать 50 мкА ? Если бы вход ПЛК160 просаживал напряжение, то показания бы были не завышенными, а заниженными.
Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше. У человека не заниженное, а завышенное напряжение получается. Тут что-то с аналоговыми входами...
Однократное присвоение значения переменной при подаче питания на ПЛК. Это же элементарно делается. Можно с использованием флага, как Валенок написал. Можно через Task configuration (start).
А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?
Надо не 160 Ом, а 120 Ом.
Вероятно тебя объявили persona non grata. ;)
Надо RC - фильтр поставить. Напряжение на входе ПР200 будет:
U = (Um * tи)/T
где Um - амплитуда импульсов ШИМ [В], tи - длительность импульсов [мс], T - период следования импульсов ШИМ [мс].
...
ПЛК в ремонт.
А что мешает померить напряжение встроенного источника ?
А кто кроме мастера сети может быть виноват в прекращении обмена ? Слейвы тупо отвечают на запросы мастера.
Я не понимаю почему у фирмы ОВЕН постоянные проблемы при обмене по сети. Особенно не понятно почему нет самовосстановления связи после сбоев. Все современные микроконтроллеры имеют watchdog timer на...
Не будем тут гадать. Автору темы дали наводки, пусть думает. А как решит проблему, то пусть доложит в чем была причина.
Перечисли все эти правила, которые соблюдены. Частотные преобразователи от ПЛК далеко расположены ?
Возможно на проблемном объекте появился мощный источник помех.
Какая нужда использовать скорость 115200, сделай 19200.
Человеку надо не убирать чего-то, а думать как защитится от помех.
Включи выход без нагрузки и внешнего резистора 200 кОм и все узнаешь.
Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее всего не в НПТ-3. Возможно на корпус термопары попадает высокое напряжение. У вас заземление печи случайно не отвалилось ?
К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
Если "i" - это Tи, то не мудрено, что регулятор начинает резко набирать мощность. Tи стоит в знаменателе интегральной составляющей. Tи должна быть не 0,1, а несколько тысяч или даже десятков тысяч.
А кто вам сказал, что RC-цепочка ставится для защиты трансформатора ? RC-цепочка как раз и ставится для предотвращения обгорания контактов коммутационных аппаратов, а также предотвращения...
Это голословное заявление. RC - цепочки прекрасно тут подходят. По поводу резонанса токов у вас вопросов больше нет ? ;)
Зачем фантазировать по поводу нагрузки ? Автор темы ничего не писал, что у него подключено ко вторичной обмотке трансформатора. Написано, что ток первичной обмотки составляет 0,8 А. Скорее всего...
Варистор со временем деградирует, а RC-цепочка вечно будет работать. При наличии в цепочке резистора и таком малом номинале конденсатора резонанс токов маловероятен. Наличие резонанса легко...