Но контроллер пытается их опрашивать, а на время таймаута цикл задачи блокируется.
Удалите эти устройства из проекта и повторите ваш тест.
Тип: Сообщения; Пользователь: Евгений Кислов
Но контроллер пытается их опрашивать, а на время таймаута цикл задачи блокируется.
Удалите эти устройства из проекта и повторите ваш тест.
В этой прошике система исполнения CODESYS версии 3.5.14.30 - в ней еще не было возможности изменять значения регистров временного хранения из программы ПЛК.
Вы можете поднять слэйв через библиотеку...
Добрый день.
Укажите версию прошивки ващего ПЛК210.
Что из этого физически подключено к ПЛК и при этом корректно настроено (скорость, адрес и т.д.)?
60763
Я отредактировал свой пост - прочитайте опять, пожалуйста.
Добрый день.
0. Кнопка подключена к DI модуля или самого ПЛК?
1. Выложите простейший проект, на котором это повторяется.
2. Кроме модулей ПЛК производит опрос каких-то устройств?
Добрый день.
Сохранять строки в файл на SD можно с помощью библиотеки CAA File.
См. п. 4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Archives_v2.2.pdf
Обеспечьте удаленный доступ, пожалуйста.
Добрый день.
Могу только предложить вам следующее - присылайте проект, я загружу его в СПК110 и пришлю вам фото, как это будет выглядеть на экране.
Добрый день.
Да, это возможно.
См. пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Examples/01_3.5.11.5/02_Visu/03_Additional/Example_AlarmMessageBox_3514v1.projectarchive
Добрый день.
У МВ210-212 - 32 дискретных входа.
Спасибо за замечания, мы поправим все ошибки копипасты в нашем РЭ.
Я могу порекомендовать обновить обновить прошивку до 1.0.8 / 1.0.8(c) - в архиве с прошивками написано, как определить, какая нужна для конкретного прибора.
Поможет это или нет - зависит от степени...
Настроек для решения проблем другого ПО (браузера или ОС) в CODESYS нет.
Можно обойтись костылем: наложить два прямоугольника с разным размером шрифта друг на друга.
В нижнем - только отображение,...
Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).
Добрый день.
Зависит от версии прошивки контроллера. На нашем сайте есть удобный выбиратор, который предоставляет все нужные ссылки:
https://owen.ru/product/codesys_v3/sreda_programirovaniay...
Вопрос: где прочитать об использовании объектно-ориентированного подхода (ООП) в CODESYS V3.5?
Ответ: объектно-ориентированный подход (ООП) - это устоявшаяся и хорошая известная методология...
Добрый день.
Чтобы настроить обмен - нужно в COM-порт добавить еще компонентов.
Посмотрите учебное видео:
https://youtu.be/77fdfnfdJME
Воспроизвести получилось.
Собственно, основная проблема в том, что вкладка "Modbus TCPSlave Конфигурация" вообще отображается в редакторе - такого быть не должно.
Мы передадим в 3S информацию о...
Добрый день.
1. Подключитесь конфигуратором к прибору и посмотрите значение параметра Статус прибора/Остаток ресурса flash-памяти.
2. Спустя какое время эксплуатации произошел сброс к заводским...
Добрый день.
Свойства текста - Шрифт.
60719
По собственному протоколу, спецификация которого по очевидным причинам недоступна.
Вопрос: если нажать ПКМ на POU и выбрать команду Добавление объекта, то появляется возможность добавить в POU Действие, Метод, Переход и Свойство.
Что это и зачем это нужно? Это имеет отношение к...
Вы неправильно прочли мое сообщение.
Библиотека Linux, о которой вы говорите, разработана в нашей компании.
Исходники на github для нее вы не найдете.
Принято.
Теперь, когда понятно, как именно воспроизводить - я повторю ваш эксперимент.
Завтра отпишусь о результатах.
Библиотека доступна в исходниках - можете по аналогии с другими диалогами добавить в MessageBox запись результат закрытия диалога в g_stClosedDialogInfo.