Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Гарчев Евгений

Страница 1 из 20 1 2 3 4

Поиск: На поиск затрачено 0.03 сек.

  1. Ответов
    3
    Просмотров
    363

    Здравствуйте! Импульсный вход частотного...

    Здравствуйте!
    Импульсный вход частотного преобразователя может работать и с PNP и с NPN сигналами. Для подключения NPN-сигналов необходимо перевести второй DIP-переключатель в положение "ON" (по...
  2. Ответов
    2
    Просмотров
    322

    Здравствуйте! Скорее это не в погрешности дело,...

    Здравствуйте!
    Скорее это не в погрешности дело, а в перерасчете измеренного значения под указанный Вами предел. Вы же подключаете и измеряете сопротивление, таким образом преобразовывать ничего ни...
  3. Ответов
    13
    Просмотров
    3,435

    Здравствуйте! Про реализацию ПИД-регуляторов в...

    Здравствуйте!
    Про реализацию ПИД-регуляторов в устройствах ОВЕН можно почитать здесь - https://www.owen.ru/49.
  4. А с перемычкой пробовали прошить? на зав....

    А с перемычкой пробовали прошить? на зав. настройках скорость 9600.
    еще в конфигураторе можно попробовать произвести инициализацию (меню "прибор/сервис/инициализировать прибор").
  5. Ответов
    35
    Просмотров
    3,698

    Аналогичная ситуация может быть и при удаленном...

    Аналогичная ситуация может быть и при удаленном управлении ...
  6. Ответов
    35
    Просмотров
    3,698

    Мое мнение, что если ТРМ136 предназначен для...

    Мое мнение, что если ТРМ136 предназначен для автономного управления, то не должно быть необходимости в управлении его выходными устройствами по RS. Ну да ладно ... если все-таки требуется удаленное...
  7. Ответов
    8
    Просмотров
    1,382

    Здравствуйте!...

    Здравствуйте!
    https://www.owen.ru/news/obnovlenie_trehelektrodnogo_konduktometricheskogo_datchika_urovnya_oven_dsp3
    - такой не подойдет?
  8. Ответов
    35
    Просмотров
    3,698

    А какие условия перехода на удаленное/автономное...

    А какие условия перехода на удаленное/автономное управление? Какова задача в целом? В рабочем режиме объектом управляет ПР включая/выключая выходы ТРМ136, а при аварии управление переходит на ТРМ136?...
  9. Ответов
    35
    Просмотров
    3,698

    По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может...

    По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может быть проще реализовать всю логику работы, в т.ч. и компараторов, в ПР200 (читать с ТРМ136 текущее значение входов, уставки и управлять выходами)?
  10. Ответов
    35
    Просмотров
    3,698

    Здравствуйте, коллеги! В ТРМ138 (а значит и в...

    Здравствуйте, коллеги!
    В ТРМ138 (а значит и в ТРМ136, скорее всего) для того, чтобы была возможность управления выходами по RS, необходимо отключать компараторы (параметр AL.t=0). Проверьте этот...
  11. Ответов
    10
    Просмотров
    2,953

    про то, что будет достаточно одного регистра,...

    про то, что будет достаточно одного регистра, похоже я наврал. С учетом точности параметра в 0.001, диапазон задания будет от -4999000 до +4999000, соответственно необходимо всегда обрабатывать 2...
  12. Ответов
    10
    Просмотров
    2,953

    Здравствуйте! параметр 3-03 целочисленного...

    Здравствуйте!
    параметр 3-03 целочисленного формата и занимает 2 регистра - 3029 и 3030. Для работы с положительными значениями достаточно обработки одного регистра, какого именно, надо будет...
  13. Ответов
    4
    Просмотров
    1,359

    Уставка на запись доступна только в целочисленном...

    Уставка на запись доступна только в целочисленном формате, если необходимо работать также с дробными числами, используйте параметр "положение десятичной точки".
  14. Ответов
    4
    Просмотров
    1,359

    Здравствуйте! Потому что для группы адресов...

    Здравствуйте!
    Потому что для группы адресов регистров 0х1000...0х1010 доступно только чтение.
  15. Важно: в регистре с адресом 1 лежит значение в...

    в регистре с адресом 1 лежит значение в целочисленном формате. Таким образом, либо замените real_input_module на register_input_module, либо укажите соответствующий адрес регистра (4105dec) для...
  16. Ответов
    6
    Просмотров
    1,193

    Создайте дополнительные внутренние переменные....

    Создайте дополнительные внутренние переменные. Анализируйте переменную last error из модуля модбас мастера. Если значение этой переменной отлично от нуля и не сбрасывается в ноль в течении заданного...
  17. сделайте все-таки проверку хэндла не только на...

    сделайте все-таки проверку хэндла не только на неравенство с "-1", но и с "0" перед закрытием сокета и попробуйте. Скорее всего, проблема, как отмечал уже Артем, в закрытии закрытого сокета.
  18. все тут много говорят про симуляцию входных...

    все тут много говорят про симуляцию входных сигналов, но онлайн-мониторинг ведь, на то и онлайн, чтобы отображать состояние входных сигналов непосредственно с контроллера, разве не так??? Мне...
  19. Ответов
    22
    Просмотров
    4,805

    Да, необходимо делать "Clean all" перед каждой...

    Да, необходимо делать "Clean all" перед каждой компиляцией и загрузкой измененного проекта в ПЛК. Особенно, если изменения касались областей объявления переменных.
  20. Ответов
    22
    Просмотров
    4,805

    На предыдущей странице поднимался вопрос: "может...

    На предыдущей странице поднимался вопрос: "может ли код не правильно компилироваться?" - Может!!! И вирусы тут не при чем ... Для корректной компиляции кода после внесения каких-либо изменений...
  21. Ответов
    11
    Просмотров
    2,605

    Ну так функции открытия/закрытия порта много...

    Ну так функции открытия/закрытия порта много времени не занимают, и на сетевой обмен особого влияния не окажут ...
    А на счет того, что не всегда помогает переоткрытие порта для RS485, то...
  22. Ответов
    11
    Просмотров
    2,605

    Но в этой теме речь идет про библиотеки, ...

    Но в этой теме речь идет про библиотеки,



    Вот тут не понятно, все таки помогает или нет переоткрытие порта для RS485? И если помогает, то почему Вы не можете сделать закрытие/переоткрыие порта...
  23. Ответов
    18
    Просмотров
    9,989

    на вход PV_time подайте время измерения канала.

    на вход PV_time подайте время измерения канала.
  24. Ответов
    2
    Просмотров
    918

    Видимо, у Вас старый прибор и в нем нет поддержки...

    Видимо, у Вас старый прибор и в нем нет поддержки протокола ModBus (только ОВЕН). Новая прошивка не поможет, т.к. она не совместима с аппаратной частью старых приборов.
  25. Если есть возможность, отправьте проект в...

    Если есть возможность, отправьте проект в техподдержку (support@owen.ru) с описанием проблемы, попросите поставить на несколько дней на тестирование.
    Ну и информацию по ПЛК тоже бы не плохо...
Показано с 1 по 25 из 500
Страница 1 из 20 1 2 3 4