Будет код "нет ответа"
Тип: Сообщения; Пользователь: Филоненко Владислав
Будет код "нет ответа"
Он и так в таком режиме работал. С реалистичными таймаутами.
мы и тестировали. Но оказалось что:
1. Клиенты слабо представляют как работает модбас и шлюз и ставят заведомо нереальные таймауты, что приводит к различным эффектам гонок.
2. Существуют мастера...
Я ни в коем случае не хотел кого-нибудь обидеть. Хочется узнать где учат так креативно мыслить!
Самому пользователю модифицировать протокол ModBus? Валенок, Вы где образование получали?
Нет, это заводской номер. Мы проверим этот момент
По результатам широкого применения в массах и сбора предложений пользователей мы разработали усовершенствованную прошивку МКОН.
Нововведения:
1. Параметр "время ожидания ответа от slave" -...
Это точно! :)
Можно еще и по uSB. Как переходник USB->485 и USB->Ethernet (и наоборот)
Это и есть конкретные цифры.
RSDL как раз можно и 0 сделать
https://www.wireshark.org/download.html
RSDL - задержка (дополнительная) между приходом запроса в slave и его ответом
Идентификатор - это адрес, Slave ID
Да, и очень хотелось бы получить лог сниффера-обмен меду панелью и МКОН. Т.к у нас повторить описываемые вещи не удаётся, как мы не старались. Но у нас мастер модбас соблюдаем стандарт модбас, в чем...
У Вас 2 мастера? Межзапросная задержка в МКОН какая выставлена?
У овёновских slave 25--300мс бывают. Ставьте реальные таймауты
В меню отладки есть последних 10 кодов ошибок, помогут разобраться техподдержке
не бывает прозрачных шлюзов, это уже удлинители интерфейсов
И сколько мастеров поймут и правильно обработают это?
Валенок, Вы же наш любимый клиент. Но что же на бета-тесты не записались то? Специальный розовый МКОН сделали б для Вас!
А как он должен сообщить? В протоколе ModBus, насколько я в курсе, это не предусмотрено.
Ну какой сквозной, помилуйте сударь! С одного конца модбас ТСП, с другого RTU. Ясно что надо принять пакет, проверить CRC, преобразовать и переслать. Он сквозной, но с преобразованием
Получив ответ от slave - МКОН, естественно, не ждет еще 300мс. а вот не получив - ждет. И мастер, опрашивающий МКОН, по идее должен иметь таймаут не менее этих 300 мс.
ну так работает. Я же написал. Это и есть ответ
- А могли бы Вы работать после трёх стаканов?
- Ну так работаю же!
Да, причём еще некоторые мастера бросают текущее соединение и конектятся по новой