Добрый день!
R14 RC02-1,0кОм 1%
R15 RC02-1,0кОм 1%
R16 RC02-1,0кОм 1%
Тип: Сообщения; Пользователь: Alex_rem
Добрый день!
R14 RC02-1,0кОм 1%
R15 RC02-1,0кОм 1%
R16 RC02-1,0кОм 1%
Добрый день!
Дооснастить ПР200 аналоговыми выходами нельзя. Единственно возможный вариант - вернуть ваш ПР200 "ТД ОВЕН-К" и купить новый. По вопросу возврата ПР200 обратитесь на sales@owen.ru.
Конструкторская документация, в том числе программное обеспечение микроконтроллеров является интеллектуальной собственностью компании ОВЕН и разглашению она не подлежит.
Добрый день!
Уважаемый Agraxrom, просьба не вводить пользователей форума в заблуждение. Сервисные центры ОВЕН принимают на бесплатную диагностику абсолютно все изделия ОВЕН. По результатам...
Добрый день!
Попробуйте код 0107:477014770047702
Сообщите ваши контактные данные: адрес, ФИО, телефон, и необходимое количество верхних плат.
Добрый день!
От лица компании приношу извинения за поставку некачественного товара.
По данному случаю будет проведено внутренне расследование, по результатам которого будут разработаны...
Данную процедуру можно выполнить в любом сервисном центре ОВЕН.
Список всех СЦ ОВЕН можно посмотреть здесь: https://owen.ru/servisnie_centri
Добрый день.
Какой именно уровень показывает датчик (какой ток выдает)? Возможно залип один из герконов в верхней части датчика, поэтому он не реагирует на передвижение поплавка в его нижней части.
Добрый день!
Компания ОВЕН не продает комплектующие.
Ремонт ПР200 с заменой платы будет стоить 1800руб. с НДС.
Адреса сервисных центров ОВЕН можно посмотреть здесь:https://owen.ru/servisnie_centri...
46404
Номиналы:
Резистор: R2 KNP-2,0-S-10 Ом 5%
Варистор:RU1 B72207S0271K101 (TDK)
Добрый день!
Да, можно.
Обратитесь в региональный сервисный центр "Приборика":
ООО "Приборика"
630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 11/5 офис 817
+7 (383) 363-55-00
priborika@academ.org
В ТРМ1А 2006г. нет параметров А1-7,8 и 9. После ввода кода 246 нажимаете "прог", появляется параметр B00 устанавливаете в нем значение 00, нажимаете "прог", затем "стрелку вверх" на дисплее должен...
Прошу прощения за задержку с отправкой на замену нового ПЧВ, он будет отгружен дилеру завтра, 21 августа.
Сообщите заводской номер ПЧВ или название и от кого он был сдан в ремонт.
Сообщите:
1. Заводской номер СПК
2. Ваш адрес
3. Опишите вашу систему и дефект.
Либо заполните рекламационный акт, который можно скачать здесь: https://www.owen.ru/pravila_otpravki_msc....
Добрый день!
Сообщите заводские номера модулей МК210-301, которые необходимо заменить, а так же как и куда их отправить. Переделывать ничего не надо: настроили новый модуль, который мы вышлем, со...
Напишите название платы и заводской номер прибора.
Можно перепрошить про RS, прошивки лежат здесь: https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_s_interfejsom_rs_485/documentation_and_software
Перепрошить...
1-2шт. VLT04 готовы дать бесплатно.
Добрый день!
Спасибо, что сообщили о выявленном несоответствии, допущенном при упаковке датчика.
От лица компании приношу извинения за поставку неправильно промаркированной продукции.
Сообщите на...
Добрый день!
Виктор, по вашему описанию очень трудно локализовать проблему и сообщить неисправный элемент(ы). Я предлагаю заменить вам плату блока питания целиком. Сообщите где вы находитесь, есть...
Стоимость ремонта и последующей поверки модуля МВ110-8А лежит в приделах от 600 руб. до 1900 руб. с НДС.
Последняя версия прошивки для ТРМ2ХХ - 3.0004, именно в ней устранена проблема с зависанием RS485.
Приборы серии ТРМ2ХХ с более ранней прошивкой следует отправить в СЦ на обновление ПО МК.
В...
Добрый день!
В РЗУ-420 используется индикатор TIC120J-14.5мм (Гамма).