Судя по фото, у Вас подключение по 485-му. Но если на 485-м у ПЛК что-то висит,
то модем следует подключить на 232й порт ПЛК по Debug, кабель КС3. ( Берётся комплектный кабель к ПЛК, и...
Тип: Сообщения; Пользователь: Сергей Мих
Судя по фото, у Вас подключение по 485-му. Но если на 485-м у ПЛК что-то висит,
то модем следует подключить на 232й порт ПЛК по Debug, кабель КС3. ( Берётся комплектный кабель к ПЛК, и...
Справка - Поиск- Blink.
Модем для чего?
У меня конфигурация для модема по CSD-
42050
Для модема по TCP-
42051
Для модема , приём/отправка СМС сообщений и дозвон на номера -
42052
По ПМ01 .
Сим карта обязательна.
Соединяемся Tx-Rx Rx-Tx GND-GND.
На клемнике модема соединяем перемычкой CTR-RTS.
Переключатель спереди- 1-OFF, 2- ON.
Антенна тоже обязательна, при её...
По настройке ПМ- отправил в ЛС.
Переключатель 2 (на лицевой стороне) :
ON- активен RS232,
OFF- активен RS485.
Но подключаться стоит TXD-RXD, RXD-TXD и GND-GND.
Команды Овеновские модемы любят с капсой(заглавными).
А у "Питерфлоу" нет возможности с последовательного порта считать значение расхода? Я просто не помню. Документация на него на работе. А так: подсчёт кол-ва импульсов за период времени, или...
Приходилось ремонтировать МДВВ, БКК, ПЛК150,... Так в большинстве случаев неисправность была в выгорании блока питания- пробивало мост.
Разработчики в ОВЕН очень уважают шим-ки TOP2xx. Эта скорее...
А Вас не смущает порт №4001 при ограничении физических RS в 255 на уровне"железа"? Перепишите его на любой свободный у Вас, и проверьте работу в Терминале, а уж потом и с ОРС сервером можно...
Если всё по инструкции, то отключите, на время, файервол- он может блокировать.
Ну а в ОРС данные принимаются?
Какой используете?
Студенты-заочники пошли.
Курсовые или уже диплом.
Книги "Мэтра" Петрова- наше Всё:
Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования (И.В. Петров, 2004)
Петров И.В. Программируемые контроллеры. 2004
А так-же...
Подключив RX и TX связаться всё равно не получится, даже зная выводы у НТП, RS-модуль у него энерго-зависимый, запитываемый от внешнего устройства. Так-что подключайте к своему "обычный USB-UART...
В комплекте с ним идёт Комплектный кабель КШ8.
30182
А требуется-то что? Преобразователь USB-RS232 ?
Анализируя можно восстановить.
Для примера опрос МУ110 и МВ110.
У одного сетевой адрес :16(10h) у другого-28(1Сh).
30099
Какую приблуду используете для стыковки с ВКТ-7. Если встроенный адаптер 232-го, то он требует внешнего питания, а тем более если подключаетесь сокращённым(3-х проводным RS) то и адаптер работать не...
Частотники Омроны, Хитачи, Хундаи да и те-же Весперы не очень любят ПД-датчики, из-за большого внутреннего сопротивления. Ставим МТ-100М от Гидрогаз.
Привода на скважинах(правда не данфосы), как...
У ОВЕНа есть Простая SCADA Owen Process Manager, по заверениям разработчиков с СИ8 она работает. Бесплатная (демо) версия- только с одним устройством. Интерфейс простой, с архивацией и графиками....
Был интерес, снимал схему с этого адаптера.
Это обычный адаптер TTL-RS232 с развязкой и с внешним питанием от линий RTS, CTS и DSR.
По документу на подключение модема, подключение прямое:
2-2
3-3...
Не оно?
SR3B261FU
Zelio logic реле модульн 26вх/вых ~240В.
Упаковать отдельные биты в WORD ?
Да не проблема.
29041
В Скаде можно распаковывать на отдельные биты.
Вот такой пойдёт?
27952
В MS можно вставить любое изображение, так же и фото. Можно поверх этого изображения ещё и другое ( например мульт и его включать- отключать) и будет реалистично.27469