К 2025 году придется оживиться. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001?index=2&rangeSize=1
Тип: Сообщения; Пользователь: m.petrovich
К 2025 году придется оживиться. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001?index=2&rangeSize=1
1. Версия ОРС-сервера 1.10.73.0
2. Связь с облаком через ОРС-сервер работает, проверено.
Как альтернативу можно использовать связь по API. (В МС4 есть HttpClient).
Добрый день. Зачем используете ОРС-сервер? В МС4 поддержан обмен по modbus TCP из коробки.
По вашему вопросу:
Передобавил ОРС, перепривязал значение к "Выходы", все работает
Адрес в ОРС-сервере указан 1. Первый адрес зарезервирован по линии Ethernet.
Есть два варианта:
1) Сменить адрес с 1 на другой для ТСРВ-24м.
т.е. Адрес ТСРВ-24м изменить на 2 и в ОРС-сервере...
Добрый день. Какой маршрут прописан в МКОН? Приложите конфигурацию МКОН и ОРС-сервера.
Добрый день. ОВЕН ОРС-сервер может получать данные из облака, бесплатно.
Подробнее в руководстве пользователя на OwenCloud "16 Интеграция OwenCloud со SCADA системами"
Добрый день. Мне тоже скиньте в личку, пожалуйста.
Из электросчетчиков поддержаны дополнительные драйверы: Меркурий 230, 233, 234, 236; счетчики НЗИФ СЭТ, ПСЧ; Энергомера СЕ301, СЕ303;
melky я не предлагаю, а интересуюсь где вы используете преобразователь. Еще раз, спасибо, за банальный пример. Из разговора понятно, что используете вы оборудование только в интернете.
Ого, спасибо ;) А как часто вы реализуете проекты без протокола Modbus, где используете преобразователь Eth-RS485? Какое это оборудование (без протокола Modbus)?
Вам много оборудования приходится интегрировать на протоколе ОВЕН?
ПЛК 304 снят с производства. Продажи не пойдут))
Подскажите, для каких ситуаций в Modbus TCP требуется создание виртуального COM-порта?
Каким образом создаете виртуальный СОМ-порт?
Мы рассматриваем возможность создания прозрачного...
Описание протокола есть на сайте:
https://owen.ru/uploads/121/oficialnoe_opisanie_protokola_obmena_po_rs485_priborov_firmi_oven_15.01.07.pdf
ПЛК1хх поддерживают ОВЕН протокол из коробки
Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, ОРС-сервер у вас опрашивает по Modbus. Какой протокол настроен в модуле?
Что за новость? Поделитесь ссылкой
Добрый день. Эта тема по Modbus Universal MasterOPC.
По ОВЕН ОРС-сервер можете создать тему в https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=61
в PLC_INFO IP-адрес ПЛК - 10.0.6.10, в ОРС-сервере вы указываете 10.0.6.34.
Меняйте в ОРС-сервере на 10.0.6.10 или IP-плк на 10.0.6.34
Вся информация будет на странице на сайте, подождите чуть-чуть)
Как раз в рамках импортозамещения самое то использовать отечественный продукт
А в чем проблема?
Для разработки желателен ПК с запасом оперативки и чистить кэш. Мой i5 неплохо справляется
Замечу, kon48 говорит о MasterSCADA 3.X, a melky о MasterSCADA 4D.
MasterSCADA всех версий предельно проста в настройке, это дело вкуса и что важно - умения.
По количеству применений, функционалу...
melky интересный подход. Поставлю навороченную магнитолу с DVD-плеером и сабвуфером в копейку, но почему-то быстрей не едет))
melky мало конкретики.. что именно "тупит"?
Добрый день.
О какой конкретно MasterScada вы говорите?
Что с ней в общем не так?
В ПЛК200 и ПЛК210
https://owen.ru/product/plk200
https://owen.ru/product/plk210